Форумы Основное Вентиляция Приточка для 1шки 36кв.м

RSS-лента темы форума Изменения

Throttle

Сообщение #871 от 11.12.2013 14:59  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Одинцово
Сообщений: 3
Стаж: 5 лет
Добрый день!
Прошу помощи в решение следующей задачи:

Исходные данные:
1 комнатная квартира общей площадью 36 кв.м. Находится на 4 этаже из 16 этажного дома серии II-68 в 50 метрах за 2х этажным зданием Можайского шоссе. В квартире присутствует две вентилицонные камеры: одна находится в коридоре и на сегодняшней день от неё идет металлическая труба в кухню. Вторая вент.камера выложена из кирпича и расположена поверх возведенной сантехкабинки из шифера. Прикладывал лист бумаги к обоим камерам, тяга присутствует средней силы, при условии того что нет полной герметично подведенных вентиляционных коробов.
Планируется разделение лоджии пополам для присоединение к комнате, с дальнейшим полным остекление лоджии, что приведет к отсутствию естественной приточки воздуха, сейчас она как мне кажется есть из за тысячи щелей деревянном остеклении лоджии и имеющихся окон квартиры.

Требуется:
Организовать приточную систему для комфортного прибывания 2 человек.

Как видится:
Установить на оставшейся лоджии на стене, как это делали здесь многие, самосборную приточную систему на базе S&P вентилятора мощностью 250 м3/час с системой фильтраи еу3 еу7 , канальным подогревателем в 1,5 кВт.

Помогите разобраться где разместить приточные диффузоры.
На схемке я разместил его на планируемой присоединеной лоджии чтобы не бурить стену.
Хочу так же поменять вент.каналы местами от изначальной системы и установить в ванной электрический вентилятор для вытяжки, а в кухне сделать герметичный вент.короб до кухонной вытяжки, потому что так мне кажется логичнее можно ли так делать?

Хочу так же установить кондиционер в комнате, подскажите где оптимальное место расположения.

Готов к тому что мою идею могут порушить ГУРУ вентиляционного дела, не огорчусь, я за критику как элемент прогресса)

Спасибо!
схема вент.png

Throttle

Сообщение #886 от 18.12.2013 14:35  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Одинцово
Сообщений: 3
Стаж: 5 лет
Продолжаю работать на приточкой, получил весомые советы от Кима c форума города мастеров.
Прошу Вас рассмотреть вариант моей установки, может как то подправить в чем не прав.

1 Решетка впускная RN al 125
2 Дроссель-клапан под электропривод d125
3 Электропривод Polar Bear AST04DAN2N
4 Корпус для EU3 ФВ-125
5 Фильтр EU3
6 Вентилятор (Soler & Palau) TD-350/125 Silen
7 Корпус для EU7 ФВК-125
8 Фильтр EU7
9 Нагреватель 2кв.т KORF ELK 125/2
10 Шумогаситель Арктос CSR 125 1
11 Анемостат А125ВРФ
12 Тройник 12,5ТП 15471
13 Отвод 12,5ККП 15120
14 Воздуховод пластиковый 12,5ВП
15 Хомуты универсальные 135
16 Zentec пульт
17 Zentec Контроллер
схема.jpg

Sergey_T

Сообщение #887 от 18.12.2013 17:30  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 5 лет
Может стоит поставить нагреватель после глушителя? И насколько оправдан метровый глушитель?
Где датчики температуры стоять будут?
Вся конструкция будет чем-то закрываться?
Воздуховоды утеплять будете? Чем?
Как соотнести схему из 2 поста с планом квартиры?
Проводку отдельно кидать будете (для нагревателя)? Как-никак ток порядка 9А.
TD-350/125 Silent не мало будет? У меня 500/160, в некоторых случаях хотелось-бы больше прокачиваемого объема. Плюс к этому у меня только фильтр EU4.
Вопросом влажности в квартире задавались?

DmKG

Сообщение #894 от 20.12.2013 07:56  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
Тоже посоветую рассмотреть вариант, как минимум TD-500/160. Два фильтра будут достаточно неплохо гасить поток, особенно когда они не новые. Ну и на всякий... Может для подобной небольшой квартиры достаточно готовой приточки? Я бы точно на вашем месте задумался, а стоит ли городить "самосбор".

Throttle

Сообщение #910 от 23.12.2013 12:17  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Одинцово
Сообщений: 3
Стаж: 5 лет
Все привет,
Sergey_T :
Может стоит поставить нагреватель после глушителя? И насколько оправдан метровый глушитель?
Все упирается в потолок. там целесообразнее разместить глушитель , он удачно туда встает. Хотя говорят что он не нужен, с его функцией вполне справится гофра, уложенная змейкой по потолку.

Где датчики температуры стоять будут?
Датчик температуры будет стоят на выходе из глушителя (или гофры)

Вся конструкция будет чем-то закрываться?
На вертикальной стене, конструкция будет прятаться в шкаф в будущем, на потолке все будет зашито гвлом.

Воздуховоды утеплять будете? Чем?
Да, буду, пенофолом 10мм, я понял что он самый оптимальный.

Как соотнести схему из 2 поста с планом квартиры?
Очень просто левая часть схеме с приточкой соответствует левой части схемы планировки, где установлен компьютер. Права часть аналогично.

Проводку отдельно кидать будете (для нагревателя)? Как-никак ток порядка 9А.
Проводка делается в квартире с нуля. поэтому для приточки отдельная группа будет.

TD-350/125 Silent не мало будет? У меня 500/160, в некоторых случаях хотелось-бы больше прокачиваемого объема. Плюс к этому у меня только фильтр EU4.
Я из исходил из расчетов в этой статьи https://youvent.ru/page.php?al=myvent1&highlight=%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%25A2
По расчетом у меня на всю квартиру получилось что весь объем квартиры меняться 3 раза в час при потоке в 202,5 м3/час, поэтому я усреднил и посчитал что 150 м3/час будет вполне достаточно. Для этого объема я взял вентилятор TD-350/125, с учетом грязных фильтром мне кажется он сможет дать гарантировано объем в 150 м3/час.

Вопросом влажности в квартире задавались?
Задавался, но решение просто как приобрести комнатный парогенератор показалось наименее сложным.

добавлено спустя 5 Минут

DmKG :
Тоже посоветую рассмотреть вариант, как минимум TD-500/160. Два фильтра будут достаточно неплохо гасить поток, особенно когда они не новые. Ну и на всякий...
По вертикальной части балкона я могу пройтись каналом в 160 мм, но вот потолок у меня предел 125 мм, иначе его придется опускать, а этого ой как не хочется т.к. его надо утеплять,и там остается не там много места.

Может для подобной небольшой квартиры достаточно готовой приточки?
Нашел вот такую систему ссылка что скажете?

К готовым отношусь с взглядом того что там все сделано в сторону дальнейшего высасывания денег из клиента - разрым фильтрами, дурачкого формы, уникальных, и мелких, да еще и дорогих, что в конечном итого делает такую системы дороже, чем первоначальный самосбор.

vikkkkktor

Сообщение #911 от 23.12.2013 14:00  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Throttle : ..... К готовым отношусь с взглядом того что там все сделано в сторону дальнейшего высасывания денег из клиента - разрым фильтрами, дурачкого формы, уникальных, и мелких, да еще и дорогих, что в конечном итого делает такую системы дороже, чем первоначальный самосбор.....

И это правильно. Но Вы не забывайте и имейте ввиду то что моноблочные установки значительно меньше по габаритным размерам, компактнее, удобнее в эксплуатации и не только это.

А то что расходники будут дороже - это как раз последствия всего того что написал выше. И в некоторых случаях вполне возможно пойти на эти "разводки"

Throttle : ... По вертикальной части балкона я могу пройтись каналом в 160 мм, но вот потолок у меня предел 125 мм, ....
Сделайте на вертикальной стене переход с 160мм на два 125мм, т.е. выход на потолок стоит сделать следующим образом - тройник 160/160/160 -> переход 160/125 -> отвод 90 град. вверх -> отвод 90 град. горизонт. Вторая сторона то же самое. Далее, можно подсоединять шумоизолированную гофру.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)