Форумы Основное Вентиляция Самодельный канальный увлажнитель

RSS-лента темы форума Изменения
Страницы: <<<1234

Georg III

Сообщение #2218 от 21.08.2016 23:37  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 8
Стаж: 11 месяцев
Коллеги, объясните, пожалуйста, две вещи!

Во-первых, в чем сакральный смысл поддона под кассетой? Почему нельзя просто отрегулировать поступление воды прямо из водоразборной сети так, чтобы вся вода и уносилась потоком воздуха? Вижу три варианта ответа. Первый - кассета должна быть постоянно влажной, поэтому расход воды на смачивание кассеты выше, чем на увлажнение воздуха; следовательно, избыток воды должен скапливаться в поддоне. Второй - кассета обладает капиллярным эффектом, и потому, должен быть подсос воды снизу. Третий - смачивание в кассете неравномерно (верх получает больше воды, чем низ); следовательно повышенный расход воды и необходимость поддона.

Во-вторых, почему в увлажнитель не ставят УФ лампы, чтобы не было грибка и плесени?

Владимир

Сообщение #2360 от 21.10.2016 22:26  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Тула
Сообщений: 53
Стаж: 4 года
Georg III : Во-вторых, почему в увлажнитель не ставят УФ лампы, чтобы не было грибка и плесени?

Потому что такой проблемы нет. Воздух проточный, вода проточная, хлорированная. Как только насос отключается, так сразу влажность падает до минимума. Грибки и плесень в таком просто не живут

Иван(MAS)

Сообщение #2403 от 08.01.2017 12:10  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Санкт-Петербург
Сообщений: 2
Стаж: 6 месяцев
Всё очень просто))
Как правило эти системы увлажнения воздуха предназначены для применения на промышленных объектах(зданий с системой приточной вентиляции) и не находят применения в домашних системах ввиду сложности монтажа, необходимостью прокладки трассы с водой непосредственно до вентиляционной системы, а подаваемая вода должна пройти стадии очистки и умягкчения. Кассета сотового увлажнителя штука не дешевая, и если использовать воду низкого качества, то она очень быстро выходит из строя. Так как в России нет особых требований пожарной безопасности к этим изделиям, то на нашем рынке представлены кассеты на основе целюлозы. Под заказ возможна поставка кассет на основе стеклобумаги.

В чем смысл поддона и почему нельзя использовать проточную воду?

Первая и самая очевидная причина по которой нецелесообразно использовать проточную воду, это высокий расход воды, но это не главное... Поставщики оборудования испарительного увлажнения при первом общении возможно не скажут о том, что по мимо самой системы увлажнения, необходимо организовать систему водоподготовки. Без нее жесткая вода быстро превратит кассету в "камень". Избежать это позволит установка соответствующих фильтров для воды, у которых имеется ресурс по истечению которого требуется проведение периодического технического обслуживания. Это ложится дополнительной финансовой нагрузкой на собственника данного оборудования.
Поддон в конструкции системы выполняет функцию "мерника", с установленным в него поплавком, регулирующим наполнение поддона водой. Система оснащена погружным рециркуляционным насосом, соединенным с гребенкой(лейкой), расположенной сверху кассеты, которая равномерно проливает всю площадь кассеты с самого верха до низа водой.

УФ лампы не требуются, т.к. вода и воздух достаточно хорошо подготовленны. Хотя возможно их и устанавливают по заказу.

Отредактировано: Иван(MAS) (08.01.2017 12:35, 200 дней назад)

fground

Сообщение #2466 от 30.04.2017 18:14  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
сейчас только не смейтесь: может, просто увлажнять покапельно входной синтепоновый фильтр приточной установки G3 для получения повышеной влажности ?

vikkkkktor

Сообщение #2467 от 01.05.2017 23:04  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 353
Стаж: 6 лет
fground : .... может, просто увлажнять покапельно входной синтепоновый фильтр приточной установки G3 для получения повышеной влажности ? ....

Если фильтр когда он сухой забивается так что не вычистить его. А если его еще смочить водой то ему сильно быстро придет "полный капец ..."

Проще после установки поставить дополнительную кассету и делать то что предлагаете. Здесь уже разница большая. После ПУ уже воздух очищен.
Только много ли Вы наувлажняете таким способом ??? :-)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Georg III

Сообщение #2474 от 07.07.2017 21:20  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 8
Стаж: 11 месяцев
Возвращаясь к теме...

Еще два вопроса.

Вопрос первый: для водоподготовки часто ставят фильтр-умягчитель на основе ионообменных смол. Слышал мнение, что здесь главное - не переусердствовать. Это с чем связано, с опасностью попадания этой гадости в дыхательные пути?

Вопрос второй: пишут, что нужно качественно утеплять увлажнитель, если он установлен на улице. Вообще не понимаю, зачем! Если увлажнитель используется зимой, все равно нужно использовать калорифер на входе и догрев на выходе. Смысла в таком случае серьезно утеплять увлажнитель нет: внутри всегда будет плюс. Но если делают, то, значит, надо. Зачем?
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Страницы: <<<1234
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2017 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru