Форумы Основное Вентиляция Установка канальных эл. нагревателей

RSS-лента темы форума Изменения

Juckoff

Сообщение #590 от 17.01.2013 18:44  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Минск
Сообщений: 1
Стаж: 6 лет
Здравствуйте!
Думаю для каждой комнаты поставить отдельный нагреватель и регулятор. Следовательно вентилятор ставится только перед нагревателями. Знакомый говорит - неверно, типа зимой (Минск, -25 max) вентилятор покроется льдом.

В качестве ответа нашел только 10-летней давности мысли: aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=15&TID=2696

Как правильно подключать нагреватель? До вентилятора или после( после - это чтобы вент. дул на нагрев.)?
Кто что думает, поделитесь...

ESHANOM

Сообщение #591 от 17.01.2013 19:31  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
ну скажем ТТХ вентилятора от минус 40 до + 40... Что вы будете делать если будет минус 50...
или там же наверняка подшипник стоит крутится со смазкой...

DmKG

Сообщение #592 от 18.01.2013 06:50  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
Juckoff : Думаю для каждой комнаты поставить отдельный нагреватель и регулятор.
Важно, чтобы нагреватель стоял до входа в помещение, ведь его задача не только нагреть воздух для комфорта, но и чтобы не допустить появления в вентканалах конденсата.

Juckoff :Знакомый говорит - неверно, типа зимой (Минск, -25 max) вентилятор покроется льдом.
У меня вентилятор в приточке стоит до нагревателя, приточка на балконе, честно говоря не заглядывал туда в сильные морозы, ну и стараюсь не мучить вентилятор, когда совсем уж холодно. У меня в Челябинске -25 -30 часто, максимум иногда бывает и до -40 (в эту зиму еще не было :-) ). В общем в -25 включал приточку, в -30 и ниже стараюсь обходится. Жалко вентилятор.

Теоретически, конечно, желательно, чтобы нагреватель стоял до вентилятора. Минус здесь в том, что - это дополнительные расходы на нагрев приточки. Вентилятор часто стоит вначале цепочки, в моем случае после него еще два фильтра, которые тоже будут нагреваться. В общем, оно как бы и так накладно за электричество выходит, даже когда нагреватель непосредственно перед входом в помещение стоит.

Для моего вентилятора S&P я не нашел информации при какой температуре его можно эксплуатировать. Наверное, если найти вентилятор, где четко будет написано в паспорте, что его можно эксплуатировать при нужных минусовых температурах, то это лучше всего. Мой вентилятор работает конечно при -25 -30, но кто его знает, сколько он протянет.

Georgek

Сообщение #593 от 23.01.2013 20:25  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 4
Стаж: 6 лет
Диапазон рабочих температур для вентилятора S&P TD-500/160 Mixvent -20...+60 (см. ссылка ). Ни льда, ни конденсата внутри работающей приточки быть не может (по крайней мере зимой), т.к. температура внутри канала ниже, чем снаружи. Соответственно конденсат может образовываться только на наружней поверхности трубы, если ее не утеплить. Внутри канала конденсат может образовываться только в вытяжной вентиляции или в приточной, если она выключена и не теплоизолированна. Например, у меня, когда часть канала перед входом в помещение еще не была утеплена, в отключенном состоянии приточка иногда работала как вытяжка и из нее капало. После утепления явление прекратилось.

добавлено спустя 20 Минут

Juckoff :Знакомый говорит - неверно, типа зимой (Минск, -25 max) вентилятор покроется льдом.
И, кстати, вентилятор в приточке, если он не стоит на улице и его при этом не поливать водой, тоже не покроется льдом, а вот в вытяжке - запросто. У меня в туалете в стене стоит вытяжной вентилятор и каждую зиму в морозы покрывается инеем и льдом.

Отредактировано: DmKG (25.01.2013 08:23, назад)

DmKG

Сообщение #594 от 25.01.2013 08:22  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
Georgek : Диапазон рабочих температур для вентилятора S&P TD-500/160 Mixvent -20...+60
Спасибо!

Georgek :Соответственно конденсат может образовываться только на наружней поверхности трубы, если ее не утеплить.
Я не уверен в этом. Видел много обсуждений, где умельцы защищаются от появления конденсата именно внутри вентканалов.

Georgek :У меня в туалете в стене стоит вытяжной вентилятор и каждую зиму в морозы покрывается инеем и льдом.
:wow Ничего себе. Что у вас за условия? Откуда такой холод в вытяжке?

Georgek

Сообщение #595 от 25.01.2013 15:11  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 4
Стаж: 6 лет
DmKG : Я не уверен в этом. Видел много обсуждений, где умельцы защищаются от появления конденсата именно внутри вентканалов.
Видимо, речь идет все-таки о вытяжных вентканалах. Сомневаетесь - можно проверить. Практика - критерий истины. Можно посмотреть, например, наличие влаги внутри корпуса первого по ходу фильтра. Еще можно вспомнить механизм конденсации влаги из школьного курса физики... Хочу подчеркнуть еще раз, что конденсация внутри канала возможна, если по каким-либо причинам воздух в канале движется из помещения на улицу (например, при выключенном вентиляторе приточки) и вокруг канала холоднее, чем в помещении.
Все вышесказанное, естественно, не исключает попадание влаги в канал в виде снега и дождя, но для этого нужно применять другие меры.

DmKG :Ничего себе. Что у вас за условия? Откуда такой холод в вытяжке?
Это в частном доме. Вентилятор в стене, за стеной улица, и закреплен он с наружной стороны стены, т.е. находится практически на улице. И, естественно, когда теплый воздух из дома зимой попадает на ледяной вентилятор, влага конденсируется и замерзает.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2019 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru