Форумы Основное Вентиляция Express обзор

RSS-лента темы форума Изменения

ESHANOM

Сообщение #582 от 11.01.2013 06:37  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
Описание
В 2010 году собрался заняться лоджией и решил там установить приточную вентиляцию, что бы меньше пыли в квартиру с дороги попадало... Выбрал пару недорогих (в сборе) в районе 20руб...но не сраслось купить (долго ждать или цену драли). Решил обратиться к специалистам и мастерам (объявляли какие-то уж. оч. разные заоблочные цены)
Так что немного почитав форумы и google попал на рынок и заказал себе сл. сборку:
1. Вентилятор S&P Vent 100L (290 м³\ч - за минуту прикинул в уме на угад )
2. Нагреватель Лиссант НК-100-1.8 кВт (лоджия холодная, расчет на минус 20-30 гр.мороза под мах скорость вентилятора)
3. Регулятор REB-1N (10 скоростей,при установки в него ввели толстые провода и крышка еле закрылась-пришлось проклеить скотчем)
4. Фильтр (обычный)
5. Дросель клапана SK100 (ручной - вдруг что примерзнет на автомате...)
6. Козырек/Грибок (для вытяжной системы - отломал заслонку)
7. Крепеж на кругл. трубу настенный 4шт
Крепежи эти оказались оч. не функциональны (т.к. я все соединял без труб и гофр - на прямую друг за другом как на фото).
Плохо стягивали, пришлось просверлить еще дырок в крепежах для сужения объма колец и закрутить их болтами с гайками, причем еще под них подложить утеплитель Пленекс (для того что бы появилась хоть какая-то герметичность моих соединений)
Далее вся эта конструкция подвешивалась к потолку на кронштейнах и крючках вкрученных в дюбеля: Вентилятор на специальное жесткое штатное крепление, а фильтр на протянутый между кронштейнов трос с зажимами и для полной фиксации дросель клапана приклеивался жидкими гвоздями к прикрученному саморезами к сендвич панели козырьку... (конструкция та еще, впрочем как и вибрация и шум-гул из-за мощности вентилятора и всего метровой прямой длинны воздуховода)
И нагреватель канальный теновый (внутри три тена) установлен не правильно - в таком положении не сработает защита на перегрев
Далее конструкция подвесных полок на цепях жену не устроило и пришлось все переделать...
Был сделан шкаф с полками, а приточка перенесена левее...
установлены розетки (не пластиковая начинка), проведена магистраль с круглого диаметра на прямоугольный и обратно (т.к. по другому нет возможности обойти открывающееся левое окно-сендвич панели), между грибком (решоткой) и ручным клапаном установлен соединитель с заглушкой на приток во время включения вентилятора (при сильном ветре она тоже открывается), все сделано на пластике, он хорошо стыкуется, но дополнительно обмотал обычным прозрачным скотчем, при соединении с металлом без уплотнительной резинки (канальный нагреватель и вентилятор) образуется зазор в кот. можно отвертку вставить (как будто разные диаметры), по периметру были просверлины отверстия и для уплотнения вкручены саморезы, дополнительно обмотано все клейкой алюминиевой термо лентой, вентилятор прикручен на штатный крепеж к стене с подкладкой резиновых прокладок (против мех.вибрации).
Далее решение перенести меня с компом на лоджию. Из-за будущего обогрева помещения пришлось оборачивать трубы (что-бы не так конденсирывали из-за раздниц температур зимой) в "тепло изоляцию" 7мм Пленекса (т.к. все было уже прикручено - приклеил ее как смог - в дальнейшем переделаю правильно и толще слой), для нагревателя были установлены кронштейны, к кот. он прикручивается для жесткости саморезами...При эксплуатации выяснелось:
1. Нагреватель слишком греет (нужен холод)
2. Вентилятор слишком шумит (нужна тишина)
Ну на самом деле 1.8 кВт при минус 10-12 градусах на 10ой скорости нагревает эту короткую трубу с ветилятором чувствительно, а если сбавить обороты до третьей скорости, то сдается мне этот пластик или сам вентилятор рано или поздно не выдержать и врядли сработает защита от перегрева на нагревателе (он сам лично вообще не греется - три тена на всей его площади) А если его выключить, то .... Но тут же возникает другая проблема: Дома шпарит отопление под 30, на лоджии совмещенной с окнами кухни и комнаты и разогретой конвектором до 20 - дышать в квартире жарко... Изначально была задумка приоткрывать вверх пластиковые окна, приточка нагнетает на лоджию холодный воздух, а он проходит в квартиру. Если надо можно ускоренно засасывать электро вентиляторами в вентиляции, тем самым свободно проветривая маленькую комнату без сквозняков и пыли улицы от дороги..
Я отодрал нагреватель 1.8 кВт и щас попробую воткнуть Аэроблок EHC 100-0.3 кВт - с одним теном в дальней противоположной стороне от выдува (посмотрим как будет...)
Планируется так же поменять начинку в коробе фильтра на посерьезнее фильтрующий элимент (уменьшит немного тягу вентеля)
Т.к. вентилятор перенесли из дальнего угла прям под окна и теперь захотелос что б по почам дула прохлада, есть идея засунуть его в короб шумопоглащающий, установить глушитель или еще не знаю - удленить и завести в квартиру...???

Отредактировано: ESHANOM (27.01.2013 01:24, назад)
IMAG0631.jpgIMAG0693.jpgIMAG0387.jpgIMAG0388.jpgIMAG0353.jpgIMAG0350.jpgIMAG0389.jpgIMAG0391.jpgIMAG0394.jpgIMAG0398.jpgIMAG0403.jpg07-октябрь-2012 17.48.20.jpg28-октябрь-2012 17.26.54.jpg28-октябрь-2012 17.28.07.jpg28-октябрь-2012 17.28.31.jpg28-октябрь-2012 17.28.50.jpg28-октябрь-2012 17.29.05.jpg11-январь-2013 13.55.48.jpg11-январь-2013 13.56.38.jpg11-январь-2013 13.57.27.jpg11-январь-2013 13.57.46.jpg11-январь-2013 13.58.03.jpg11-январь-2013 13.58.31.jpg11-январь-2013 13.59.42.jpg10-январь-2013 18.12.00.jpg

DmKG

Сообщение #584 от 14.01.2013 07:24  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
ESHANOM : И нагреватель канальный теновый (внутри три тена) установлен не правильно - в таком положении не сработает защита на перегрев
Неправильно это как? Судя по фоткам он у вас коробкой набок, так можно ставить, согласно инструкции. С чего вы взяли, что так защита не сработает?

ESHANOM :Далее решение перенести меня с компом на лоджию.
:-)

ESHANOM :1. Нагреватель слишком греет (нужен холод)
Поставьте регулятор температуры, типа Pulser или что-то подобное. Нагреватель будет включаться периодически автоматически для поддержки выставленной температуры.

ESHANOM :попробую воткнуть Аэроблок EHC 100-0.3 кВт
Это слишком мало. Вам главное - это чтобы при любом минусе нагреватель мог обеспечить плюсовую температуру подаваемого воздуха, иначе будет конденсат. Посчитайте по примеру в статье, думаю ваш нагреватель на 1,8квт будет самое то.

У вас сечение 100, хватает ли воздуха, какая площадь у вас, одна комната? Малое сечение - это проблемы с шумом из-за большой скорости потока.

ESHANOM

Сообщение #585 от 14.01.2013 20:21  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
В самом начале нагреватель стоял коробом вниз (сейчас установлен правильно - в бок на 90 гр)
По поводу мощности нагревателя все не так просто... 1. Если поставить датчик (как я уже писал 1.8 W очень сильно греет сам вентилятор и канал рядом с нагревателем - дотронуться невозможно) то врядли он исправит ситуацию
2. Как Теперь оказалось тепло ей не нужно, а нужен именно холод (приточка-кондей) (сейчас поставил 0.3 - ну, да при минус 10-15 холода - бесполезная штука, на скорости 3, нууу мах 5 (с натягом) еще дует прохладным,далее полный дубак) Получилось именно так как и нужно (но все же я заменил бы на мин. 0.5W или 0.6W - если для себя, т.к. 0.3 вообще мега мало...)
3. Стоят два обогревателя нобо на 1500W и 750W, комп будет на 1200... одним словом если врубить электроплиту, электрочайник, стиралку ну и т.д. то не хотелось бы что б нагрузка лишняя шла (ввиде нагрева на 1.8 W). Тем более что нагрева теперь не нужно...этот 0.3W скорее психологический, для того что бы не замерз вентилятор...
4. НО тут придется все переделывать далее... сейчас обьездил магазы и рынки, искал шумоглушитель евростандарта (мне по размерам нужен именно 600мм, а не 600мм элемент + 50+50мм патрубки) Заказал только на заводе... Затем сделаю на пластике заводку в окна квартиры сверху (при открыти на проветривание) - т.к. желания бурить нет никакого... Тем самым по идее все это будет остужать комнату и кухню, не замораживая лоджию (пока теория) :)
У меня сечение 100, с многими прямоугольными перекрутами при входе... Скажу так - эта штука мало включается, но кислород идет, как сделают глушак, я быстро сделаю разводку и опробую более углубленно... По идее он должен наполнять порядка ммм 50кв метров и было б неплохо еще в маленькую комнату затекать (но туда проблемнее т.к. до нее проходит через три вентиляции дома, причем увеличенной, кот. вечно включена). Но при открывании окон лоджии и кухни - вроде со временем освежает, хотя проще в маленькой открыть (но не когда ребенок спит..)
Сечение 100 это дааа - шум думаю из-за маленького... Уже задумался увеличить, но не уверен что это актуально. Заизолировал утеплителем трубу фильтра, нагревателя, ну и послушал вход - сделанный тяп-ляп..Где тяп ляп слышно слегка воздух (переделаю), где нормально сделано уже нет...так что если поставить глушак, удленнить трассу, изолировать ее и поставить фильт поплотнее, то НАВЕРНОЕ будет комфортно... мах в комнату может есть смысл завести 125ку или при выходе поставить расширитель...
В ощем сделаю отпишу...
Про конденсант мысль такова: в системе будут три нижние точки - две на на выдуве (открытые) в окна, а одна при входе где дросель клапана (вырежу дыру и закрою резинкой)...+ коробка фильтра. Это все даст возможность наблюдать за водой-льдом, на случай образования и если что, то слить...

А есть что - нибудь что можно поставить в систему, что бы работало как кондиционер летом? радитор с фрионом и т.п. - желательно какого-нибудь маленького размера... или это все тоже самое что сплит системы с внешним и внутренним блоком и патрубками между ними + электропроводка...?

еще могу сказать что пластиковые круглые трубы и вообще платик диаметром чуть более >100, по этому он надевается сверху или такая соединялка как на фото равна =100 (не налезает на выход вентилятора и нагревателя, в нее только пласиковая труба вставляется) А вот скажем глушака диаметр 100, дак к примеру разветвитель,дросель, переходник увелечения диаметра металические таким же диаметром 100 на него не налезает, подходит только 110 (или как не оч.хороший вариант можно их обрезать и затолкнуть-забить внутрь). Так же вентиляторы некоторые вход имеют один диаметр, а выдув уже немного другой...И нагреватели у меня с разными темами крепления (1.8 одевается до конца коробки, 0.3 только до резинок - далее расширение)...

Отредактировано: ESHANOM (14.01.2013 21:41, назад)
14-январь-2013 21.37.12.jpg

DmKG

Сообщение #586 от 15.01.2013 08:50  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
ESHANOM : как я уже писал 1.8 W очень сильно греет сам вентилятор и канал рядом с нагревателем - дотронуться невозможно
Не будет сильно греться, если температура будет контролироваться регулятором. Он для этого и нужен.

ESHANOM :Про конденсант мысль такова: в системе будут три нижние точки - две на на выдуве (открытые) в окна, а одна при входе где дросель клапана (вырежу дыру и закрою резинкой)...+ коробка фильтра. Это все даст возможность наблюдать за водой-льдом, на случай образования и если что, то слить...
Контроль - это не то. Ну увидите вы однажды, что не только водичка, но и плесень пошла, что будете делать, разбирать все?

ESHANOM

Сообщение #587 от 15.01.2013 22:10  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
ммм...плесень, плесень, плесень...разбирать, разбирать...не айс...
согласен, спасибо, не подумал...
ну тогда придется не далее 5ой скорости на морозе включать, контролировать что бы не промерз (пока что так придется). Да и впринципе планируется ее работа практически сутками на минимальной скорости...может конечно есть смысл еще в систему подключить и 1.8W или на край тогда тупо поменяю 0.3 на 0.6 (хотя третью замену я не переживу :)
Хотя тут на форуме, где-то у человека вообще всю зиму работает без подогрева и пока не жалуется...

добавлено спустя 12 часов 27 Минут

Измерил шум
21.30 - 21.50 вечера, двойной стеклопакет, дом рядом с проспектом, обычный айфон, бесплатная прога..
0. При выключенном состоянии 45-48 Дб (54 - грузовик видимо спортивный пролетал)
1. На первой скорости 59
3. На Третьей скорости 61-62, а из трубы уже 70
5. На Пятой 64-65 / 74
7. На 7ой 65 / 77
10. На 10ой 65 / 77
15-январь-2013 22.03.17.jpg15-январь-2013 21.31.09.jpg15-январь-2013 21.31.18.jpg15-январь-2013 21.51.52.jpg15-январь-2013 21.51.57.jpg15-январь-2013 21.35.46.jpg15-январь-2013 21.35.53.jpg15-январь-2013 21.32.17.jpg15-январь-2013 21.33.18.jpg15-январь-2013 21.33.59.jpg15-январь-2013 21.48.21.jpg15-январь-2013 21.48.53.jpg15-январь-2013 21.49.53.jpg15-январь-2013 21.50.07.jpg15-январь-2013 21.50.36.jpg15-январь-2013 21.50.47.jpg15-январь-2013 21.51.11.jpg15-январь-2013 21.51.22.jpg

DmKG

Сообщение #588 от 16.01.2013 14:12  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
ESHANOM, зря вы так боитесь нагревателя на 1,8kw. Это мало на самом деле. Во многих приличных приточках менее 2-3kw и не найти нагревателей. И ничего там не перегревается. Если рассматривать одни и те же какие-нибудь средние условия, то при использовании в них нагревателя бОльшой мощности он просто реже будет включаться.

Хорошая идея со смартфоном! Для андроида порылся, пока не нашел аналогичной бесплатной программы (без баннеров). Посмотрю позже еще.

ESHANOM

Сообщение #589 от 17.01.2013 10:21  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
Android:
SpectralView Analyzer ссылка
Smart Tools ссылка
Smart tools™ ссылка

Sound Meter Pro ссылка

Отредактировано: ESHANOM (12.03.2013 22:31, назад)
1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

ESHANOM

Сообщение #596 от 26.01.2013 23:03  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
Для тех кто такой же "Умный" как я:
Мне нужен был размер шумоглушителя 60см (600мм), покатавшись и пообзваниявая рынки не нашел оных (были длинна элемента 600 + 50мм сами патрубки крепления = 700мм от 1300 до 2500руб - оч. качественные штуковины)
Посмотрев интернет нашел евростандарт Длинны (общей) 600мм, позвонил в магазы - в налиичии нет. Тогда нашел "Фирму" (много разных фирм, ссылающихся на этот адрес - пром зоны с красивыми картинками глушаков и подробных размеров), где мне предложили после оплаты сделать этот евростандарт 600 - 800 руб :) за 1-2 дня, как оказалась еще и забирать изделие нужно было самому в ЦЕХу за МКАДом, но вроде договорились что завезут забрать из их офиса...И вот спустя почти две недели, пришла моя штуковина: к сожалению забрать самому не было времени, попросил товарища (далекого от этого)... И вечером я увидел это чудо евростандарта собранное из Г на коленке дядей Васей с бодунища :) (из тонюсенького согнутого листа, дырявое, кривое, с рваной сеткой-рабицей, с вмятинами, воняющее и пачкающее.. )
Возник вопрос, а не будет ли мне плохо от того что внутрь запихано...??

Далее тест на шумность Этой штуки, 1.5 метровой пластиковой трубы и 35см нагревателя (все просто накинул на вентилятор, не на 100 процентов герметично):
Скорости: 1,5,10_ая

Ну и собственно купил сегодня еще одну жестянку за 350 руб (думал у меня на входе ручной дросель клапана Г - я сильно ошибался), которую за вечер уже успел дважды починить (есть мысль что автомастерские по быстрому кемпят в свободное время)... На трех рынках ничего лучшего не нашел, а эта из пары десятков была самая "прямая" (овальная, тонкий лист, ключ управления уже сточил шлиц штока, механизмом проткнули насквозь, ну и страшные точки пайки)

Отредактировано: ESHANOM (27.01.2013 01:27, назад)
Безымянный.jpgshumogl_evrostandart_230_auto_5_80.jpgSDC13133.JPGSDC13134.JPGSDC13135.JPGSDC13137.JPGSDC13140.JPGSDC13142.JPGSDC13146.JPGSDC13147.JPGSDC13149.JPGSDC13150.JPGSDC13151.JPGSDC13152.JPGSDC13153.JPGSDC13154.JPGSDC13156.JPGSDC13157.JPGSDC13158.JPGSDC13159.JPGSDC13160.JPGSDC13161.JPGSDC13166.JPGSDC13167.JPGSDC13168.JPGSDC13170.JPGSDC13172.JPGSDC13173.JPGSDC13175.JPGSDC13176.JPGSDC13177.JPGSDC13178.JPG26-январь-2013 06.48.32.jpg26-январь-2013 16.53.38.jpg

ESHANOM

Сообщение #597 от 28.01.2013 23:11  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
Ну вот что получилось:
Но надо еще самоклейкой доклеить (вентилятор все же слышно как гудит, не критично, но можно еще тише :) и все же вход до нагревателя переделать - нормально утеплить (а то при Минус 16 образуется небольшой конденсат на внешней стенке фильтра и трубе, при Минус 5 такго нет)
В некоторые стыки, внутрь я врезал саморез (где установлены клапана открывающиеся и вытаскивающиеся) тем самым закрепив конструкцию...
Если заткнуть газетой (т.е. установить закрывающуюся решотку) ближний выход, То этот дырявый ручной клапан начинает свистеть как закипевший чайник (порой я думаю громче самого вентилятора) - попробую залить его герметиком...
Еще обнаружил небольшой пропуск из вентилятора - где эл. шнур выходит (загерметить)

Далее замер: 1,3,5, 10_ая (регулятор, ближний выход, дальний выход) и шум необклеенного вентиля на 10_ой (окна закрыты, так что поток врезается и Наверное создает лишний шум) С открытым окном на улицу (курил) вообще подумал что ничего не работает...

В первый выход дует и охлаждает хорошо, а вот в дальний заметно слабее (приемлемо становится от 6 скорости, желательно мах. 10_ую)
Т.К. меня это не совсем устроило, то...
Планирую поставить на выходах Варианты: А. Прямоугольные закрывающиеся - открывающиеся (регулировка вручную) решётки (т.к. при закрытии клапана на дальний выход, в ближний начинает шарашить намного сильнее) Б. На дальнем выходе сделать переход на Круг (вместо прямоугольника) и воткнуть туда дополнительный вентилятор на выдув из канала (канальный 220V или компьютерный 12 Вольт) В. При обклейки-переделки канала на входе улицы до нагревателя вытащить автоматический клапан открытия, при включении вентилятора... Г. Ваши предложения?

Отредактировано: ESHANOM (30.01.2013 10:43, назад)
27-январь-2013 14.11.21.jpg27-январь-2013 15.50.49.jpgSDC13179.JPGSDC13180.JPGSDC13181.JPGSDC13182.JPGSDC13183.JPGSDC13184.JPGSDC13189.JPGSDC13190.JPGSDC13191.JPGSDC13192.JPGSDC13194.JPGSDC13195.JPG11-январь-2013 13.57.27.jpg28-январь-2013 17.09.53.jpgSDC13199.JPGSDC13200.JPGSDC13201.JPGSDC13202.JPGSDC13203.JPGSDC13205.JPGSDC13206.JPGSDC13207.JPGSDC13209.JPGSDC13211.JPGSDC13212.JPGSDC13213.JPGSDC13214.JPGmb23.jpgsoedinit-ventil_enl.jpg14-январь-2013 21.37.12.jpg

DmKG

Сообщение #598 от 29.01.2013 07:30  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
ESHANOM, я бы на вашем месте все же глушитель по-больше поставил (место, как я вижу по фоткам, есть), а с тройником и отводом потом как-нибудь иначе поступил. Еще, раз не хватает воздуха, то видимо надо ставить более производительный вентилятор, ну а это повлечет увеличение шума и следовательно появятся мысли увеличить сечение воздуховода.

Я сейчас у себя использую увеличение величины потока, путем перекрытия выхода в соседних комнатах, помогает, но, по-хорошему, конечно, лучше увеличить общую производительность приточки. Ставить вентилятор на выходе - это как-то не серьезно, по-моему.

Зачем у вас над щитком изгиб воздуховода, почему нельзя было просто прямо его пустить?

ESHANOM

Сообщение #599 от 29.01.2013 15:12  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
изгиб, над щитком - обходит проводку :) (на проводку если уложить, то будет скос, кот. в конце-трубы от стены будет торчать) - для увеличения продува видимо придется попробывать прямо как-то пустить (на гибкой, но она будет сама гасить поток)
А глушитель - ну, это дааа.. просто хотелось без витеватостей (почти по середине окна), вот по этому именно 600мм (общая длинна) - И так вышло дальше чем середина
В том то и штука, что воздуха вполне хватает, а вот Холодного, что бы не было духоты и жары на дальнем выходе только на 10ой скорости приемлемо, но тогда прохладно в первом выходе (жене нравится, Но не хочу так)... Есть конечно вариант подкрутить батареи поменьше шпарить (слишком просто)
Короче надо будет подумать и поэксперементировать...
А так я уже понял, что нужно бы диаметр побольше, да вентиль помощнее (из-за изгиба и длинны)... Но когда это только начиналось - задача была оч. проста - приток в неотапливаемую лоджию... А поотоомм начались глупые додумки...тишина, холод и что б еще ветром сносило... и что б все маленькое и не страшное...

Обалдеть: на лоджии так классно становится (тепло и свежо - хоть живи там)

Вот что увидел в продаже anemometer

Отредактировано: ESHANOM (01.02.2013 23:57, назад)
AH507-4.jpg$(KGrHqJHJEoE88d-ioFgBPcCOvo4E!~~60_12.JPG

ESHANOM

Сообщение #603 от 03.02.2013 00:53  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
Решил проэксперементирывать: Взял дешовый вентель, плавный включатель света - хотел это все в канал запихать и посм. что будет, а вместо этого оказалось что регулятор вкл. вентель только в самом конце своей крутилки... решил взять тестер и что-нибудь позамерять - мол что за дела... Короче что-то не туда воткнул и свет погас (оплавил иголки тестера, подпалил контакты вентеля, сдох регулятор)...
SDC13219.JPGSDC13220.JPGSDC13222.JPGSDC13223.JPGSDC13224.JPGSDC13225.JPGSDC13227.JPGSDC13231.JPG

DmKG

Сообщение #604 от 05.02.2013 07:51  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
ESHANOM : Вот что увидел в продаже anemometer
Вещица полезная. Какова цена? Единственное, когда этим занимаешься не постоянно, а лишь один раз надо померить, то вроде зачем...

ESHANOM :Короче что-то не туда воткнул и свет погас
Вы уж там поосторожнее. :-)

ESHANOM

Сообщение #605 от 05.02.2013 19:15  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
на ebay что-то 500руб примерно (но есть разные) - скорее всего закажу попозже и все замерию
на самом деле непонятно почему замкнуло... х.з... (заменил предохранитель в чип и дип 55руб - но не ставил в систему, т.к. судя по сборке этого регулятора есть подозрения в неправильности - потом разберусь)
Воткнул этот вентилятор в трубу между двумя фильтрами (фото потом-щас не до этого..) короче 105кубов вообще не о чем - больше шума чем толка
Возник вопрос - а существуют ли такие же маленькие вентиля скажем на 300 м3/ч D 100 (и еще я так понял не последняя цифра это давление кот. вентиля могут нагнетать) + что-то помню, но не помню :) но есть мысль что если есть вентилятор скажем 300 м3/ч и поставить в одну систему скажем еще один на эээ 100 м3/ч - то итог не будет 300 + 100 = 400.. а будет те же мах 300 (так ли это?) - если еще они друг другу мешать не будут...


Изменил вход:
Все же смог накосячить.... (по верху проходит, а по длинне забыл посчитать)

Отредактировано: ESHANOM (10.02.2013 20:06, назад)
SDC13270.JPGSDC13272.JPG

ESHANOM

Сообщение #606 от 10.02.2013 21:57  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
Вынут обратный клапан на входе;
Установлен дополнительный маленький фильтр на входе, т.к. при разборе - до фильтра в трубопроводах был песок, пыль и чернота
Уменьшил кол-во "углов" и оставил вход все же круглым сечением D100
Купил 2 вентилятора канальных: Домовед поставил между фильтров; Vents на дальнем выходе
Воткнул их в розетку с красной светящейся при включении кнопкой + поставил такую же на нагреватель (включается отдельно от основного вентилятора)

добавлено спустя 52 Минуты

Если включать один Домовед (между фильтрами) - то он еле-еле тянет толко до второго фильтра;
Если включать один Vents (конец системы) - то он вытягивает из первого выхода воздух;
Если Основной с Vents - то все хорошо работает и неплохо выдувает во всех выходах
Домовед вооще включай - не включай - особой раздницы я не ощущаю (только слышен гул его работы) (закажу анеометр,как приедет - замерию всю приточку-вытяжку)
Умудрился купить какой-то скотч

добавлено спустя 32 Минуты

Всё покрывалось Армированным скотчем (водостойкий - для вентиляции и труб); Алюминиевый скотч; Пленэкс фольгированный 5мм - 2а слоя; Изолента - 2а слоя. Иногда использовал: Скотч (прозрачный и металлизированый), Пленекс 6мм

добавлено спустя 13 Минут

Забавно, но я не смог купит прямоугольную закрывающуюся решетку на первый выход (в леруа-оби-кастарама не продают; рынки - штучный товар)
P.S. : Видел ее 3 раза и что сразу не взял :)
SDC13233.JPGSDC13234.JPGSDC13244.JPGSDC13294.JPGSDC13265.JPGSDC13266.JPGSDC13281.JPGSDC13282.JPGSDC13283.JPGSDC13239.JPGSDC13240.JPGSDC13242.JPGSDC13247.JPGSDC13253.JPGSDC13254.JPGSDC13260.JPGSDC13276.JPGSDC13277.JPGSDC13278.JPGSDC13281.JPGSDC13279.JPGSDC13235.JPGSDC13236.JPGSDC13237.JPGSDC13255.JPGSDC13256.JPGSDC13261.JPGSDC13300.JPGSDC13297.JPG

ESHANOM

Сообщение #618 от 13.03.2013 17:02  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
Кухня (вентилятор вытяжной 220V) : 1. С закрытыми окнами
SDC13309.JPGSDC13310.JPGSDC13311.JPG

MONAH[SE]

Сообщение #619 от 13.03.2013 19:38  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 3
Стаж: 6 лет
2. С открытыми окнами на улицу
SDC13312.JPGSDC13313.JPGSDC13314.JPGSDC13315.JPG

ESHANOM

Сообщение #620 от 13.03.2013 19:42  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
3. С вкл на мах приточкой (все вентиля и окна улицы закрыты)
P.S. чем больше перекрываю решётку вентилятора, тем сильнее с открытой стороны всасывает и почему-то со всех сторон вентилятора (верх низ лево право) разная мощность всасывания (метры/секунду)

Отредактировано: ESHANOM (13.03.2013 19:52, назад)
SDC13316.JPGSDC13317.JPGSDC13318.JPGSDC13319.JPGSDC13320.JPGSDC13321.JPGSDC13322.JPG

MONAH[SE]

Сообщение #621 от 14.03.2013 19:55  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 3
Стаж: 6 лет
Вкл вытяжка в ванной на 220V (с открытими кламанами до конца) (приточка на мах)
SDC13323.JPGSDC13324.JPGSDC13325.JPGSDC13326.JPG

ESHANOM

Сообщение #622 от 14.03.2013 19:58  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
Ванная (еще не успели заглушки открыться до конца)
SDC13332.JPGSDC13333.JPGSDC13334.JPG

MONAH[SE]

Сообщение #623 от 14.03.2013 20:02  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 3
Стаж: 6 лет
Вкл Туалет с мах приточкой
SDC13327.JPGSDC13328.JPGSDC13329.JPGSDC13330.JPGSDC13331.JPG

vasily

Сообщение #624 от 14.03.2013 21:15  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Челябинск
Сообщений: 1
Стаж: 8 лет
Узкие и плоские трубы, переходы с круглого сечения на прямоугольное и обратно, множество 90гр поворотов - это большое зло для вентиляции.
Обходить трубой электропроводку - это вообще верх неразумности. Если хотите увеличить производительность приточки, то для начала проложите прямую круглую трубу.

ESHANOM

Сообщение #625 от 14.03.2013 21:59  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Moscow
Сообщений: 15
Стаж: 6 лет
vasily :
Могу сказать больше :) Теперь нашлось место куда все из шкафа уедет и можно смело переделывать по нормальному все, так как нужно... (на днях выложу остальные замеры и опишу как бы я все переделал - основываясь на теперешнем опыте)
К примеру эту Фигню одноразовую вообще нечего покупать - проще взять обратный клапан и из него сделать заглушку (намного надежнее)
SDC13303.JPG
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2019 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru