Может кому мой опыт поможет в выборе. После покупки крепко задумался как бороться со спертостью воздуха если закрывать пластиковые окна, особенно по ночам. Микропроветривания создают сквозняки и вечно ходишь с соплями. Все эти КИВы и Аэропэки - это мертвому припарки, стало ясно сразу. Решил, что раз уж делаю ремонт, нужно делать серьезную систему. Изучал вопрос довольно долго, советовался на форумах, в том числе на "Городе мастеров", там есть замечательный человек Ким, очень помог, спасибо ему огромное. Другие тоже помогали, без этого никак. Может и я кому помогу.
Квартира у меня панелька новой планировки 50 квадратов. Длинная лоджия (6 метров) и еще "прихватизировал" пожарную лестницу 1.3м на 1.3м, вот эту "кондейку" и решил сделать местом жительства установки. Выбор пал на Mitsubishi Electric LGH-25RX5-E в конечном итоге, хотя, изначально планировал 50ю. Всетаки японская сборка, мне как жителю Хабаровска очень внушает доверие.
[img]http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/6145213029/in/set-72157627541364495/[/img]
Вот так все начиналось. Сделал 10 отверстий по 125мм в квартире под трубопроводы.
[img]http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/6706856031/in/set-72157627541364495[/img]
Сама сборка трубопроводов.
[img]http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/6706859649/in/set-72157627541364495[/img]
Итог такой:
[img]http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/6706782571/in/set-72157627541364495[/img]
[img]http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/6706782335/in/set-72157627541364495[/img]
[img]http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/6706782103/in/set-72157627541364495[/img]
Вывод труб через балкон в кондейку.
Инсталляция установки:
[img]http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/8065452350/in/set-72157627541364495[/img]
[img]http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/8085985306/in/set-72157627541364495[/img]
[img]http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/8085985404/in/set-72157627541364495[/img]
Временное размещение приточных труб до установки дополнительного нагревателя.
[img]http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/8144053200/in/set-72157627541364495[/img]
Произвел запуск установки примерно 3,5 недели назад. На максимальной скорости (250 кубов в час) был ощутимый шум... даже для использования днем. На средней (155 кубов) более менее, на малой (105 кубов) ночью было немного некомфортно. Но я очень привередлив к шуму, должна быть полная тишина. Девушка моя вполне нормально переносила шум. Но я решил побороться, установив шумоглушители после установки. Вот так:
[img]http://www.flickr.com/photos/54369570@N03/8153357067/in/set-72157627541364495[/img]
Шум задавился полностью. На малых оборотах не слышно ничего вообще, даже ночью. Измерял телефоном (около 11,8 дБ), на средних вполне комфортно (около 15 дБ), на максималке тоже приемлемо, особенно для дня (около 22 дБ). Это замеры у ближайших к установке диффузоров (на расстоянии примерно 5 см). То есть, стало здорово.
Рекуператор работает великолепно. При -12 за боротом на максимальной скорости из диффузоров дует +18 градусов, повышаясь на градус в комнатах помимо удаления от установки. Приточные диффузоры у меня два в зале, два в коридоре и два в спальне. Так же 1 на кухне. Вытяжные у меня 1 в зале, 1 в спальне. Ночью установка работает на малых оборотах. Бывали уже температуры -18 градусов, но она не отключается и не байпассирует. Не знаю почему. Работает штатно. Хотя прописано, что до -15 максимум. Может быть влияет длина моих приточных труб до установки и воздух греется по дороге? На балконе у меня +16 градусов примерно в месте, где стоит установка. В общем, я доволен очень, неясно только почему она работает при такой низкой температуре.
Озаботился я и дополнительным подогревом воздуха. Купил канальный электронагреватель на 2.2кВт, Термодат (промышленное устройство контроля температуры), силовой блок, датчик температуры воздуха канальный (от -50 до +160 градусов), контактор и т.д. Все это пока едет из Москвы. Купил это все по совету Павла из Пензы (с города мастеров), за что ему большое спасибо. У него такой набор работает уже более 3-х лет.
Как только все соберу, дополню фотографиями. Ну и останется, в принципе установить электроклапана на заслонки, реле управления ими и настанет счастье окончательно. Весной планирую поставить тройники перед установкой с клапанами и фко фильтр с датчиком углекислого газа (бывают в Хабаровске задымления от лесных пожаров). Хочу, чтобы установка "чуила" СО2 и сама перекрывала основную магистраль, переключаясь на резервную через ФКО и обратно.
Отмечу еще, что 250 кубов для 50 кв.м в принципе достаточно, но я бы прокачал побольше при возможности. Кубов так 350 точно бы не помешало. Но через 125мм воздуховоды столько не прокачать безшумно, это я понимаю, а потолков под 160-е воздуховоды у меня нет. Поэтому, считаю, сумел добиться компромисса. И волки сыты и овцы целы. Фильтры использую только G3 перед установкой на притоке и на вытяжке из квартиры. В Лосснее есть еще свои фильтры. Расположение у меня хорошее, дорог нет, пыли тоже не особо много. Вокруг деревья, зеленый район. Поэтому фильтры более тонкой очистки не ставил, дабы не убивать производительность и так не шипко мощной установки.
Как-то так.

добавлено спустя 12 Минут

Почему-то изображения не прогружаются. Странно. Ну, можно пройти по ссылкам, если кому интересно.

Schturman

Сообщение #576 от 23.11.2012 22:51  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Челябинск
Сообщений: 169
Стаж: 8 лет
Спасибо за фотографии... Нравится когда есть фото "до" и "после"
Clrs : на "Городе мастеров", там есть замечательный человек Ким, очень помог, спасибо ему огромное.

И не только Вам...
Добрейшей души человек.. :-)
+1 присоединяюсь
Живи по совести и давай жить другим...

DmKG

Сообщение #577 от 17.12.2012 09:41  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
Полная информация размещена здесь.

Clrs

Сообщение #578 от 24.12.2012 02:51  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Хабаровск
Сообщений: 7
Стаж: 6 лет
DmKG
Пасиб. Так гораздо нагляднее.
Обновление по моему сетапу. Опытным путем получены данные когда установка уходит в байпассирование. Это происходит на среднем режиме примерно при -29 градусов по Цельсию. На табло появляется Intermitting и останавливается приточный вентилятор. Если переключить установку в малый режим (примерно 105 кубов в час), то установка продолжает нормальную работу и обогрев рекуператора не включается вплоть до -32.7 градуса точно. Ниже пока не удалось проверить, ибо такой температуры пока не было. Так как, такие температуры бывают у нас только ночью и под утро, а ночью у меня установка и так работает на самом малом режиме (из-за тишины), то конфликта никакого нет. Я получил уже и нагреватель и всю электронику, но ничего не ставлю, ибо исповедую принцип: не трожь то, что работает. К тому же, зачем платить за киловаттчасы если можно не платить? :-)
На городе мастеров народ стращает тем, что рекуператор у меня так долго не протянет, но мне очень интересно самому какие же будут последствия. Пока продолжу эксперимент. Бывают температуры ночью у нас и под 40, будем ждать когда же установка начнет байпассировать и на малом режиме. А вдруг не начнет? :-) Смущает меня то, что при -28 градусов на малом режиме из ближайшего диффузора поток идет с температурой +19.3 градуса. Мое сознание отказывается в это верить и понимать как такое возможно, но это факт. Правда батареи жарят нещадно и в квартире +28 градусов в данный момент. Может высокая температура "выхлопа" установки так влияет или длина воздуховодов до рекуператора... не знаю, но почему-то пока работает.
Буду ждать новых температурных минимумов и буду выкладывать результаты измерений. Ну, а после зимы достану рекуператор и сделаю фотографии.

Clrs

Сообщение #617 от 08.03.2013 17:21  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Хабаровск
Сообщений: 7
Стаж: 6 лет
Температурный минимум в январе был -38 градусов под утро. Установка работала в малом режиме (105 кубов в час) и не байпассировала. При какой температуре она забайпассирует в малом режиме установить не удалось, у нас такой температуры не было. Вот такие пироги. Думаю, что после -40. Как она так работает, ума не приложу, но факт фактом, работает без всякого подогрева. Сейчас на улице -15, работает на полной мощности (250 кубов), проблем нет вообще. В январе включал на среднем и малом режиме (155 и 105 кубов соответственно). Днем на среднем, ночью на малом.

Krollikoff

Сообщение #771 от 07.08.2013 21:54  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 2
Стаж: 6 лет
И какие новости?

Clrs

Сообщение #1137 от 10.05.2014 00:36  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Хабаровск
Сообщений: 7
Стаж: 6 лет
Новости такие, что установка работает как часы и проработала еще одну зиму без единого нарекания. Я пришел к выводу, что подогрев воздуха перед лосснеем не нужен вообще и я зря потратил деньги на доп.оборудование.
Ну, и стращали меня, что рекуператор быстро выйдет из строя. Когда случится это "быстро" пока непонятно. Два года лоссней отработал как часики. Сколько еще отработает, "будем посмотреть".
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2019 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru