Форумы Основное Вентиляция Планирую сборную приточку в квартире без отделки. Нужны советы

RSS-лента темы форума Изменения
Страницы: 12>>>

Uninvited

Сообщение #555 от 07.11.2012 12:54  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
Добрый день!
Собираюсь делать в новой квартире сборную систему приточной вентиляции. После долгого изучения темы (в т.ч. и на данном ресурсе) с основными моментами определился, однако остался ряд вопросов. Хотелось бы услышать любую критику и мнение тех, кто имел опыт с аналогичными приточными системами.
Дано: 2-х комнатная квартира 60 м2 с остекленным балконом на кухне. Комнаты 18 и 12 м2, потолки 2.7 м (см. рис.)

Выбранный объем притока: 200 м3/ч (на 4 человек).

Выбранные компоненты (с кратким пояснением выбора):
1. Регулирующий клапан Korf ZRK 160 с приводом Siemens GSD 321.1A
Клапан включен в схему в основном для предотвращения образования конденсата при поступлении холодного воздуха в выключенную систему.
2. Фильтр EU-3 Korf FKS 160
3. Канальный вентилятор Korf WNK 160/1
Выбран в основном из-за своей характеристики статического давления (даёт 200 м3/ч даже при падении давления почти 350 Па). Часто обсуждаемый TD-500/160 Silent имеет более скромную характеристику, кроме того, в его корпусе для шумоглушения использовано стекловолокно, которое является не слишком экологичным материалом (супруга у меня к этому относится очень серьезно). Шум от вентилятора надеюсь погасится шумоглушителем.
4. Шумоглушитель с БСТВ (базальтовое супертонкое волокно) в качестве звукопоглощающего материала, длиной 1 м.
5. Фильтр EU-7.
Тут, возможно, обойдусь и EU-5. Балкон не на дорогу, да и этаж высокий: выхлопные газы долетать не должны. По этой же причине не собираюсь ставить ни угольный, ни фотокаталитический фильтр.
6. Канальный нагреватель Korf ELK 160/2 (на 2 кВт)
Хочется, чтобы поступающий воздух был не ниже 17 градусов для предотвращения образования конденсата (при температуре в квартире 22 градусов и влажности 70% точка росы находится как раз при 17 градусах). Оптимальной была бы мощность 3 кВт, но столько, во-первых, может не потянуть щиток, а во-вторых, выходит слишком большая плата за электроэнергию. Нагреватель 2 кВт позволят иметь при уличной температуре -25 градусов объем приточного воздуха (нагретого до 17 градусов) лишь 130 м3/ч вместо 200 м3/ч. С этим можно смириться, т.к. -25 у нас бывает не так уж часто.
7. Канальный датчик температуры
8. Регулятор температуры Microline OTN 1991
Выбран, честно говоря, просто как один из доступных терморегуляторов с минимумом функций и приятным внешним видом. Рассматриваю также вариант использования МРТ220.14-16.
9. Регулятор оборотов вентилятора LESSAR MTY-1.5
Выбран, опять же, как один из доступных регуляторов с подходящими характеристиками. Как уже сказано, рассматриваю вариант МРТ220-14-16.
10. Система круглых воздуховодов диаметром 160 мм.
Можно было после разветвления на две комнаты перейти на диаметр 125, но я предпочел 160, поскольку он даст меньший уровень шума.
Круглые оцинкованные воздуховоды будут закрыты гипсокартонным коробом. От воздуховода, выходящего сразу из балконной стены будет почти сразу сделано ответвление в большую комнату, а до маленькой комнаты воздуховод будет идти ещё около 7 м (см. рис.). Пока не могу определиться, делать ли ответвление в большую комнату из прямого тройника (90 градусов) или косого (45 градусов). Пишут, что косой обладает гораздо лучшими аэродинамическими характеристиками и делит воздух предсказуемым образом. Зато он требует больше места для прокладки, а это важно, т.к. не хочется раздувать короб. Или лучше Y-образный тройник "штаны"? Но он требует еще больше места на повороты.

Хотелось бы услышать комментарии/критику по выбранным компонентам. Работоспособен ли комплект? Отдельно волнует вопрос насчет ответвителя-тройника. Удастся ли с прямым тройником легко сделать правильную балансировку воздушных потоков между комнатами? Не будет ли он давать дополнительный шум (решетка/анемостат будет находится в стене комнаты сразу после тройника)?

Также хочется совета по поводу автоматики (брать ли МРТ220 или лучше отдельно термостат и регулятор оборотов - по цене примерно одинаково получится).
plan.jpg

zdanov70

Сообщение #556 от 08.11.2012 18:43  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
челябинск
Сообщений: 55
Стаж: 7 лет
Вентрешетки надо уводить в глубь комнат,иначе воздух пойдет по кратчайшему к вытяжке пути.А в комнате будут застойные зоны.

Uninvited

Сообщение #557 от 08.11.2012 19:22  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
zdanov70 :Вентрешетки надо уводить в глубь комнат,иначе воздух пойдет по кратчайшему к вытяжке пути.А в комнате будут застойные зоны
Изначально идея была загнуть воздуховод по общей стене двух комнат, а там вентрешетки в обе комнаты. Но уж очень не хочется портить вид комнаты коробом (подвесного потолка у нас не будет). Думаете так совсем не годится? Воздух, всё-таки, будет вылетать с некоторой скоростью (~1.5 м/c).

zdanov70

Сообщение #558 от 09.11.2012 05:28  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
челябинск
Сообщений: 55
Стаж: 7 лет
Если будет большая скорость,то шум ,если маленькая то непрокачает,писал выше.ИМХО для зимы наверное хватит,а летом надо больше воздуха туда где люди находятся.Сам по началу тоже по минимуму хотел,но спецы дали консультацию,и объяснили принципы.В итоге доволен что не обошелся полумерами.имхо.

добавлено спустя 2 Минуты

Не стесняйтесь,спрашивайте,здесь много толковых ребят,мне тоже помогли.

Uninvited

Сообщение #559 от 09.11.2012 15:00  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
С учетом замечания zdanov70 прокладку воздуховода до спальни можно изменить как показано на новом рисунке. В большой комнате до дальнего угла тащить воздуховод категорически не хочется, готов смириться с наличием застойной зоны.

Есть ли мнения насчет балансировки потоков между комнатами? Будет ли воздух правильно делиться на обыкновенном Т-образном тройнике?
plan1.jpg

zdanov70

Сообщение #560 от 09.11.2012 18:30  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
челябинск
Сообщений: 55
Стаж: 7 лет
Правильное решение,осталось только просверлить отверстие из спальни в зал.Чтобы из одной магистрали отводы были в зал и спальню,можно для большей звукоизоляции сделать со смещением относительно друг друга.

добавлено спустя 6 Минут

чтобы посчитать воздух в тройнике нужны исходные данные.

добавлено спустя 3 Минуты

после каждого отвода желательно заужать магистраль,чтобы сохранить одну скорость потока.

добавлено спустя 9 Минут

если оба отода сделать из спальни то шума вообще можно избежать,у меня шум слышен только от первого отвода,а дальше тишина.смотри в мои посты,там тоже схема есть.

Uninvited

Сообщение #561 от 09.11.2012 19:01  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
zdanov70 : Правильное решение,осталось только просверлить отверстие из спальни в зал.Чтобы из одной магистрали отводы были в зал и спальню,можно для большей звукоизоляции сделать со смещением относительно друг друга.
Интересная идея насчет смещения. Я думал о том, чтобы сделать вентрешетки в обе комнаты в одном месте, но решил, что это сильно ухудшит звукоизоляцию. Честно говоря, подозреваю, что и при смещении решеток звукоизоляция будет не ахти - все-таки между ними будет просто участок трубы, хоть и с парой поворотов...

zdanov70 :после каждого отвода желательно заужать магистраль,чтобы сохранить одну скорость потока.
Вы имеете в виду, заужать нужно именно проход, а не отвод? То есть, в случае одинаковых диаметров отвода и прохода, больше идёт именно в проход?

А какие исходные данные нужны, чтобы посчитать воздух в тройнике? Казалось бы, всё известно: падающий поток 200 м3/ч, все диаметры одинаковы и равны 160 мм. В интернете встречается только описание методики расчета КМС при заданных диаметрах ствола/прохода/отвода и при заданных потоках в стволе/проходе/отводе. Может я что-то не понимаю, но неужели человечеству не известно в каких пропорциях делится воздух в стандартном прямом тройнике? :)

zdanov70

Сообщение #562 от 09.11.2012 19:36  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
челябинск
Сообщений: 55
Стаж: 7 лет
невнимательно посмотрел список материалов.Обычно заужают отвод а затем магистраль чтобы давление распеделялось равномено с учетом оставшейся длины магистрали .

Uninvited

Сообщение #563 от 12.11.2012 14:59  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
Есть ли мнения по поводу автоматики? Тут несколько раз обсуждалась МРТ.220.14-16 для работы с Лиссантом. Работает ли эта автоматика с любым оборудованием (напр. корф)?

добавлено спустя 3 часа 24 Минуты

И еще один вопрос: надо ли как-то теплоизолировать систему, если она будет расположена на застекленном НЕотапливаемом балконе?

zdanov70

Сообщение #564 от 12.11.2012 19:14  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
челябинск
Сообщений: 55
Стаж: 7 лет
Пробовал семисторный реггулятор типа МРТ,мне не понравилось,при понижении напряжения начинал гудеть вент,поставил трансформаторный и все работает бесшумно.А термоизоляция нужна после нагревателя,иначе балкон будет немногоотапливаемым.

Uninvited

Сообщение #565 от 12.11.2012 21:41  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
zdanov70 : поставил трансформаторный и все работает бесшумно
Спасибо, посмотрю в сторону трансформаторных. А какой именно поставили? Должен ли он быть того же производителя, что и сам вентилятор?

zdanov70 :А термоизоляция нужна после нагревателя,иначе балкон будет немногоотапливаемым
Ясно :) Я, собственно, так и собирался ставить нагреватель перед самым заходом в квартиру. А небольшой кусочек воздуховода тогда обмотаю чем-нибудь.

Schturman

Сообщение #566 от 13.11.2012 19:31  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Челябинск
Сообщений: 169
Стаж: 8 лет
Uninvited : Спасибо, посмотрю в сторону трансформаторных. А какой именно поставили? Должен ли он быть того же производителя, что и сам вентилятор?
Обычно применяют так называемый ЛАТР, с отводами по напряжению на 5 позиций, первая примерно 90В, потом 105, 130, 150 (может 180) точно уже не помню... Если это важно, то можно померить...

Одного и того же производителя, что и вентилятор (на ЛАТР) - нет таких требований, кто скажет обратное... будет полный бред со всеми вытекающими...

Главное, чтобы не на "коленках собирали",т.е. качество сборки... либо сгорит по-тихому, либо ебом токнет :-)

По току (1,5А; 2,5А; 4,5,6,7,8,10,11,13А), обычно минимальный, с 1,5А - его для вентилятора на квартирную приточку будет достаточно (как говорится: "За глаза").
В моем случае его не было, приобрел чуть поболее :-)
Живи по совести и давай жить другим...

Uninvited

Сообщение #567 от 13.11.2012 23:09  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
Schturman :
Спасибо. Нашёл подходящие у Korf и Systemair:
Korf RE2G. Напряжения: 95V-110V-135V-170V-230V.
Systemair RE 1,5 Speed control. Напряжения 80V-105V-130V-160V-230V.
Один из них и возьму, видимо.

добавлено спустя 2 часа 23 Минуты

А кстати, сами эти трансформаторные регуляторы, надеюсь, не создают шума при работе?

zdanov70

Сообщение #568 от 14.11.2012 05:26  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
челябинск
Сообщений: 55
Стаж: 7 лет
Если вы собираетесь ставить електропривод заслонки,то есть некоторые модели транс.регулляторов с выводом 220 на управление .У меня polar beer vrte 1.5 .

Uninvited

Сообщение #569 от 14.11.2012 11:02  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
Да, собираюсь ставить электропривод (без пружины). У Korf RE2G вывод на 220 В есть, и через него можно подключить управление заслонкой. Хотелось бы еще на этот вывод посадить управление нагревателем, чтоб выключался при выключении вентилятора. Пока не уверен, как это сделать, т.к. максимальный ток на этом выводе всего 1 А.

zdanov70

Сообщение #570 от 15.11.2012 05:21  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
челябинск
Сообщений: 55
Стаж: 7 лет
Я реализовал такую схему через рэле -пускатель,с задержкой выкл.вентилятора в 30 сек.чтобы мог полностью остудить тэн.

Uninvited

Сообщение #571 от 15.11.2012 17:11  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
Получается что-то типа такой схемы? Или я чего-то перемудрил (в электротехнике не особо силён)?
vent_electro.PNG

zdanov70

Сообщение #572 от 15.11.2012 18:12  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
челябинск
Сообщений: 55
Стаж: 7 лет
Схема вполне работоспособна,я сделал немного проще.Реле задержки это насадка на реле защиты с двумя нормально разомкнутыми контактами и управляется посредсвом механической связи с реле защиты (обычный пускатель),и управляющую фазу для привода(тоже без пружины)взял с контакта реле задержки.Если что могу потом схемку накидать если заинтересует.(с электротехникой порядок,а с компом не очень)

Uninvited

Сообщение #573 от 16.11.2012 00:09  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
Не могу Вас утруждать, Вы и так очень помогли.
Если только вдруг найдете время - конечно, будет интересно взглянуть на схему.

Uninvited

Сообщение #704 от 30.04.2013 01:40  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
Проект частично воплощен в жизнь. Хочу поделиться информацией и фотографиями. На данный момент всё смонтировано, но пока не сделана автоматика.
На первых двух рисунках - окончательный план, по которому делался монтаж. По сравнению с первоначальным он был переработан. Основные изменения:
1. Расположение установки на балконе выбрано вертикальным, так как более удобно оказалось забирать воздух с нижней части балкона.
2. Заход в квартиру - двумя воздуховодами 125 мм с целью уменьшить скорость подаваемого воздуха, а следовательно - шум
3. В каждой комнате будет по два анемостата. Сделано в надежде лучше распределить приточный воздух и снизить шум

После того, как этот план устаканился, закупил все компоненты. Оборудование - Korf, воздуховоды и фасонина - в местной фирме. Отдельно пришлось помучиться с тройником "штаны". Готовых в продаже нигде нет, в результате изготовил в одной конторе на заказ.

Монтировать сам не решился, так как не был уверен в своих силах. Решил доверить дело профессионалам. В результате смонтировали все в точности по проекту, на мой взгляд достаточно качественно. Поругайте, если какие косяки увидите.

Первые впечатления: воздух из всех четырех выходов под анемостаты дует вроде бы нормально, хотя не слишком сильно. Если поднести руку близко - чувствуется. Впрочем, я специально делал по 2 выхода в каждой комнате, чтобы снизить скорость воздуха. Следующий момент - шум. Он есть. Частично, очевидно, потому, что система не зашита в короба. Планирую это сделать при отделке квартиры, и напихать в короба шумопоглощающего материала. Это должно погасить гул, идущий от мотора. Насколько я понимаю, шум от трения воздуха о стенки воздуховодов этим не побороть. Будем смотреть, насколько сильным он останется. В запасе всегда есть шаг - снизить обороты вентилятора.

Дальнейшие шаги: оснащение автоматикой. От первоначальной идеи собирать схему из отдельных регуляторов и реле я после долгих размышлений все-таки отказался. На mastercity посоветовали контроллер Zentec, который в результате и приобрел. По цене вышло, конечно, подороже, но зато контроллер уже имеет все необходимые мне функции, а также имеет панель управления, которую можно разместить в квартире.
Окончательный проект разводки по комнатамПлан расположения элементов на балконеВсё закуплено и готово к монтажуБалкон до монтажаМонтаж почти законченНижняя часть балкона крупно: заслонка, фильтр, вентилятор, гибкая вставкаВерхняя часть крупно: тонкий фильтр, нагреватель, тройник, заходы в квартируТройник "штаны"Воздуховоды на кухнеВоздуховоды на кухне - 2Выход в первую комнатуВыход во вторую комнату

DmKG

Сообщение #705 от 30.04.2013 07:10  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
Uninvited, приятно смотреть и читать!!! Картинки сами рисовали? :-) Не торопитесь с отделкой, погоняйте вентиляцию некоторое время, убедитесь, что точно хватает воздуха.

Uninvited

Сообщение #706 от 30.04.2013 09:47  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
DmKG, ага, сам рисовал :)
Так как мы там не живем, пока трудно разобраться, хватает ли воздуха. Будем изучать. До начала отделки ещё есть время погонять вентиляцию. Если хватать не будет, можно заменить фильтр EU-7 на EU-5, либо вообще тонкий фильтр убрать (у нас высокий этаж, воздух достаточно чистый).
Кстати, я обратил внимание, что тонкий фильтр у меня не совсем герметичен. Надо будет проклеить на нем все щели.

vikkkkktor

Сообщение #707 от 30.04.2013 13:06  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Uninvited : .... Следующий момент - шум.....
У Вас на фото явно видны два места с источником "лишнего" шума. 5,6 фото (размещение оборудования)
Один источник - не столь сильный. Это то что поставили мягкую вставку. Но это получилась полумера, т.к. не поставили вторую такую же вставку "ДО" вентилятора и нет (но могу ошибаться) амортизации между стеной и кронштейном вентилятора. А т.к. корпус вентилятора пластмассовый (если, конечно же, Корф "себе не изменил ..." и не перешел на металл) то мелкий шум будет передаваться.
И второе место, это уже реальный источник шума. Это отвод 90град. сразу после вентилятора. Был бы хотя бы небольшой разбег для воздуха - было бы совершенно по другому. А так, отвод рядом с вентилятором и весь поток воздуха должен резко отвернуть....
Здесь возможны 2 варианта:
1. Поставить вентилятор по оси шумоглушителя/2-го фильтра/нагревателя. Они бы выполняли роль прямого участка. В этом случае перед вентилятором можно не делать плавный отвод, т.к. это никакой погоды не сыграет.
2. Перенести всю связку шумоглушитель/2-й фильтр/нагреватель, минимум, на 500 мм от вентилятора.
Но п.1 предпочтительнее ....

Пы.Сы. Насколько правильно понимаю, в качестве выходных устройств будете использовать круглые диффузоры. ..... По всем пожеланиям это "потолочное" устройство а не "настенное" ...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Uninvited

Сообщение #708 от 30.04.2013 16:21  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
vikkkkktor, спасибо за критику. Насчет гибкой вставки, я как-то и не подозревал, что до вентилятора их тоже ставят. В принципе, может она и поместилась бы. Но думаю, это действительно лишь малая часть шума.
Насчет крепления кронштейна, на фотографиях этого не видно, но стена оштукатурена поверх примерно 10-сантиметрового слоя утеплителя (не знаю точно, как называется - какое-то волокно). Кронштейн слегка углублен в стену, но слой этого волокна под ним всё равно порядочный. Должен давать амортизацию.
По поводу вентилятора, наверное, Вы правы. Мне и самому это изначально не нравилось, но там не достаточно места, чтобы сделать после вентилятора прямой участок 500 мм - рядом балконная дверь и даже 300 мм там нет. Так что единственный вариант (без совсем серьезных переделок) это разместить вентилятор на оси шумоглушителя, но тогда, видимо, придется менять шумоглушитель с 900 на 600 мм, а иначе по высоте не умещается. А может быть, поменять местами грубый фильтр и вентилятор?

По поводу диффузоров - мы подвесной потолок делать не будем, так что нам нужно именно настенное устройство. Пока я конкретно не думал, что это будет. Что-нибудь посоветуете?

Отредактировано: Uninvited (30.04.2013 16:28, назад)

vikkkkktor

Сообщение #709 от 30.04.2013 16:43  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Uninvited :..... Так что единственный вариант (без совсем серьезных переделок) это разместить вентилятор на оси шумоглушителя, но тогда, видимо, придется менять шумоглушитель с 900 на 600 мм, а иначе по высоте не умещается. А может быть, поменять местами грубый фильтр и вентилятор? .....
Менять местами вентилятор с фильтром - это не comme il faut, очередность оборудования лучше оставить как есть. А для начала стоит промерить следующий вариант. Убираете вентилятор с нынешнего места, убираете отвод 90 град. Вместо отвода ставите вентилятор и делаете замер между входом вентилятора и "чистым" полом. Мне кажется что возможно будет сделать прямоугольный участок с местом подсоединения для вентилятора. Если такой вариант не пройдет то только тогда стоит поменять шумоглушитель. Все таки желательно оставить его в настоящих размерах ....
... Uninvited :По поводу диффузоров - мы подвесной потолок делать не будем, так что нам нужно именно настенное устройство. Пока я конкретно не думал, что это будет. Что-нибудь посоветуете
1. Необязательно делать подвесной потолок чтобы поставить потолочные диффузоры. В Вашем случае, Вы все равно будете закрывать гипсом "только" воздуховоды и все. И в этом случае "почти" все равно что примените - хоть потолочные хоть настенные, но только правильнее ставить как должное а не как "хочется"....
2. Что же касается совета.... Посмотрите здесь и что понравится вполне реально поставить. Только описание почитайте, просто у некоторых решеток специальное применение и назначение .... А так, выбор приличный .....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Uninvited

Сообщение #712 от 02.05.2013 02:49  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
Спасибо, видимо, так и сделаю. Во всяком случае, планирую сравнить уровень шума при двух положениях вентилятора (отсоединив пока заслонку и грубый фильтр совсем). Если разница будет действительно ощутимой, буду избавляться от отвода после вентилятора.

Uninvited

Сообщение #717 от 03.05.2013 19:37  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
Сегодня частично разобрал систему, чтобы поставить вентилятор на оси шумоглушителя.
Сравнил уровень шума в старой и новой сборке. Действительно в новой сборке система работает тише! Измерял с помощью программки на Android, судя по ней разница 2-3 дБ (то есть почти в два раза!) И это при том, что я убрал гибкую вставку, т.к. она уже не помещалась.
Никакой отвод уже тоже внизу не помещается, так что придется чем то жертвовать. Поразмыслив, я решил не укорачивать шумоглушитель, а пожертвовать тонким фильтром. Повторюсь, у меня окна во двор и высокий этаж, выхлопные газы не долетают, да и вообще воздух достаточно чистый. Уберу тонкий фильтр, шумоглушитель и вентилятор поднимутся вверх, добавлю ещё одну гибкую вставку ДО вентилятора. Заодно, без тонкого фильтра можно будет работать на более низких оборотах вентилятора, обеспечивая тот же воздухообмен. Как сделаю, расскажу, что получилось и выложу фотки.

Schturman

Сообщение #718 от 03.05.2013 19:47  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Челябинск
Сообщений: 169
Стаж: 8 лет
Uninvited : Уберу тонкий фильтр, шумоглушитель и вентилятор поднимутся вверх,

Так и поставь тонкий сразу после грубого фильтра, мелкая пыль всюду :-)
Живи по совести и давай жить другим...

vikkkkktor

Сообщение #719 от 03.05.2013 20:13  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Uninvited : ..... Поразмыслив, я решил не укорачивать шумоглушитель, а пожертвовать тонким фильтром. Повторюсь, у меня окна во двор и высокий этаж, выхлопные газы не долетают, да и вообще воздух достаточно чистый. Уберу тонкий фильтр, шумоглушитель и вентилятор поднимутся вверх, добавлю ещё одну гибкую вставку ДО вентилятора....
Уж лучше бы пожертвовали "несравненными" штанами после тонкого фильтра. А то очень похоже на раскоряку.... Все можно сделать гораздо проще. После фильтра делаете прямоугольный воздуховод с входом в него круглым диаметром под этот фильтр. А обратный конец заканчиваете "клином", на плоских сторона которого делаете подсоединение воздуховодов, уходящих в комнату.
Получится то же "не фонтан" но, по крайней мере, раскоряки не будет. А самое главное - сохраните свою комплектацию ...
А вообще, я бы сделал расширительную камеру вместо штанов и все .....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Uninvited

Сообщение #721 от 03.05.2013 22:10  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 23
Стаж: 6 лет
Schturman :Так и поставь тонкий сразу после грубого фильтра, мелкая пыль всюду :-)
Посмотрю, уместится ли, возможно так и сделаю. Хотя я слышал, что не рекомендуется ставить все фильтры до вентилятора.

добавлено спустя 4 Минуты

vikkkkktor : А то очень похоже на раскоряку....
Эстетическая сторона меня тут мало волнует, т.к. всё равно всё будет зашиваться в короб. Не вижу, чем плоха "раскоряка", кроме эстетики... Разве что места занимает чуть больше, чем хотелось бы. Расширительная камера заняла бы меньше места, но не настолько, чтобы там уместился тонкий фильтр: он у меня длиной 520 мм.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Страницы: 12>>>
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2019 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru