Форумы Основное Вентиляция Помогите принять решение по вентиляции!!!

RSS-лента темы форума Изменения

Roman

Сообщение #522 от 29.08.2012 22:52  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Тула
Сообщений: 6
Стаж: 7 лет
Здравствуйте!
Ситуация такая: 2 комнатная квартира, 2 этаж. Балкон выходит во двор в котором с определенной переодичностью паркуются машины, т.е. запах выхлопных газов эпизодически присутствует в основном в утренние часы с 7 до 9 и вечером с 17 до 19, т.е. примерно 4 часа в сутки.
2 комната (дальняя от вытяжных каналов) выходит окном в относительно чистое место, где поблизости (в пределах 50 метров) машин вообще нет.
Вопрос выбора стоит в следующем: либо разместить полноценную установку на балконе с воздуховодами по комнате (но с не "чистым" воздухом) или установить в дальнюю комнату готовую приточную установку V-Stat ссылка
Если кто сталкивался с подобной делемой, или имеет опыт использования приточки, прошу Вас высказать свое мнение.
С уважением, Роман.

Виталий

Сообщение #523 от 30.08.2012 08:49  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 84
Стаж: 8 лет
Роман, систему глянул 45000р написано.
как я понимаю еще около 20 выйдет как минимум на остальные детали + работа, если не сами будете делать.

Я все сам делал и то получилось около 45000 - но это со всеми воздуховодами, отверстиями, утеплениями, глушаками, фильтрами и т.д.

Если в деньгах ограничены, я бы посоветовал все элементы закупить отдельно, прочитать данный сайт и взять неделю отпуска и за эту неделю все собрать. Все получится - я когда делал тоже сомневался, а когда сделал - вообще довольный как пряник ))) Жене тоже понравилось. У меня ситуация под окном гораздо хуже - не 4 часа выхлопные, а 24. Так что Вам точно все поможет!

Воздуховод гоните на 160, вентилятор берите обычный канальный железный. Я думал тихий пластиковый, но по факту понимаю, что его давления было бы слабовато.

добавлено спустя 1 Минута

приточка готовая тоже очень хорошо, но думаю эксплуатация (фильтры) будет выходить дороже. Ну и плюс отдельных компонентов, если что Вы сами всегда сможете все поменять быстро, никого не зовя.

добавлено спустя 2 Минуты

почитал характеристики по ссылке - Вы будете использовать третий режим и Вам будет казаться, что его недостаточно, это точно Вам говорю, а если еще доп фильтра поставите, еще меньше воздуха будет.

DmKG

Сообщение #524 от 30.08.2012 09:33  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
Я считаю, что если есть возможность взять чистый воздух, то лучше воспользоваться этим. Другой вопрос, как это организовать, ставить приточку возле окна или под окном? Тут как бы не поиметь проблемы с шумом. Ну и потом, как будет происходить распределение воздуха по комнатам? Подумайте. Чистый воздух - это большое преимущество!

Roman

Сообщение #526 от 30.08.2012 11:06  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Тула
Сообщений: 6
Стаж: 7 лет
Виталий, DmKG спасибо за Ваше мнение!!!
По поводу V-Stat, как я понял воздуховоды не нужны (комната самая дальняя от вытяжных вентканалов и воздух естественным путем сможет проходить по всем помещениям квартиры), выход из стены заканчивается воздухораспределительным клапаном - всё. Если сильно будет дуть то в фирме занимающейся вентиляцией,куда я обратился с консультацией, мне посоветовали установить низкоскоростной воздухораспределитель ссылка
но как работает приточка V-Stat на практике (шум, напор воздуха, сложность обслуживания и.т.д.) специалисты нашего города не знают, поскольку не устанавливали её ни разу.
Исходя из разныз соображений проект размещения приточки на балконе примерно следующий:
(идея взята с форума по вентиляции с www.mastercity.ru) ссылка
1. воздухозаборная решетка
2. фильтр для круглых каналов ФЛК
3. электропривод воздушной заслонки Belimo
4. клапан для круглых воздуховодов КВК
5. приточная устанвка SAU 125 Ostberg ссылка
6. переход с 125мм на 160мм
7. глушитель
8. система воздуховодов (из жести) диам. 160 мм с 2 раздаточными решетками размером 400 на 120 мм.
также сюда входит автоматика.
Как примерно все должно выглядеть:

Вариант 2 т.е. с SAU 125 нравится больше но вот качество воздуха?

Отредактировано: DmKG (01.09.2012 15:51, назад)
P1000497.JPGP1000498.JPGP1000499.JPGP1000501.JPGP1000502.JPG

Виталий

Сообщение #528 от 30.08.2012 12:25  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 84
Стаж: 8 лет
1. Во вторую комнату воздух заходить не будет. Почему? Потому что проверено практикой.
2. электропривод воздушной заслонки Belimo дорого и нафиг не нужен. Если будет на улице очень большой дым или мороз - можно выйди и рукой закрыть.
3. То что они запихнули в эту коробочку, по отдельности Вам обойдется если русское: нагрев 2200, вент 4000, фильтр 1000, автоматика от 1500 до 6000 (в зависимости от Ваших желаний), расходка 2000 р.
4. Решетки можно и обычные квадратные - 15х15 или побольше - тоже вполне.
5. Глушак берите минимум 1м.

добавлено спустя 42 секунды

приточка на 125 не даст Вам столько воздуха, сколько вы ожидаете.

добавлено спустя 1 Минута

160 это минимум, лучше 200, но 200 - доп шумы - надо наверное шумоглушащие воздуховоды ставить типа сонодэк, я с ними побоялся сталкиваться как и DmKG. Все таки это надо уметь монтировать.

DmKG

Сообщение #529 от 30.08.2012 13:15  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
Roman : Если сильно будет дуть то в фирме занимающейся вентиляцией,куда я обратился с консультацией, мне посоветовали установить низкоскоростной воздухораспределитель http-ссылка
Интересная штука. Туда бы еще регулятор потока и плоский патрубок.

Вам посоветовали как проще, на самом деле - это плохой вариант. У вас ведь комнаты скорее всего не друг за другом расположены, а раздельно. В ту комнату, где вам чистый воздух нужнее всего, его будет идти мало, а в этой дальней комнате у вас сквозняк будет.

Roman :Исходя из разныз соображений проект размещения приточки на балконе примерно следующий
Но это ведь просто приточка. У вас как пахло выхлопными газами, так и будет пахнуть. Если не чистить воздух, то у вас еще и приточка и воздуховоды со временем пропитается неприятным запахом и потом даже в период с подачей чистого воздуха все равно будет неприятно пахнуть.

Виталий :приточка на 125 не даст Вам столько воздуха, сколько вы ожидаете.
Согласен.

Roman

Сообщение #530 от 30.08.2012 18:29  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Тула
Сообщений: 6
Стаж: 7 лет
Комнаты у меня расположены как раз одна за другой.
Господа, что означает:
1."приточка на 125 не даст Вам столько воздуха, сколько вы ожидаете"
имеется ввиду SAU 125?
2. "Чистить воздух" - это что такое???
сканирование0004.jpg

fokus

Сообщение #531 от 30.08.2012 19:38  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Питер
Сообщений: 54
Стаж: 7 лет
и я туда-же)))) за 45тр можно собрать хорошую приточку!!! Главный Жирный "+" это ФИЛЬТРЫ далее нагреватель и вентилятор... Фильтры в V-Stat на сколько я понял вообще один и тот скорее всего грубой очистки... Посмотрите фото фильтра ЕУ7 после работы приточки... с учетом того что он стоит после грубого))) далее комната без балкона (внизу) не будет вентилироваться как у Вас нарисовано т.к. воздух свежий будет уходить в вентиляцию которая у Вас в сан.узле и на кухне!!! воздуховоды надо продлить к стене у окна!!

добавлено спустя 7 Минут

Roman : "приточка на 125 не даст Вам столько воздуха, сколько вы ожидаете"
имеется ввиду SAU 125?
скорее всего имеется ввиду что любая готовая приточка не справится с вошей "S" да и самосбор тоже... мин. 160 а лучше 200
любая готовая приточка будет уступать "самосбору" по всем пораметрам!!!

добавлено спустя 1 Минута

Roman : "Чистить воздух" - это что такое???
))))

DmKG

Сообщение #533 от 31.08.2012 06:52  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
Roman, можно поступить как вы и хотите с этой готовой приточкой, но не уверен что результат в комнате с баконом вас порадует. По-хорошему, конечно, лучше завести туда воздуховод.

Roman :1."приточка на 125 не даст Вам столько воздуха, сколько вы ожидаете"
имеется ввиду SAU 125?
Без разницы какая приточка. Если взять тот объем воздуха, который вам необходим, и посчитать какую скорость он будет иметь при величине воздуховода 125, то получится довольно много. И тогда возможны два варианта: либо у вас вентиляция будет ощутимо шуметь и давать воздуха сколько сможет, либо вы будете сбавлять производительность, будет тихо, но душно.

fokus :Фильтры в V-Stat на сколько я понял вообще один и тот скорее всего грубой очистки...
Если ее ставить в место где сравнительно чисто на улице, то, пожалуй, можно и с грубым фильтром.

fokus

Сообщение #534 от 31.08.2012 11:49  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Питер
Сообщений: 54
Стаж: 7 лет
DmKG : Если ее ставить в место где сравнительно чисто на улице, то, пожалуй, можно и с грубым фильтром.
в городах НЕТ чистого воздуха!!!)я вот все лето на Югах в деревне глухой... вот тут да))) можно и грубым обойтись... тут пыль которая с полей... а дома в Питере пыль аж ведается в поверхность!!!

Roman

Сообщение #535 от 31.08.2012 14:06  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Тула
Сообщений: 6
Стаж: 7 лет
DmKG: Приточкка SAU 125 в максимальном рехиме выдает по графику 350 м3/час, воздуховод в квартире 160 мм. В организации куда я обратился делали расчет, и как раз для снижения шумовых характеристик от движения воздуха по воздуховоду сделали заключение о диаметре воздуховода, вернее он у них получился 150 мм, но поскольку стандартный размер ближний 160 то остановились на нем.
По фильтрам (чистка воздуха) я с Вами согласен, что в самосборе намного выше возможность фильтровать воздух, уголь, ФК, различные противопылевые фильтры и т.д., Но габориты такой установки будут значительно больше чем размер SAU125, (согласитесь, у нас не так много площади в квартире, а особенно на балконе под такое оборудование), хотя если расположить конструкцию как напимер у PVU-350, т.е. U-образно, возможно поместиться и метровый глушитель и ФК и уголь и пылевик. Я прекрасно понимаю, что самосбор получится дешевле, но ведь эти установки(SAU, бризарт,и т.д.) проектировали специалисты с учетом многих факторв о которых самоучки могут даже и не знать, конечно в любой конструкции заводской или самосборе могут быть как положительные моменты так и отрицательные, поэтому когда мы что-либо выбираем, стараемся как то оптимизировать свой выбор. Положительный опыт использования приточных установок SAU достаточно велик и в сети и даже у нас в городе. По V-Stat, как я уже писал, отзывов почти нет.
Осенью буду в Москве заеду в "Лабораторию климата", обещали дать потрогать послушать в общем оценить.

Отредактировано: Roman (31.08.2012 21:40, назад)

Roman

Сообщение #536 от 04.09.2012 13:14  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Тула
Сообщений: 6
Стаж: 7 лет
Всем спасибо, за помощь в принятии решения!
Решено собирать приточку самостоятельно, на балконе. Но тут появляется новая пролблема связанная с бурением.
Дом пятиэтажный кирпичный, 5 этажный, стена заштукатурена, над окном видимо находится перемычка, диаметр отверстия нужен 200 мм (на фото показано отверстие в натуральную величину красным цветом) Думаю что верхний край перемычки попадет в зону бурения. Дайте пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуацией свое заключение о возможности пробурить стену и не обрушить конструкции.
P1030722.jpgP1030725.jpg

DmKG

Сообщение #537 от 04.09.2012 14:07  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
Roman, нет здесь нельзя. Слишком уж малая ширина выступа от стены до окна. Была рекомендация, что надо не менее 30 см от окна, но тут еще надо не забывать, что у кого-то там слой штукатурки может быть или другая облицовка. Но это для панельного дома. Для кирпичного может быть еще больше лучше оставить отступы.

Roman

Сообщение #538 от 04.09.2012 17:06  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Тула
Сообщений: 6
Стаж: 7 лет
Здравствуйте DmKG!
Сегодня звонил в 2 организации по буркению, объяснил ситуацию, выслал фото. В обеих ответили что просверлят, и говорят что практически часто приходится бурить в такой ситуации. Я сам конечно понимамаю, что места мало, но другого места у меня нет. Если можно, дайте ссылку на рекомендацию по бурению.
Бурильщикам возможно просто хочется заработать.

DmKG

Сообщение #540 от 05.09.2012 09:26  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
Им конечно все равно. Хотя нормальные фирмы все же стараются разобраться в вопросе. Рекомендации такие я услышал от бурильщиков, которые ставили массово клапаны в стены. Я просто спросил, как они выбирают место. Мне сказали, что не менее 30 см от окна и ровно 2 метра от пола. Но по высоте расположения с клапанами свои заморочки. Я бы на вашем месте все же не торопился и подумал еще раз, попробуйте с кем-нибудь проконсультироваться еще, лучше с нейтральной стороной, либо просто не уточняйте, что у вас за ситуация и спросите, какие отступы рекомендуются в подобных вашему домах.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)