Марат

Сообщение #2699 от 18.01.2020 08:16  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 11
Стаж: 11 месяцев
Приветствую, дядьки! Не могу определиться. Надо ли ставить токовое реле на вентилятор, если в канальном нагревателе два термопредохранителя? Причём второй не самовостанавливающийся. Без вмешательства человека не запистит КН.
Какие мысли по этому поводу?

Марат

Сообщение #2700 от 19.01.2020 17:18  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 11
Стаж: 11 месяцев
Есть кто живой?

fground

Сообщение #2702 от 31.01.2020 14:56  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev USSR
Сообщений: 53
Стаж: 5 лет
Марат я бы поставил, если бы знал, что это такое )) доп. защита при перегреве двигателя(такой же принцип защиты?) не помешает.
Но возможно это и лишнее. У меня например регулятор нагревателя Regin Pulser служит первой "защитой", он работает , как часы. Но если вдруг начнет жарить без умолку, то в самом нагревателе две защиты.

Марат

Сообщение #2707 от 01.02.2020 09:35  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 11
Стаж: 11 месяцев
fground, та же история. Ситирон при превышении прописанной температуры отключает нагреватель. Плюс на самом КН две ступени. Решил ничего не ставить дополнительно.

Диман

Сообщение #2717 от 07.04.2020 23:50  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 13
Стаж: 5 лет
Две защиты не помогут вот в таком случае:
допустим у вас все работает, и внезапно отрубилось электричество. (автомат ваш выбило)
ТЭНы горячие, где-то в помещении работает вытяжка.
остаточное тепло (ТЭны нагреты примерно до 300 градусов) тянет в сторону вытяжки на очень медленной скорости. Поджаривается все вокруг.
В случае очень больших нагревателей это реальная проблема. В случае маленьких (домашних, до 3 квт) еще более менее. Главное, пластмассы поменьше за калорифером.
Еще неплохо бы, чтобы защитные термостаты были нормальными, а не такими как здесь:

fground

Сообщение #2721 от 04.05.2020 22:09  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev USSR
Сообщений: 53
Стаж: 5 лет
Диман возможна такая ситуация. но я думаю, что если ТЭН настолько горяч, значит на улице хороший минус. а раз так, то ТЭН довольно быстро охладится этим минусом. все должно быть ОК.

vikkkkktor

Сообщение #2727 от 02.08.2020 16:38  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 398
Стаж: 10 лет
Марат : ….. Надо ли ставить токовое реле на вентилятор, если в канальном нагревателе два термопредохранителя? Причём второй не самовостанавливающийся. Без вмешательства человека не запистит КН. Какие мысли по этому поводу? …..

Пусть будет поздно но может кому-то пригодиться.

Если правильно понял то вентилятор стоИт от Системэйра.
Если так то токовое реле ставить необязательно.
Внутри электродвигателя к обмоткам на заводе встроено тепловое реле. Температура срабатывания 60 или 70 град.С, точно не помню, надо документацию читать.
Это защита от перегрузки двигателя
Токовое реле использовать в качестве тепловой защиты не рационально, а по назначению - достаточно поставить правильно подобранный автомат с правильно рассчитанными номиналами.

Что касается защиты калорифера с помощью термодатчиков.
ПО хорошему, калорифер надо в первую очередь защищать от отсутствия протока воздуха. Если его нет то калорифер должен быть отключен.
Вторая не маловажная защита это от перегрева тэнов после останова вентилятора. Т.е. защита должна работать по следующему алгоритму.
Нажали кнопку "стоп" но вентилятор должен работать до тех пор пока температура воздуха не будет выше градусов 15-16. Иначе если вентилятор остановиться тэны могут перекалиться за счет инерционного тепла на тэнах
Вот только после этих двух защит имеет место использование термодатчиков в калорифере.
Но и с ними надо аккуратно работать. Нельзя, правильнее, не стОит выставлять на контроллере температуру в выше чем 25 град.С. Первый, автоматический датчик будет периодически часто срабатывать. Придет время и второй сработает.
Довольно не надежные датчики. В свое время на разных по мощности калориферах поменял их приличное количество ...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2020 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru