Есть 2-комнатная городская квартира в состоянии капитального ремонта. Моя профессиональные интересы далеки от систем вентиляции, но в активе знание физики, проамавтоматики, сангигиены - и весь набор инструмента.

Если исходить из СанПиН, то мне требовалось организовать приток воздуха около 100м³/час. По более жестким стандартам для комфортного жилья CEN получалась вообще запредельная цифра 300 м³/час. После некоторых колебаний взял цифру 200м³ - от неё и делал дальнейший расчёт.

Мощность нагрева. Средняя температура во время отопительного сезона для Москвы составляет -3ºС. Если догревать до комфортных 22ºС получаем типовой градиент 25ºС - или потребную мощность нагрева 1.7 кВт. Запомним эту цифру.

Выбор вентилятора. При использовании в жилом помещении основное требование к вентилятору - его бесшумность. После некоторых проб отказался от навороченных вентиляторов одной известной фирмы, несмотря на их название Silent. Гораздо более лучшим решением явилось использование переразмеренного промышленного вентилятора, используемого менее, чем на треть. В итоге выбрал круглый канальный вентилятор 160 мм (700м³ при сопротивлении 100 Pa). Дополнительным плюсом переразмеренного решения явилась низкая скорость потока, что тоже важно для снижения акустических шумов. Также хотелось отказаться от древних трансформаторов и реостатов, поэтому выбран вентилятор с EC-драйвом (бесщёточный постоянного тока, но питается от 220 В) с управляющим напряжением 0-10В, что идеально согласует его с контроллером.

Шума мало не бывает. До и после вентилятора стоят стандартные глушители. Дополнительно для виброразвязки использованы гибкие вставки.

Вот что получилось в итоге. Малярным скотчем замотан незадействованый пока датчик дифференциального давления для определения загрязненности фильтра. Входной шумоглушитель снят, видна заслонка (открыта), управляемая электронным приводом (оранжевый пластик снизу).

фото_1

В качестве калорифера выбран канальный 2-рядный радиатор. Квадрат 300х300 мм. Глубина 150 мм. Именно этот размер и определил итоговые габариты конструкции. Для компактности монтажа отрезаны длинные трубки подключения, вварены короткие резьбы. Подключение к стояку отопления сделано медной трубой, пайка. В стояк вварен полноразмерный байпасс и есть запорные краны, т. е. систему можно легко демонтировать на обслуживание. Ток воды прямой, т. е. по направлению потока воздуха. Это чуть менее эффективно с точки зрения теплосъема, но сильно сокращает риск "разморозить" калорифер.

Регулировка температуры через изменение потока теплоносителя. Привод Belimo (коробочка оранжевого цвета), тоже управление 0-10В.

фото_2

Слева от калорифера щиток управления, о логике работы и его содержимом в следущем посте. Еще левее мат пластинчатого шумопоглотителя, чтобы полностью избавиться от жужжания привода и изолировать комнату от уличных шумов, которые собираются на воздуховоде и попадают в помещение. Короб выполнен из двух склеенных слоёв ГВЛ общей толщиной 25 мм. Отличный материал с точки зрения звукоизоляции - тяжелый и малоупругий. Под сеткой виден датчик температуры в канале, примерно на расстоянии метра слева от калорифера. Такое большое расстояние выбрано для того, чобы эффективно усреднять температуру потока после калорифера, ибо вплотную к оребрению она может отличаться +-5С.

фото_3

Крышки сделаны по тому же принципу. Левая крышка установлена "на постоянку", поэтому прикручена саморезами. Правая съемная для обслуживания, поэтому на винтах М6 DIN 7991. Понятно, что в ответной части под них стоят резьбовые футорки. Пока пилил ГВЛ, заодно запилил из него и откосы - ненавижу пластик.

фото_4
фото_1фото_2фото_3фото_4
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)