Форумы Основное Вентиляция Вентиляция небольшого частного дома

RSS-лента темы форума Изменения
Страницы: 12>>>

AntonNS

Сообщение #2563 от 21.03.2018 23:14  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
Доброго времени суток всем! Ребята помогите мне как правильно развести воздуховоды по чердаку(холодному трубы оцинковка утепленные), я немного набросал как хочу сделать,если кому не трудно посмотрите и может под корректируйте меня! В общем есть две спальни и кухня с гостиной, красным обозначен забор воздуха, синим приток, основная магистраль труба Ф200 отводы по комнатам Ф160, на каждую комнату рег. клапан что бы потом отрегулировать равномерность притока и забора!
Оборудование обычное без понтов
1) Вентилятор ВК200-2шт
2) Фильтр ФВК 200 с кассетой EU-3
3) Обратный клапан-2шт
4) Канальный нагреватель 3кило -1шт
5) Шумоглушитель Ф200*900-2шт
6) немного автоматики для рег скорости и температуры нагрева воздуха
ну и всякие отводы и врезки само собой.
Забор воздуха решил в спальнях по два сделать а приток по одному, просто спальни не большие и не хотелось бы еще один приток ставить в районе кровати! В кухне-гостинной по три того и того!
Прошу сильно не критиковать, я понятливый выслушаю и приму к сведению. За ранее вам всем спасибо!
Воздуховоды32.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2564 от 22.03.2018 09:23  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Что-то ВЫ накрутили непонятное.

Исходя из вентиляторов дом у Вас должен быть "маленьким", квадрат на 300-350 Если не было каких-то особых "запросов.

С такой производительностью оборудования в доме спокойно может жить с десяток людей.

3 кВт-а калорифер, дай бог что нагреет воздух от нуля градусов

3 помещения вообще не задействованы под вентиляцию

Проще говоря, начинать надо все сначала ....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2565 от 22.03.2018 11:56  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor :
Добрый день! Дом у меня 8.5 на 12 м Три не задействованных помещения это Туалет ванная котельная, там у них свои вытяжки и я не собираюсь туда проводить, вентиляторы да с запасом мощьности но они не будут работать на полную будет стоять регулятор скорости, а почему нагревателя на 3 квт не ватит? На пол мощности в полне у друга такая же система дома и дом почти такой же и норм все!!! возжух в доме отличный легкая атмосфера! По советуйте на том что на рисовал, может коррективы внести какие! Спасибо за ответ они для меня очень важны!

Отредактировано: AntonNS (22.03.2018 12:03, 576 дней назад)

vikkkkktor

Сообщение #2566 от 22.03.2018 12:55  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
AntonNS : ..... На пол мощности вполне у друга такая же система дома и дом почти такой же и норм все!!! ..... вентиляторы да с запасом мощности но они не будут работать на полную будет стоять регулятор скорости ..... почему нагревателя на 3 квт не хватит? ......

В таком случае, зачем Вам что-то менять ??? Копируете то что есть у друга, тем более что у него все работает. И все.

И эта схема вполне работоспособна при условии что регуляторами скорости выставлены расходы воздуха как надо. Так чтобы был подпор воздуха в доме для того чтобы работала вентиляция в санузле и ванной.
Выставите расход регулятором не правильно и в эти помещения попадет наружный воздух. А если зима ???

AntonNS : ..... красным обозначен забор воздуха, синим приток, ....

Забор, обычно, вокруг участка земли устанавливается.

А воздух может быть или "приточный" - тот который с улицы перемещается в помещение.
И "удаляемый" или "вытяжной" - тот который перемещается из помещения на улицу.

Все обозначения отталкиваются "от улицы". Это не "нравоучение или поучение", а то чтобы вы слегка скорректировали написанное Вами, что я использовал в ссылке.
Просто получается сейчас "непонятки" от которых очень тяжело отталкиваться.

AntonNS : ...... Вентилятор ВК200-2шт ....

Кто производитель ???? В зависимости от него производительность вентилятора с такой маркировкой может иметь расход от 200 до 800 м3/час
Если 200 кубов - то калорифера в 3 кВт хватит, если больше - то нет. И будет вентилятор у Вас молотить на треть производительности ...


AntonNS : ..... Оборудование обычное без понтов .....

Если бы сам делал что-то подобное, под максимальную и выбранную Вами производительность то весь набор удешевил бы процентов, минимум на 15. А может быть и больше. Без ухудшения качества и "без всяких понтов".

Но после Вашего "железного аргумента", что у знакомого нормально работает, смысла в корректировке совершенно не вижу. Зачем ломать то что нормально работает ....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2567 от 22.03.2018 14:04  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
Огромное вам спасибо за ответы и разъяснения!!! Я не спец и всех терминов не знаю, Вентиляторы ВК 200 (ebmpapst) почему их ставлю потому что достались мне за шапку сухарей, У друга скопировать разводку не могу расположение комнат совсем не такое, вот я и спрашиваю так как я нарисовал нормально будет? Я имею в виду основная магистраль ф200 а на отводы ф160 это нормально будет?Ещё раз огромное Вам спасибо!!!
vikkkkktor :

vikkkkktor

Сообщение #2568 от 22.03.2018 17:02  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
AntonNS : ...... Вентиляторы ВК 200 (ebmpapst) почему их ставлю потому что достались мне за шапку сухарей, ....

А какие вентиляторы еще достались за эту же шапку сухарей ??? Может получиться более компактное что-то и без "лишнего масла на бутерброд ..."???
А то все то что сделано - сильно переразмерено

AntonNS : ..... Я имею в виду основная магистраль ф200 а на отводы ф160 это нормально будет? ....

Вы так и не написали производителя самого вентилятора. То что двигатель и рабочее колесо сделано ebmpapst, как-то сильно не сомневался, т.к. треть продаваемых небольших вентиляторов сделана с использованием этих двигателей. Но у них есть то же своя маркировка от которой зависит все .

Что касается диаметра. Исхожу из максимальной производительности, т.е. из 800 кубов. А это - 250 мм и не меньше

Так что, пока производителя не будет- ничего конкретного сказать нельзя .....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2569 от 22.03.2018 17:45  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor :
А можно чуток проще поступить, сделать из того что уже есть? Это же неплохо когда мощьности с запасом, укручу, отрегулирую по оптималку и буду радоваться жизни, ведь ничего в этом страшного вроде не вижу!! Ну а вы что по советовали, какие вентиляторы, диаметр и прочее?

добавлено спустя 16 Минут

На моторах ничего не написано, но звонил человеку у кого взял их он сказал что производительность не менее 800

vikkkkktor

Сообщение #2570 от 22.03.2018 19:39  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
AntonNS : ....... Это же неплохо когда мощности с запасом, ......

Не всегда перебор "неплохо". Наверное знаете что бывает когда сливочного масла переешь ??? :-) :-) :think

AntonNS : ..... отрегулирую по оптималку и буду радоваться жизни, ведь ничего в этом страшного вроде не вижу!! .....

Самое главное чтобы приток превышал вытяжной воздух. Чтобы естественная вытяжка в ванной и санузле работала.
att_1891.jpg
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2571 от 22.03.2018 20:19  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor :
Спасибо вам за проделанную работу!!!
Я немного под корректировал планировку примерно что где располагается, по спальням все понятно,а по кухне не очень я думал приток со стороны окон а вытяжной к стене глубже,разве так нельзя? Я так понял что вытяжной вы передвинули из за плиты но там своя мощная будет вытяжка,а где стол там бы подавался свежий воздух. И там где диван пусть удаляется. Или я не прав? Извините меня за всякие вопросы но я не спец, и за одно мне интересно мнение профи.

добавлено спустя 1 Минута

vikkkkktor : Самое главное чтобы приток превышал вытяжной воздух. Чтобы естественная вытяжка в ванной и санузле работала.
Вот за это спасибо не знал :good

добавлено спустя 1 Минута

vikkkkktor : Не всегда перебор "неплохо". Наверное знаете что бывает когда сливочного масла переешь ??? :-) :-) :think
Но все же имеет право на жизнь это?

Забыл написать, а рег. клапана ставить на приток и на вытяжной воздух? Или достаточно только на приток?
И еще допустим эта система слишком мощная, и допустим я продам эти вентиляторы что бы взять менее мощные, что бы вы мне по советовали?

Отредактировано: AntonNS (22.03.2018 20:44, 575 дней назад)
Воздуховоды33.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2572 от 22.03.2018 22:09  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
AntonNS : .... по кухне не очень я думал приток со стороны окон а вытяжной к стене глубже,разве так нельзя? Я так понял что вытяжной вы передвинули из за плиты но там своя мощная будет вытяжка,а где стол там бы подавался свежий воздух. И там где диван пусть удаляется. .....

В гостиной/кухне - приток должен быть со стороны гостиной а удаление - со стороны кухни(питы, зонта и т.д.)

AntonNS : .... рег. клапана ставить на приток и на вытяжной воздух? Или достаточно только на приток? ....

Регулирующие клапана или же регуляторы расхода воздуха должны быть на всех решетках.

AntonNS : ... допустим эта система слишком мощная, и допустим я продам эти вентиляторы что бы взять менее мощные, что бы вы мне по советовали? .....

Как сказал один умный мужик, а точнее, несколько мужиков в XIX веке : "Не усложняйте жизнь без надобности ...". Если Вам "ворона принесла кусочек сыра ..." - не надо от него отказываться. Даже если он сильно большой. :-) :-) :-)
att_1891.jpg
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2573 от 22.03.2018 22:51  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor : В гостиной/кухне - приток должен быть со стороны гостиной а удаление - со стороны кухни(питы, зонта и т.д.)
Вот теперь все ясно!!!

добавлено спустя 18 секунд

vikkkkktor : Регулирующие клапана или же регуляторы расхода воздуха должны быть на всех решетках.
Понял!

добавлено спустя 20 секунд

vikkkkktor : Как сказал один умный мужик, а точнее, несколько мужиков в XIX веке : "Не усложняйте жизнь без надобности ...". Если Вам "ворона принесла кусочек сыра ..." - не надо от него отказываться. Даже если он сильно большой. :-) :-) :-)
Так и поступлю!!!

добавлено спустя 4 Минуты

AntonNS : vikkkkktor :
Огромное человеческое Вам спасибо вы человечище!!!
Еще вопросик: Порядок расстановки оборудования, кто как говорит как правильно то?

1. Обратный клапан
2. Фильтр,
3. Вентилятор
4. Нагреватель

Второй вариант только нагреватель до вентилятора, так как не то что лучше, а как правильно?

1. Обратный клапан
2. Фильтр,
3. Нагреватель
4. Вентилятор

vikkkkktor

Сообщение #2574 от 22.03.2018 23:42  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
AntonNS : ..... Порядок расстановки оборудования, ....


Принято ставить сначала калорифер а потом вентилятор. Типа, смазка в подшипниках вентилятора не густая а нагретая воздухом. А так разницы никакой. Видел и один порядок и другой. НО больше за тот что сначала калорифер а потом вентилятор.
Здесь другое объяснение.
Если тен по какой-то причине сгорает то капли раскаленного металла не улетают в воздуховод а оседают в вентиляторе. Он является препятствием. А такое проходили в реалии.

Главное.
На приточной установке обратный клапан не ставиться. Там ставиться отсечной воздушный клапан с ручным/ножным/эектро/педальным приводом. Все равно каким приводом.
ОК не ставиться только по одной причине. Если ветер будет в воздухозаборную решетку дуть то ОК будет открыт и весь холодный воздух будет гулять по воздуховодам и всему дому.

В Вытяжной же установке ОК будет работать как надо.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2575 от 23.03.2018 00:29  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor : Принято ставить сначала калорифер а потом вентилятор. Типа, смазка в подшипниках вентилятора не густая а нагретая воздухом. А так разницы никакой. Видел и один порядок и другой. НО больше за тот что сначала калорифер а потом вентилятор.
Здесь другое объяснение.
Если тен по какой-то причине сгорает то капли раскаленного металла не улетают в воздуховод а оседают в вентиляторе. Он является препятствием. А такое проходили в реалии.

Главное.
На приточной установке обратный клапан не ставиться. Там ставиться отсечной воздушный клапан с ручным/ножным/эектро/педальным приводом. Все равно каким приводом.
ОК не ставиться только по одной причине. Если ветер будет в воздухозаборную решетку дуть то ОК будет открыт и весь холодный воздух будет гулять по воздуховодам и всему дому.

В Вытяжной же установке ОК будет работать как надо.
Все понятно спс!!!

добавлено спустя 4 Минуты

AntonNS : vikkkkktor :
А можно ли отсечными воздушными клапанами с ручным управление отрегулировать нужное количество подаваемого либо удаляемого воздуха, я такие хочу поставить на оводах в комнаты для регулировки (отрегулировать один раз и за фиксировать) тем самым добиться нужного эффекта!

Отредактировано: AntonNS (23.03.2018 00:47, 575 дней назад)
att_1896.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2576 от 23.03.2018 08:26  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
AntonNS : ... можно ли отсечными воздушными клапанами с ручным управление отрегулировать нужное количество подаваемого либо удаляемого воздуха .....

Этот клапан называется - дроссель клапаном. И то что пишите - так и надо делать.

Что-то регулировать клапанами на воздухозаборе и выбросе - не стОит. Они должны работать в режиме открыть/закрыть, а производительность менять регулятором скорости вращения.
Если их за "сухарик" не приобрели, то лучше покупайте автотрансофрматорные. Они не гудят как электронные на малых скоростях вращения вентиляторов.
Если ВЫ из категории "Кулибиных" то этот регулятор можно сделать из обычного трансформатора с кучей отпаек. Вариантов много.


Что касается рисунка. В гостиной/кухне клапана убирайте. Они там не нужны по нескольким причинам.

А одна самая главная - это чтобы случайно не перекрыть все выходы воздуха у ПУ с электрическим калорифером. Иначе может не быть протока воздуха и калорифер может накрыться с "веселыми" последствиями. Хоть и есть в нем термозащита, но это примерно из той же оперы когда не доверяют ....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2577 от 23.03.2018 14:08  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor :
(Что-то регулировать клапанами на воздухозаборе и выбросе - не стОит. Они должны работать в режиме открыть/закрыть) Тут я не совсем понял , чуть выше написано что так и надо сделать, а тут пишется что не стоит, положении открыт закрыт , так я же раз отрегулирую и все, я же не буду постоянно на чердак лазить открывать и закравать их, честно что то не понял я этого! По поводу оборотов я уже собрал симисторные регуляторы сейчас доделываю автоматику для нагревателя с этим проблем у меня нет, с электроникой на ты, бывшая профессия!На счет трансформаторного думал но не стал делать, на коленках собрал симисторный регулятор он в полне устроил гула на маленьких оборотов нет так что все ок! Думал еще о частоном регуляторе но как показала практика на простом симисторно нет необходимости перемудривать! Чем проще тем надежней! Спасибо

добавлено спустя 8 Минут

Вот простейшая схемка регулятора скорости!!!
IMG_3943.JPG

vikkkkktor

Сообщение #2578 от 23.03.2018 14:28  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Имел ввиду воздушный клапан на входе в приточную установку. На него хорошо бы поставить электропривод, чтобы при отключении установки закрывался вход в воздухозабор ПУ.
На выходе из вытяжной установки - ставите обратный клапан и этого достаточно

Все остальные дроссель-клапана, которыми будете регулировать расходы и то что Вы нарисовали в помещениях - все нужны. Они регулируются один раз и остаются на постоянно в таком виде как выставили.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2579 от 23.03.2018 15:42  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor, все ясно теперь, можно еще вопросик? первые две спальни они ближайшие к вентиляторам и под углом 90 градусов и плюс диаметр отвода меньше, так вот я к чему воздух будет больше проходить по прямой и по меньшему сопротивлению т. е и диаметр воздуховода там больше, а в спальни будет меньше прохождения из за меньшего диаметра и большго сопротивления и как вы говорите дроселя не надо ставить в кухне, так как тогда я смогу уровнять одинаковое давление без них в спальнях? Получается больший поток уйдет в кухню-гостинную! Вот это теперь мне не понятно!

vikkkkktor

Сообщение #2580 от 23.03.2018 19:50  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
AntonNS : ..... Получается больший поток уйдет в кухню-гостиную! .....

Здесь, может быть Вы и правы.
Все равно где, но надо оставить хотя бы одну решетку открытой.

Оставьте одну решетку на притоке без дросселя, а на гостиную верните дросселя. Разницы никакой.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2581 от 23.03.2018 20:31  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor : Оставьте одну решетку на притоке без дросселя, а на гостиную верните дросселя. Разницы никакой.
Ок понял, я тогда наверное в начале где вентиляторы в коридоре сделаю еще одну приточную решетку, как раз она будет служить подпором для ванной и туалета там где естественная вентиляция!!! Вот ее и оставлю открытой!

Отредактировано: AntonNS (23.03.2018 20:55, 574 дня назад)

vikkkkktor

Сообщение #2582 от 23.03.2018 20:55  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
AntonNS : ..... наверное в начале где вентиляторы в коридоре сделаю еще одну приточную решетку, как раз она будет служит подпором для ванной и туалета там где естественная вентиляция!!! Вот ее и оставлю открытой! ....

Вполне реально
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2583 от 24.03.2018 01:36  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor :
Спасибо вам за бесценные советы для меня, внесли много пониманий для меня, хорошо когда есть такие люди которые готовы помочь другому, от души спасибо ВАМ. Если будут еще какие нибудь вопросы можно Вам их задавать? Удачи и здоровья Вам.

добавлено спустя 4 часа 37 Минут

Я тут по сидел и по думал, прислушался первоначального вашего совета на счет большой мощности, и пришел к выводу, продам эти вентиляторы и возьму менее мощное, тут и энергосбережение и удешевление бюджета что не мало важно!!! так встает вопрос какого диаметра взять вентиляторы? 125 или 160мм подскажите плиз чего мне будет достаточно??!!! Все же я вас прислушался, и в правду 200ки громоздкие, шумные, есть я так думаю более рациональнее решение! Вы уже знаете что да как у меня будет и какие требование. Жду с нетерпением ответа пока не натворил глупостей! Передумывать не буду продам 200ки точно! Уже даже знаю кому!

vikkkkktor

Сообщение #2584 от 24.03.2018 09:24  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Примерно так

Не знаю что у Вас продается, в качестве примера рассматривал оборудование от Остберг
att_1891.jpg
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2587 от 24.03.2018 12:31  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
С оборудованием не айс, буду использовать обычные Вк125 И вк 160 фирмы вентс другого не дано у нас, согласно вашей схеме вы из спален убрали удаляемые отводы и сделали переток, я бы не хотел стены долбить,а нельзя ли оставить удаляемые отводы, мне бы так проще через чердак сделать нежели долбить стены? Спасибо вам за труды и помощь! К стати, есть смысл шумоглушитель ставить на удаляемый канал?Дросель заслонки в силе? я так еще понял на приток вентилятол 160 а воздуховоды в начале и по спальням 160 а до кухни125мм? Решеток на кухне на приток добавить до 3х штук можно для равномерного распределения воздуха?!

Отредактировано: AntonNS (24.03.2018 12:48, 574 дня назад)

vikkkkktor

Сообщение #2588 от 24.03.2018 14:01  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
AntonNS : ..... буду использовать обычные Вк125 И вк 160 фирмы вентс ....

Только не ВК160 а ВК150. Насколько помню у вентса 160-го нет.

AntonNS : ...... согласно вашей схеме вы из спален убрали удаляемые отводы и сделали переток, я бы не хотел стены долбить,а нельзя ли оставить удаляемые отводы, мне бы так проще через чердак сделать нежели долбить стены? .....

Можно переток сделать и через чердак.
А можно и сделать между дверью и полом стандартный зазор. Его вполне хватит.

AntonNS : ..... есть смысл шумоглушитель ставить на удаляемый канал? ......

Есть смысл.

AntonNS : ..... Дросель заслонки в силе? ....

Они не нужны. В качестве решеток применил диффузоры. Ими можно все отрегулировать.

AntonNS : ..... на приток вентилятол 160 а воздуховоды в начале и по спальням 160 а до кухни125мм? ....

В комнаты можно и 125мм трубы проложить. Но т.к. чтобы диффузоры работали тише диффузор будет 160 мм.
И чтобы не делать переход с 125 на 160 мм, а так же для снижения скорости воздуха то и весь воздуховод лучше сделать в комнате в 160 мм. А на конце поставить диффузор в 160 мм

На кухне расход небольшой поэтому и диффузор 125 мм и воздуховод.

AntonNS : ..... Решеток на кухне на приток добавить до 3х штук можно для равномерного распределения воздуха?! ....

Расход там маленький и одного диффузора будет много

Отредактировано: vikkkkktor (24.03.2018 16:33, 573 дня назад)
att_1897.jpg
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2589 от 24.03.2018 20:27  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor : Можно переток сделать и через чердак.
А можно и сделать между дверью и полом стандартный зазор. Его вполне хватит.
Я почему не хочу его делать, есть две причины
1) Появятся дополнительные шумы из корридора
2) нет возможности удаление не только отработанного воздуха но и пыли, та спальня что по больше это детская там вечные игры и бесилова, пыль куборем :) дети все же!
Еще хочу в коридоре оставить вытяжку в прихожей по причине это обувь (может создавать некий запах) и входная дверь через которую поступает пыль с улицы( тоже хотелось бы ее удалять)!!!
vikkkkktor :Они не нужны. В качестве решеток применил диффузоры. Ими можно все отрегулировать.
к сожалению диффузоры не входят в мой интерьер у меня все более квадратично-прямоугольное а диффузоры круглые :( так уж есть

vikkkkktor :Расход там маленький и одного диффузора будет много
А почему в кухне-гостинной маленький расход ? Там ведь вся жизнь протекает, готовка, варка, Праздники, дни рождения и т.д. гостей по многу бывает + детки игры короче чертаполох полный:) я думаю там подача по больше нужна. или я не прав?

vikkkkktor : В комнаты можно и 125мм трубы проложить. Но т.к. чтобы диффузоры работали тише диффузор будет 160 мм.
И чтобы не делать переход с 125 на 160 мм, а так же для снижения скорости воздуха то и весь воздуховод лучше сделать в комнате в 160 мм. А на конце поставить диффузор в 160 мм


В общем можно оставить как было только при новых параметров вентиляторов 160 и 125? (125 точно достаточно на удаление воздуха?)

Ваш труд и советы для меня бесценны спасибо!!!

Этот вариант мне как то по душе больше, ну немного больше затрат на воздуховоды и дросель заслонки, но это не сильно меня огорчит!
att_1894.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2590 от 24.03.2018 21:16  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
AntonNS : ...... 1) Появятся дополнительные шумы из корридора
2) нет возможности удаление не только отработанного воздуха но и пыли, та спальня что по больше это детская там вечные игры и бесилова, пыль куборем :) дети все же!
.....

Ерунда все это то что пишите. У Вас дом, который плохо или хорошо но убирается. И "сарайной" пыли в нем никогда не будет. А если и будет то какие нужны "вжики" чтобы ее поднять до потолка.

И самое главное. Вентиляция это не пылеудаление. Это совершенно разные вещи, совершенно разные системы и работают они совершенно по разному.

AntonNS : ..... Еще хочу в коридоре оставить вытяжку в прихожей по причине это обувь (может создавать некий запах) и входная дверь через которую поступает пыль с улицы( тоже хотелось бы ее удалять)!!! ....

В таком случае увеличивайте количество приточного воздуха. В туже гостиную, в объеме однократного воздухообмена.

Но в этом случае получим что от того от чего ушли к тому же пришли.

Среди 160-х и 150-х вентиляторов от вентс чуть больше по производительности нет а 200-тый - сильно мощный.

AntonNS : ..... к сожалению диффузоры не входят в мой интерьер у меня все более квадратично-прямоугольное а диффузоры круглые :( так уж есть ....

Да на здоровье !!!! Ставьте потолочные решетки. Они есть и приямоугольные и круглые и перфорированые - всякие. Ставьте то что Вам нравиться.
То же относиться и к настенным решеткам (если их будете использовать)

AntonNS : ...... А почему в кухне-гостинной маленький расход ? Там ведь вся жизнь протекает, готовка, варка, Праздники, дни рождения и т.д. гостей по многу бывает + детки игры короче чертаполох полный:) я думаю там подача по больше нужна. или я не прав? ....

Потому что весь остальной приток будет из комнат. Небольшая часть уйдет в санузел/ванну а все остальное - в гостиную и удаляется через кухню.

AntonNS : ..... В общем можно оставить как было только при новых параметров вентиляторов 160 и 125? (125 точно достаточно на удаление воздуха?) .....

Вы хотите вернуться к старой схеме. ТОгда и вентиляторы оставляйте те что были. Уменьшать смысла нет.

Оставите схему старую а вентиляторы то что по последней версии - Вы не сможете ничего сделать с решетками, не сможете их отрегулировать, т.к. расход на одну решетку будет мизерный.
Почему я все лишние решетки и поубирал и оставил по одной.

AntonNS : ...... Этот вариант мне как то по душе больше, ну немного больше затрат на воздуховоды и дросель заслонки, но это не сильно меня огорчит! .....

тогда и венты оставляйте прежние.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2591 от 24.03.2018 21:41  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor : тогда и венты оставляйте прежние.
Нашел вентиляторы ВК160 не вентс производство германия производительность 660 м куб/ час
(действительно 150 вентс производительность не айс 460м куб)
Их можно вместо 200 ток?
И вообще Я все же к вам прислушиваюсь ВЫ какую версию бы для себя оставили? И посоветовали мне?
Вот скрин параметров вентиляторов, их могут привезти я уже узнавал!

Отредактировано: AntonNS (24.03.2018 21:50, 573 дня назад)
Вентиляторы.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2592 от 24.03.2018 21:48  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
- Нужны не таблицы а диаграммы для вентиляторов.

- Что касается чтобы выбрал - "На вкус и цвет - товарища нет ..." У каждого свои запросы.
А так, если нет никаких дополнительных пожеланий - то что нарисовал то и делал бы.
Может что-то бы поменял исходя уже из того что увидел бы на доме, в его конструкции. НО основа была бы такая.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

AntonNS

Сообщение #2593 от 25.03.2018 00:12  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 1 год
vikkkkktor : - Нужны не таблицы а диаграммы для вентиляторов.
вот по этой ссылке есть диаграммы ссылка

добавлено спустя 4 Минуты

vikkkkktor : Что касается чтобы выбрал - "На вкус и цвет - товарища нет ..." У каждого свои запросы.
Т.Е. обе схемы хороши по свойму и то и то будет работать норм

добавлено спустя 16 Минут

Наверное я за бадал Вас уже, ну простите голова просто кипит перед выбором :idea


Что то я тут не пойму, тут вы пишете:
vikkkkktor :Вы хотите вернуться к старой схеме. ТОгда и вентиляторы оставляйте те что были. Уменьшать смысла нет.
А следом:

vikkkkktor :Оставите схему старую а вентиляторы то что по последней версии

противоречие какое то!
Т.Е. Схема старая ,а вентиляторы что по новой 125 и 160 ???

Блиин все крышу сносит :think
att_1898.jpgatt_1896.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2594 от 25.03.2018 07:30  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
AntonNS : ..... Т.Е. обе схемы хороши по свойму и то и то будет работать норм .....

В том что "хороши" - сомневаюсь, но обе схемы вполне рабочие.



AntonNS : ...... противоречие какое то! .....

Никакого противоречия. Написал же конкретно, что если :

vikkkkktor : .... Вы хотите вернуться к старой схеме. Тогда и вентиляторы (200-е) оставляйте те что были. Уменьшать смысла нет ....

т.е. используйте свои 200-е вентиляторы и все. Если хотите вернуться к куче дроссель клапанов, куче решеток по помещениям и т.д.

С теми вентиляторами что подобрал (160-й и 125-й) Ваша старая схема не получиться. У низ сильно маленькие в сравнении с 200-ми вентиляторами расходы.

Вам надо выбрать из двух схем :
- Ваша старая схема с 200-ми вентиляторами
- Схема что я предложил с 160-м и 125-м вентилятором

И не более того.

AntonNS : .... вот по этой ссылке есть диаграммы ссылка ....

Почему-то диаграммы для разных вентиляторов похожи друг на друга.

У Вас есть возможность сделать фото шильдика с вентилятора ?????
А еще на рабочем колесе есть маркировка двигателя ???? Типа EBM Papst и далее буковки и циферки.
Проще через немецкий каталог попробовать поискать диаграмму.

Отредактировано: vikkkkktor (25.03.2018 11:56, 573 дня назад)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)