Alexey Gerasimenko

Сообщение #2491 от 04.09.2017 12:16  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 2
Стаж: 1 год
Приветствую!
Обустраиваю приточку на этапе ремонта. Площадь квартиры - 90 м., четверо человек. Схема простая - забор, EU3 в корпусе ФВ, EU7 - ФВК, нагреватель, TD Silent, глушитель LDC 900. Далее камера, из которой отдаём в 2 комнаты и кухню-столовую параллельными плоскими каналами 60х200 с потолочными 160 анемостатами и в одну комнату - круглым каналом диаметра 125. Схему прилагаю. Вопрос по вентилятору - ставить 500/150 или 800/200, и по расположению анемостатов - стараться максимально укоротить каналы или расположить примерно над радиаторами отопления? Ну и общая критика приветствуется
12.png34.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2492 от 05.09.2017 13:13  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 392
Стаж: 7 лет
Alexey Gerasimenko : .... Далее камера, из которой отдаём в 2 комнаты и кухню-столовую параллельными плоскими каналами 60х200 ....

Забыли дополнить что воздуховоды пластмассовые и не хочется сильно много занимать места на потолке. К этому еще и расширительная камера на потолке балкона.

1. Пластмасса с течением времени имеет свойство ссыхаться и деформироваться с течением времени. Особенно деформируются стыки воздуховодов и фасонины. И как не крепи или заклеивай но на стыках со временем начинает свистеть.
2. При такой схеме воздуховодов эта их куча будет занимать места больше чем стандартная схема.
3. Т.к. ответвления от расширительной камеры разной длины то со стороны комнаты придется делать технологический люк для того чтобы разместить регулирующие клапана. Или же на балконе эту "коробку" смещать в сторону края балкона чтобы между ней и стеной установить эти клапана.
4. В связи с тем что Вам "хочется" поставить расширительную камеру то сечения ответвлений придется выбирать из расчета скорости воздуха не выше чем эта скорость в самой "коробке". А это получиться что сечение увеличиться. И то что - от чего Вы хотели уйти придете к еще большим сечениям воздуховодов чем если бы использовали стандартную схему.
Но здесь возможно легко все исправить. Необходимо "коробку" заменить на ответвления от стандартного воздуховода, рассчитанного на определенную скорость воздуха во всем воздуховоде.

Можно еще добавить. Выбор схемы за Вами ...

Alexey Gerasimenko : .... Далее камера, из которой отдаём ...... и кухню-столовую ....

В кухню приток не подается. Из нее воздух удаляется через канал естественной вентиляции. Это делается для того чтобы ароматы кухни по квартире не "гуляли".

Alexey Gerasimenko : .... Схема простая .....

Не вижу отсечного воздушного клапана. Если его не будет то при остановленной системе в квартире будет гулять холодный наружный воздух. Обратный клапан не проходит, т.к. если ветер будет в него дуть то он откроется и опять таки холод будет в квартире. Проще его вообще не ставить ...

Что касается вентиляторов. Вы в курсе что эти вентиляторы имеют всего лишь две скорости ??? И т.к. установка будет стоять на балконе не проще и дешевле использовать другие вентиляторы ???
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Alexey Gerasimenko

Сообщение #2493 от 05.09.2017 14:51  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 2
Стаж: 1 год
vikkkkktor : 1. Пластмасса с течением времени имеет свойство ссыхаться и деформироваться с течением времени. Особенно деформируются стыки воздуховодов и фасонины. И как не крепи или заклеивай но на стыках со временем начинает свистеть.
Планирую ставить на герметик

vikkkkktor :2. При такой схеме воздуховодов эта их куча будет занимать места больше чем стандартная схема.
По высоте - однозначно меньше, к тому же позволит обойтись без бурения несущих колонн.

vikkkkktor :3. Т.к. ответвления от расширительной камеры разной длины то со стороны комнаты придется делать технологический люк для того чтобы разместить регулирующие клапана. Или же на балконе эту "коробку" смещать в сторону края балкона чтобы между ней и стеной установить эти клапана.
Всё верно, передняя стенка камеры съёмная.

vikkkkktor :4. В связи с тем что Вам "хочется" поставить расширительную камеру то сечения ответвлений придется выбирать из расчета скорости воздуха не выше чем эта скорость в самой "коробке". А это получиться что сечение увеличиться. И то что - от чего Вы хотели уйти придете к еще большим сечениям воздуховодов чем если бы использовали стандартную схему.
Но здесь возможно легко все исправить. Необходимо "коробку" заменить на ответвления от стандартного воздуховода, рассчитанного на определенную скорость воздуха во всем воздуховоде.
Тут не понял

vikkkkktor :В кухню приток не подается. Из нее воздух удаляется через канал естественной вентиляции. Это делается для того чтобы ароматы кухни по квартире не "гуляли".
Там именно кухня-столовая, приток поджат будет, но всё-таки будет.

vikkkkktor :Не вижу отсечного воздушного клапана. Если его не будет то при остановленной системе в квартире будет гулять холодный наружный воздух.
Ничего страшного, сейчас подобная схема 24\7\365 работает, тут будет так же

vikkkkktor :Что касается вентиляторов. Вы в курсе что эти вентиляторы имеют всего лишь две скорости ??? И т.к. установка будет стоять на балконе не проще и дешевле использовать другие вентиляторы ???
Бесшумно регулируются вот этим ссылка с ситироновского же контроллера. Балкон - полужилой, шума лишнего там не хочется, если есть альтернатива TD Silent - с удовольствием рассмотрел бы.

Повторюсь, основной вопрос - производительность. Сейчас TD 500\150 на 60 м. и такое же население - хватает с приличным запасом, но схема разводки другая

vikkkkktor

Сообщение #2494 от 05.09.2017 17:12  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 392
Стаж: 7 лет
Alexey Gerasimenko : .... Планирую ставить на герметик ....

Не поможет

Alexey Gerasimenko : ...... По высоте - однозначно меньше, к тому же позволит обойтись без бурения несущих колонн ...... Там именно кухня-столовая, приток поджат будет, но всё-таки будет. ...... Ничего страшного, сейчас подобная схема 24\7\365 работает, тут будет так же .....

Повторяюсь. На кухню приток не подается. Через кухню и санузел удаляется воздух из всей квартиры. Как писал выше, решать Вам как и что делать.

Alexey Gerasimenko : ..... Бесшумно регулируются вот этим ссылка с ситироновского же контроллера .....

Этот регулятор не для TD Silent а для TD Ekowatt. Для TD Silent переключение скорости производиться с помощью переключателя.
Но это опять Ваша "забота" и Вы уже это проходили, насколько правильно понял ...

Alexey Gerasimenko : ..... основной вопрос - производительность. Сейчас TD 500\150 на 60 м. и такое же население - хватает с приличным запасом, но схема разводки другая ..... Площадь квартиры - 90 м., четверо человек. ....... EU3 .... , EU7 - ....

В Вашем случае надо исходить не из метров а из производительности установки. Для Вашей квартиры минимально бы выбирал от 270 м3/час. Верхний предел опять зависит от Вас и Ваших "хотелок". А какая она - Вам решать. Тем более что у Вас уже есть опыт и Вы можете сказать мало сейчас воздуха или много ....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

profeMaster

Сообщение #2559 от 17.02.2018 22:40  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Одесса
Сообщений: 71
Стаж: 2 года
Alexey Gerasimenko :Вопрос по вентилятору - ставить 500/150 или 800/200

на четверых - ставить TD-800/200 Silent. Как раз об этом тут писал. Вы что поставили? :)
мой бложек :) http://drotokrut.blogspot.com/

vikkkkktor

Сообщение #2560 от 19.02.2018 05:53  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 392
Стаж: 7 лет
profeMaster : ... Как раз об этом тут писал. ....

Куда уж без самопиара. !!! :good ;-) :yes :think

Но трибуну для выступления выбрали неудачно. Почти полгода кворума нет на данной площадке ... ;-) ;-)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

profeMaster

Сообщение #2561 от 19.02.2018 11:19  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Одесса
Сообщений: 71
Стаж: 2 года
я и зашел по старой памяти :) Если система работает и новых требований нет, то обсуждать нечего :)
мой бложек :) http://drotokrut.blogspot.com/
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2018 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru