Форумы Основное Вентиляция Вентиляция квартиры 113 м. кв.

RSS-лента темы форума Изменения

Texnik

Сообщение #2485 от 24.08.2017 13:53  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Тамбов
Сообщений: 3
Стаж: 5 месяцев
Приветствую, есть квартира с 5 комнатами, vav система вентиляции по CO2, и дизайн проект. Нужно оптимизировать расположение приточных решеток, что бы их было минимально заметно. Есть идея разместить их в нише для штор (см. фото), но есть и опасения что потеряется функциональность, а также прошу советов по размещению из вашего опыта
Inkedниша для штор_LI.jpg
Формат файла план вентиляции.pdf (1.509 MB) - 188 загрузок

vikkkkktor

Сообщение #2486 от 25.08.2017 12:14  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 363
Стаж: 7 лет
Написал кучу - и все гавкнулось ....

Texnik : ..... vav система вентиляции по CO2, и дизайн проект .....

Повторять "роман с картинками" не буду. Кратко.

- Т.к. Вы не указали производительность установки, т.к. в проекте этого так же нет (хотя обязательно должно быть, в том числе с расходами по всем решеткам) исхожу из того что "нарисовано"

Texnik : ..... Нужно оптимизировать расположение приточных решеток, что бы их было минимально заметно. ...

1. Если исходить из размеров воздуховодов то это вполне возможно сделать. Оставляете по одной решетке и все. Повторяюсь, нужно знать расходы воздуха. Только после этого возможно сказать окончательно

2. Можете, но это неправильно использовать настенные решетки в качестве потолочных. Не знаю кому как но они создают дискомфорт когда человек попадает в струю ниспадающего воздуха. Но это решать Вам использовать такой вариант или нет.

3. Спрятать решетки можно ил сделать чтобы все работало возможно. Все зависит от того как Вы хотите поиздеваться над потолками.

4. Схема вентиляции усложнена, "утежелена" но рабочая. Такую схему делать - милое дело. Особенно если проект делается теми же кто и будет монтировать. Как называли - "вкусный" объект.

5. ... 6. ... 7. ... Это то что переделал в проекте. Но про его критику вопроса не было, главное чтобы шторы не качались ...

Texnik : ..... vav система вентиляции по CO2 ....

В какое место Вы его хотите вставить ??? Поддались рекламе и "лапше на уши .... " об экономии э/энергии, экономии тепла и всяком таком ???
Это сейчас модно разводить .... Сами подумайте хорошо. У Вас 5 комнат. Вы ставите датчике в одной комнате. Как Вы считаете - это правильно ???.

Отредактировано: vikkkkktor (25.08.2017 14:04, 176 дней назад)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Texnik

Сообщение #2487 от 25.08.2017 15:47  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Тамбов
Сообщений: 3
Стаж: 5 месяцев
Спасибо, за ответ, в приложении дополню информацию по приточке и общему расходу. Датчики СО2 стоят в каждой комнате, соответственно и клапана с эл. приводами, на каждый воздуховод. Соответственно подача воздуха только в те места где действительно требуется свежий воздух. По поводу потолочных диффузоров есть мнение что при практически прямом подключении к воздуховоду (места под ГК потолком не много) будут посвистывать. Может из вашего опыта подскажите модель или способ соединения, чтобы избежать такого эффекта. Ну и конечно, если не сложно то и критику проекта будет интересно почитать).

добавлено спустя 34 Минуты

Не получается файл прикрепить, приточка breezart 550 lux 350 м3/ч

vikkkkktor

Сообщение #2488 от 25.08.2017 17:44  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 363
Стаж: 7 лет
Texnik : ..... приточка breezart 550 lux 350 м3/ч ...

Примерно так и понял. Насколько знаю это единственная приточная установка которую возможно укомплектовать всем необходимым для vav системы.
Теперь Вам вопрос : Заплатив такие деньги использовать установку на 50% - это Вас устраивает ??
Почему на 50% ??? Потому что если Вы ее сконфигурируете ее на 550 кубов у Вас в спальне, где будет проходить воздуховод от ПУ до коробки в кладовой, на номинальной производительности воздуховод шуметь будет так что проще отключить ПУ чем дать ей дальше работать.
А если сделать нормально то вполне возможно зимой использовать на минимальной производительности, чтобы экономить э/э на нагрев воздуха. А летом - на полную производительность. Это же хорошо когда вечерком включить ПУ на максимум и охладить квартиру не кондиционером а прохладным наружным воздухом ...


Если такое устраивает - Ваше право, Вам решать, Вы Заказчик.

Дальше, чтобы не было лишних вопросов.

Вам поставили шумоглушитель в кладовой. А что - В спальне на той же трассе о которой писал выше, при производительности в 350 кубов шум допускается ??? Пусть и небольшой ??? А зачем тогда шумоглушитель прилепили ???? Его предназначение убирать шум от движения воздуха по воздуховоду и ставиться он ПЕРЕД теми помещениями в которых этот шум должен быть как можно меньше.
В Вашем случае спальня в эту категорию не входит ни при какой конфигурации. Если при 350 кубов можно закрыть глаза что он стоит не там где нужно, то в конфигурации 500 кубов - этот шумоглушитель вообще ничего не сделает ....

Опять влез не те вопросы что просите ... Извините ...

Texnik : .... Датчики СО2 стоят в каждой комнате, соответственно и клапана с эл. приводами, на каждый воздуховод. Соответственно подача воздуха только в те места где действительно требуется свежий воздух. ....

Если так то хорошо. Но тогда вопрос, а перед этим рассмотрим простую ситуацию, которая может "быть" а может и "не быть".
Вариант. В одно время в одной комнате СО превышено, приоритет подачи воздуха на это помещение "урезав" приток в других. Далее, за счет такого перераспределения во второй комнате ухудшилась обстановка. Произошло перераспределение в сторону этой комнаты. И т.д.

Вопрос : Так в чем экономия тепла/электричества, если установка вообще может не останавливаться ??? Разницы никакой нет - на полную мощь (в 350 кубов) будет работать или менее но она будет работать без остановки. Согласны ????

Texnik : ..... По поводу потолочных диффузоров есть мнение что при практически прямом подключении к воздуховоду (места под ГК потолком не много) будут посвистывать. .....

А так как у Вас настенная решетка вставленная в потолок не будет шуметь при таком сечении воздуховодов ??? Возьмите размеры этих решеток, как они должны присоединяться и сравните с диффузорами. И сами поймете что быстрее засвистит.

К этому добавьте то что по Вашей схеме все решетки врезаны в тело воздуховода. А это 100-процентная гарантия того что почти весть воздух выйдет в первую решетку а все остальные будут только "для красоты"

Texnik : .... По поводу потолочных диффузоров есть мнение ...

У каждого есть свое мнение, которое каждый считает правильным ...

Texnik : ...... подскажите модель или способ соединения, чтобы избежать такого эффекта ....

Для начала, вопрос : Расставьте приоритеты между красотой и работой. Только после этого можно о чем то говорить.
А так как Вы используете пластмассовые воздуховоды то больше склоняюсь что приоритет у Вас в сторону дизайна.

Никогда не был против него, но и ухудшать работу того что стОит немалые деньги никогда не считал правильным ...


Texnik : .... если не сложно то и критику проекта будет интересно почитать). ....

если все писать то получиться как минимум еще два таких поста. Но зачем нагружать Вас своим видением. Выше уже написал - вариант рабочий но сложный со своими косяками ...

Отредактировано: vikkkkktor (25.08.2017 18:24, 176 дней назад)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Texnik

Сообщение #2489 от 28.08.2017 09:36  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Тамбов
Сообщений: 3
Стаж: 5 месяцев
ОК, спасибо)
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)