Господа, добрый день. Возник вопрос - кто-нибудь сталкивался (а может и делал) с переделкой внутреннего блока сплит-систем на жидкий теплоноситель (горячую воду)? Насколько эффективно можно снимать тепло с теплообменника? Какие проблемы можно "поиметь" при таком варианте воздушного обогрева? Прошу высказаться и оценить все плюсы и минусы такого решения.

vikkkkktor

Сообщение #2215 от 21.08.2016 21:06  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Для горячей воды настенные фанкойлы есть. Они для этого предназначены.

Если нечем заняться - можно и поизощряться с внутренним блоком.
Достаточно того что фреон это не горячая вода по своим характеристикам. Все разное.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Sergey_T

Сообщение #2220 от 22.08.2016 09:24  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 6 лет
vikkkkktor, может просветите меня по фанкойлам? Инет перерыл основательно, но информации практически нет.
Как я понял, отличия фанкойла от внутреннего блока сплита заключаются в:
1 разный диаметр тепловых трубок, у фанкойла он больше;
2 наличие у фанкойла распределительного узла теплоносителя, включая клапан (2-3х ходовой);
3 наличие у фанкойла насоса (???).
Если не прав - поправьте, пожалуйста.
Есть еще ряд вопросов по двухтрубным: какое давление воды (мах)? Можно ли использовать подключение к системе отопления (не с точки зрения законности, а с практической :-) )? Во всех ли фанкойлах есть насосы и нужны ли они? Для дома какой фанкойл подойдет (комната 15м2, угловая, зимой довольно прохладно, повышенная влажность)? В качестве примера, что можете сказать об этом "чуде" Ballu Machine BMFL-180M?

Отредактировано: Sergey_T (22.08.2016 09:30, назад)

vikkkkktor

Сообщение #2221 от 22.08.2016 10:05  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Чтобы не изобретать текст скопировал с сайта Дантекса:

".... В большинстве случаев фанкойлы производятся двухтрубные, и они же имеют внутри фанкойла один теплообменник, и именно они чаще всего находят свое применение. Тем не менее, многие производители выпускают и четырехтрубные фанкойлы, которые имеют внутри два теплообменника и эти теплообменники могут работать каждый в своем режиме, независимо друг от друга. При этом каждый теплообменник подключается к своему чиллеру или любой другой системе, которая предварительно подготавливает (нагревает/охлаждает) воду для дальнейшей подачи ее в фанкойлы. Работа этих теплообменников происходит независимо друг от друга. В качестве такой системы для одного теплообменника можно использовать индивидуальный котел или подключится к центральному отоплению, если такое имеется, а другой подключить к чиллеру.

Такие фанкойлы имеют более широкие функциональные возможности, но и в этом случае такие четырехтрубные теплообменники можно использовать для нагрева воздуха. Эффективность от использования фанкойлов в качестве отопительных приборов намного выше, чем от использования обычных радиаторов отопления именно благодаря применению встроенных вентиляторов внутри фанкойла и более эффективных материалов, с точки зрения теплоотдачи, из которых изготавливается теплообменник. ..."

Таким образом, надеюсь, получите ответ на большинство Ваших вопросов.

Самое главное то что фанкойлы рассчитаны на то чтобы работать с водой как тепло- или холодоносителем.


Sergey_T : ..... 2. наличие у фанкойла распределительного узла теплоносителя, включая клапан (2-3х ходовой); ....

Есть такое. Притом, если используется 4-х трубные блоки то таких узлов регулирования может быть и два, на "тепло" и "холод" разные

Sergey_T : ..... 3. наличие у фанкойла насоса (???) ....

В узле на "холод" - нет такого, на "тепло" - рециркуляционный ито не всегда. Все зависит от схемы исполнения.

Sergey_T : .... Для дома какой фанкойл подойдет (комната 15м2, угловая, зимой довольно прохладно, повышенная влажность)? ...

Чем воду греть собираетесь ???

Sergey_T : .... что можете сказать об этом "чуде" Ballu Machine BMFL-180M ....

Не сталкивался.
А так - фанкойл как фанкойл. Только чтобы вся "красота" ("цифирки" и "букавки") заработали нужно к нему еще и чиллерок прикупить. Иначе, придется внутрянку ковырять чтобы что-то получилось .
Если место позволяет, проще использовать стандартный калорифер с вентилятором и немного простейшей автоматики ...
Что будет дороже а что дешевле - не знаю. Надо считать ...

Отредактировано: vikkkkktor (22.08.2016 11:21, назад)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Sergey_T

Сообщение #2222 от 22.08.2016 11:15  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 6 лет
Из предыдущего моего сообщения:
"Можно ли использовать подключение к системе отопления (не с точки зрения законности, а с практической :-) )?"
А это из Вашего сообщения:
"Эффективность от использования фанкойлов в качестве отопительных приборов намного выше, чем от использования обычных радиаторов отопления..."

Отредактировано: Sergey_T (22.08.2016 11:20, назад)

vikkkkktor

Сообщение #2223 от 22.08.2016 11:26  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Sergey_T : Из предыдущего моего сообщения:
"Можно ли использовать подключение к системе отопления (не с точки зрения законности, а с практической )?"
А это из Вашего сообщения:
"Эффективность от использования фанкойлов в качестве отопительных приборов намного выше, чем от использования обычных радиаторов отопления
..."

А в чем проблема ????

Делали такое и не раз. В некоторых квартирах проектом предусматривается к радиаторному отоплению, в помощь, воздушное. Наши ставили. Вполне нормально работает. Единственно, главный недостаток канальных фанкойлов - шумные вентиляторы. Некоторые переразмерные блоки ставили чтобы на малых скоростях вентиляторы использовать.

А эффективность выше за счет того что вентилятор снимает тепло с калорифера и распределяет по помещению ...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Sergey_T

Сообщение #2224 от 22.08.2016 12:31  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 6 лет
vikkkkktor, не вспомните диаметр подводящих труб у фанкойлов на "глазок"?
Хочу все-таки попробовать переделать сплит для начала. Но возникает неясность с циркуляцией воды в теплообменнике.

vikkkkktor

Сообщение #2225 от 22.08.2016 14:06  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Все зависит от тепловой мощности. А так, диаметр присоединения - полдюйма минимальный, насколько помню.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Sergey_T

Сообщение #2262 от 17.09.2016 15:30  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 6 лет
На черновую закончил - припаял к трубкам теплобменника сплита муфты под пайку 15х1/2". Врезался в трубу полотенцесушителя и вывел через стену трубы в спальню. Подключил к трубам сплит гибкой подводкой (потом на американку посажу). Жарит эта конструкция - мама не горюй! Теперь нужно автоматику какую-нибудь придумать, чтобы вручную постоянно не контролировать.

Отредактировано: Sergey_T (18.09.2016 07:07, назад)

vikkkkktor

Сообщение #2264 от 18.09.2016 12:48  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Sergey_T : .... резался в трубу полотенцесушителя ....

Соседи еще не приходили ??? У меня сосед сделал примерно тоже самое но только в виде теплого пола. .... Первое предупреждение получил ... :-) :tease :-) , пока больше не включает свой теплый пол. По крайней мере пока что не замечал ююю

Sergey_T : .... Теперь нужно автоматику какую-нибудь придумать, чтобы вручную постоянно не контролировать. ...

Рядом с калорифером делаете байпас трубой. Параллельно этому байпасу - свой калорифер через 3-х ходовой клапан. И уже этим клапаном руководите сами вручную или можно поставить термоголову с выносным элементом.

Но если у Вас дом многоквартирый то можно сразу над входом повесить плакат :"Welcome !!! Это я такой хитрый и охлаждаю горячую воду ...!!!", чтобы народ не назначал невинного врагом

Все что написал выше - для индивидуального дома ...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Sergey_T

Сообщение #2267 от 19.09.2016 04:40  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 6 лет
vikkkkktor : Соседи еще не приходили ??? У меня сосед сделал примерно тоже самое но только в виде теплого пола. .... Первое предупреждение получил ... :-) :tease :-) , пока больше не включает свой теплый пол. По крайней мере пока что не замечал
Были у меня сомнения такого рода. Поэтому провел кучу измерений разности температур по подаче и обратке всеми доступными средствами "объективного контроля" - термопара на мультиметре, пирометр, цифровой термометр (самопальный) на основе Dallas DS18B20. Зафиксированная максимальная разность температур 0,5С. Не думаю, что соседи заметят такое падение температуры в стояке :dnk

vikkkkktor

Сообщение #2268 от 19.09.2016 07:54  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Sergey_T : ..... Зафиксированная максимальная разность температур 0,5С. Не думаю, что соседи заметят такое падение температуры в стояке ....

:-) Дай бог чтобы не заметили ... У меня в доме не сразу но "прочувствовали" работу тп :-)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2019 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru