ДмитрийЗи

Сообщение #2254 от 14.09.2016 21:28  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
Добавил картинку, забыл её прикрепить.

vikkkkktor

Сообщение #2255 от 15.09.2016 08:36  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
OlgaLeez и Anry77 - "Двое из ларца одинаковых с лица ...."

Самое главное про "шпингалетики" вставить. Реклама и в Африке реклама ... :-) :-) :-)


ДмитрийЗи, Что касается Вашего чертежика. Раздвоение воздуховодов так не стОит делать. Плохо будет работать. Ответвление сделайте по середине между двумя решетками для спальни. Это будет правильнее
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2257 от 15.09.2016 21:34  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
vikkkkktor : ДмитрийЗи, Что касается Вашего чертежика. Раздвоение воздуховодов так не стОит делать. Плохо будет работать. Ответвление сделайте по середине между двумя решетками для спальни. Это будет правильнее
Раздвоение в комнате в шкафу, какая схема будет лучше работать? Я так понимаю - левая?
И в спальне есть смысл так делать воздуховоды?
переделал.jpgЗаслонки.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2258 от 16.09.2016 08:58  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Если правильно понял то что Вы хотите получить на выходе, то делал бы так как на рисунке.
att_1763.jpg
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2259 от 16.09.2016 09:04  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
vikkkkktor :
То есть шкаф с заслонками на стене из которого два отдельных воздуховода каждый после своей заслонки который идет и переходят на потолок, а по нему каждый в свою комнату не лучший вариант?

vikkkkktor

Сообщение #2260 от 16.09.2016 10:40  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
ДмитрийЗи : ..... То есть шкаф с заслонками на стене из которого два отдельных воздуховода каждый после своей заслонки который идет и переходят на потолок, а по нему каждый в свою комнату не лучший вариант? ...

Ничего не понял про какой "шкаф" имеете ввиду ...

Через стену в спальню входит воздуховод определенного диаметра. Проходит по углу между стеной и потолком до определенного места, где будет установлен тройник. Боковой отвод используется для обслуживания спальни, а "прямой" проходит транзитом с следующую комнату.

Теперь вопрос: На каком участке я пропустил "шкаф" ????
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2261 от 16.09.2016 10:45  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
Через стену входит воздуховод на высоте 1 метр от пола в спальню, дальше ставим на этой же стене тройник в комнате, после тройника две заслонки, поднимаем по этой стене воздуховоды до потолка, одна ветка на зал идет по потолку, вторая на спальню по потолку. На стене где ввод прячем воздуховоды с заслонками в шкаф.

vikkkkktor

Сообщение #2263 от 18.09.2016 12:37  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
ДмитрийЗи : .... Через стену входит воздуховод на высоте 1 метр от пола в спальню, дальше ставим на этой же стене тройник в комнате, после тройника две заслонки, поднимаем по этой стене воздуховоды до потолка, одна ветка на зал идет по потолку, вторая на спальню по потолку. На стене где ввод прячем воздуховоды с заслонками в шкаф. ....

Вполне возможно и реально.
Только я бы на воздуховод для спальни поставил еще дроссель-клапан для того чтобы ограничить количество воздуха. А оно будет приличным, т.к. воздуховод короткий. Да и это ограничением уменьшится шум на выходе из решетки в спальне.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2265 от 18.09.2016 20:13  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
vikkkkktor : Вполне возможно и реально.
Только я бы на воздуховод для спальни поставил еще дроссель-клапан для того чтобы ограничить количество воздуха. А оно будет приличным, т.к. воздуховод короткий. Да и это ограничением уменьшится шум на выходе из решетки в спальне.
Ввод-тройник, два дросселя, на спальню между дросселем и воздуховодом который по потолку пойдет гибкий соно, так проще совместить будет да и возможно чуть тише получится.
На спальню в потолке два анемостата или лучше три?
И по пвтоматика-вентилятор, думаю мрт 220.14-16, какой вентиль к нему потише прикупить?

vikkkkktor

Сообщение #2269 от 19.09.2016 09:06  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
ДмитрийЗи : .... На спальню в потолке два анемостата или лучше три? .....

Наверное, стОит поставить два диффузора. Больше - не надо и меньше - то же. Можно и одну настенную решетку поставить. Все равно же эти воздуховоды будете закрывать коробом. А настенная решетка даст возможность направить поток воздуха вдоль потолка, тем самым увеличить длину факела.
С диффузором такого не получиться.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2270 от 19.09.2016 10:19  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
С одно настенной решеткой не будет ли громко? Или как вариант две регулируемые решетки ставим параллельно потолку/полу?
Всё, понял немного, берем решетку типа РВР-2, можно даже взять размера 200*200, ей можно и направление вправо\влево и поток регулировать. Завтра в живую посмотрю.
Вентилятор мне предлагают такой вот VCZPL-160. Из описания:
-Компактная конструкция круглого вентилятора;
-Корпус из пластика;
-Колесо и двигатель с внешним ротором «Ziehl-Abegg» или «Ebm-papst»;
-Установка в любом положении;
-Возможность регулировки скорости;
-Класс защиты электродвигателя IP 44.
Я так понимаю явный перебор (если заявлено честно), если даже производительность уменьшать с помощью регулятора для моей системы?
По шумности заявлено 44/63-53/125-62/250-66/500-66/1000-57/2000-58/4000-42/8000 дб/гц.
Или проще взять Ostberg CK160В из вот этой темы https://youvent.ru/page-id-7.html и не заморачиваться?

Отредактировано: ДмитрийЗи (19.09.2016 17:29, 1062 дня назад)
вентиль 160.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2272 от 19.09.2016 18:59  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
ДмитрийЗи : ..... Или проще взять Ostberg CK160В ....

У этих двух вентов разница только где их собрали в одну кучу. А самая главная внутренность у них одинакова. Это - " Рабочее колесо и двигатель с внешним ротором Ziehl-Abegg". Если не ошибаюсь, производство Швеции. Второй производитель для Ровента в виде Ebm-papst - немецкого рождения и сопоставимого качества. Так что разницы у них нет. Остается только сравнить характеристики и цены.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2273 от 19.09.2016 19:32  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
Ровеновский в заявке чуть более производительный и чуть более шумный, вообще по диаграмам как братья близнецы почти что. По цене у нас ровен чуть выгоднее, плюс в наличии в городе, плюс "местная" гарантия". В общем из этих двух выбор очевиден для меня.
В канальных нагревателя по защита читал надо смотреть лучше, что там вообще смотреть и о чем у менеджеров или в документах поинтересоваться?
Зы, вообще ровен как по качеству? Цена меня устраивпет.

vikkkkktor

Сообщение #2276 от 20.09.2016 02:05  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
ДмитрийЗи : .... Ровеновский в заявке чуть более производительный и чуть более шумный, вообще по диаграммам как братья близнецы почти что. .....

Ну а почему он должен чем-то отличаться ???
Ведь производитель рабочих колес не идиот чтобы для Ровены делать какие-то отдельные супер движки. Все они с одного конвейера сняты. Что для Ровена, что для Арктики, что для еще кучи всяких производителей которые занимаются сборкой комплектующих. Посмотрите.Введите текст ссылки...

А что касается диаграмм, то нужно было чтобы хоть что-то чуть-чуть отличалось ... тем более что техника позволяет это сделать

ДмитрийЗи : .... из этих двух выбор очевиден для меня. ....

Ну и делайте выбор в его пользу. Единственно на что стОит обратить внимание это на сборку. Если она удовлетворяет Вас то и нечего "огород городить ..."

ДмитрийЗи : ...... В канальных нагревателя по защита читал надо смотреть лучше, что там вообще смотреть и о чем у менеджеров или в документах поинтересоваться? ....

Обратите внимание на качество сборки; какие защитные температурные датчики применены; есть ли термозащита той части корпуса где стоят тэны; тэны должны быть соединены проводами с термоизоляцией (фторопластовая или нить с пропиткой); весь монтаж внутри соединительной коробки должен быть качественный без ослабленных контактов; и т.д. и т.п.
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2281 от 21.09.2016 15:55  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
vikkkkktor, спасибо за ответы.
А с таким Systemair K sileo 160 M не приходилось работать? Не тише он относительно названных выше остберга и ровена?

vikkkkktor

Сообщение #2282 от 21.09.2016 17:39  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
ДмитрийЗи : .... А с таким Systemair K sileo 160 M не приходилось работать? Не тише он относительно названных выше остберга и ровена? ....

Больше с Остбергом общался. Он дешевле, а по качеству не уступает Systemair. Разницы в них не вижу. Качество у обоих не страдает ... Смотрите диаграммы и выбирайте то что Вам нужно. По шуму если и будут отличаться то не более чем на 1-2 дБ. А это "ничто"
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2284 от 23.09.2016 16:53  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
vikkkkktor, воздуховодов типа соно с мин ватой хороших не нашел, если вместо мин ваты будет синтепон, ничего же страшного? Или с точки зрения пожаробезопасности нежелательно? И еще воздуховоды оцинкованные в масле малость самую, изнутри отмывать или не надо?

Отредактировано: ДмитрийЗи (23.09.2016 17:10, 1058 дней назад)

profeMaster

Сообщение #2285 от 23.09.2016 17:11  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Одесса
Сообщений: 73
Стаж: 3 года
как человек с притоком из единственной точки посоветовал бы все же две приточные решетки ставить.

насчет шума не уверен, что получится приемлемо для спальни (я о вентиляторе).
мой бложек :) http://drotokrut.blogspot.com/

ДмитрийЗи

Сообщение #2286 от 23.09.2016 21:54  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
profeMaster : как человек с притоком из единственной точки посоветовал бы все же две приточные решетки ставить.

насчет шума не уверен, что получится приемлемо для спальни (я о вентиляторе).
Спасибо за ответ.
Я взял решетку рв-2 размером 200*400, чистое сечение у неё заявлено 392 квадратных сантиметра, у воздуховода диаметром 160 площадь 200 сантиметров, теоретически должно быть потише, как будет на практике - посмотрим.
Немного закупил сегодня материалов, часть в заказе, часть еще будет заказана в понедельник.
IMG_20160923_201651.jpg

profeMaster

Сообщение #2287 от 24.09.2016 02:26  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Одесса
Сообщений: 73
Стаж: 3 года
у меня детали все едут и едут (автоматика)
мой бложек :) http://drotokrut.blogspot.com/

ДмитрийЗи

Сообщение #2288 от 24.09.2016 07:29  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
profeMaster :
У нас автоматика в наличии, но она на 3 тысячи дороже, чем в инет магазине, с учетом доставки 2500 выгода, только вот гарантия лучше с местного магаза, чем с другого города

vikkkkktor

Сообщение #2289 от 24.09.2016 08:51  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
ДмитрийЗи : ..... воздуховодов типа соно с мин ватой хороших не нашел, если вместо мин ваты будет синтепон, ничего же страшного? Или с точки зрения пожаробезопасности нежелательно? .....

Не уверен что с синтепоном по пожарной безопасности будет хуже или лучше чем с иным материалом.
Вы у продавцов попросите посмотреть на Сертификат пожарной безопасности. Не буду утверждать, но мне кажется все эти воздуховоды - малогорючие, т.е. если и горят то от них больше вони чем дела ... А если он не покажет, тогда можно быть уверенным что не все так просто ....

ДмитрийЗи : .... И еще воздуховоды оцинкованные в масле малость самую, изнутри отмывать или не надо? ....

Это Вам решать, смывать или нет.

Не встречал нигде про негативное действие этого покрытия. Его назначение, всего лишь, чтобы листы в пакете не слипались. И все. И это "масло" через некоторое время эксплуатации высыхает напрочь. И на демонтаже никогда не видел налипшей пыли. Если что и было то обычная сухая. Это когда система очень долго стоит. Или же когда фильтры не часто меняют то пыль лежит так что воздухом от компрессора дунул и все улетает далее по воздуховоду, только отлавливай и удаляй.

Наши если что и делали то только протирали насухо. Насколько это правильно - не знаю
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2296 от 26.09.2016 08:28  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
В общем по пожарным нормам данный товар не подлежит обязательной сертификации, однако им было отказано в добровольной, т.к. не соответствует.
Хотя с другой стороны многие тут пластик ставят и не переживают по поводу данному.
Тут с потолочных дел мастерами обсуждали возможность установки решетки в потолок, не очень получается, если решетку в спасльне в шкаф установить, который где ввод с балкона будет, это очень не хороший вариант?

Отредактировано: ДмитрийЗи (26.09.2016 10:08, 1055 дней назад)
сетр отказ.jpgпеределал.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2297 от 26.09.2016 10:35  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
ДмитрийЗи : .... Хотя с другой стороны многие тут пластик ставят и не переживают по поводу данному. ....

:-) :yes ;-) Но ведь это же пластик !!! Незаменимый материал !!!
Сечение таких воздуховодов, как "панацея от всех "болезней" ...", универсально и для общеобменной вентиляции разной и не соизмеримой производительности, и для вытяжных зонтов для кухонной плиты. А для последнего - вообще не заменимо, т.к. невидимо растягивается при прохождении того количества воздуха на который рассчитан зонт. И из-за такой возможности превращения варианты применения пластмассовых воздуховодов являются единственно возможным материалом для применения. особенно если хочется их обязательно спрятать в потолок.

:-) :yes ;-) Извините за бред ....

ДмитрийЗи : ..... Тут с потолочных дел мастерами обсуждали возможность установки решетки в потолок, не очень получается, если решетку в спасльне в шкаф установить, который где ввод с балкона будет, это очень не хороший вариант? ....

Не очень хороший вариант. вы будете слышать все что твориться на балконе от установки: как работает двигатель, шум воздуха и "все остальное" что касается установки.

Не понятно почему возникли проблемы. Если не получается поставить потолочные решетки, почему не поставить настенные в короб в котором все равно будет проходить воздуховод в следующую комнату ??? Даже будет неплохо. В спальне можно будет подсоединить адаптор решетки к воздуховоду с помощь воздуховода СОНО (какой-никакой шумоглушитель получиться перед решеткой)

На рисунке - не Ваш вариант, но "как вариант" можно использовать ...
Генератор-Модель.jpg
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2300 от 27.09.2016 11:48  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
vikkkkktor : Не очень хороший вариант. вы будете слышать все что твориться на балконе от установки: как работает двигатель, шум воздуха и "все остальное" что касается установки.
Если на балконе 4-5 метров соно растянуть то тоже не поможет?
vikkkkktor :Не понятно почему возникли проблемы. Если не получается поставить потолочные решетки, почему не поставить настенные в короб в котором все равно будет проходить воздуховод в следующую комнату ??? Даже будет неплохо.
Что неплохо будет я сам вроде как понимаю, просто думали трубу закрыть натяжным потолком в два уровня, с коробами тяжело

vikkkkktor

Сообщение #2301 от 27.09.2016 16:43  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
ДмитрийЗи : .... Если на балконе 4-5 метров соно растянуть то тоже не поможет? ....

Только не растянуть а как можно "кривее" и побольше поворотов/отводов. Тогда, может быть, и основной шум погаситься. Но, в любом случае перед тем как все закрыть надо проверить, запустив установку, хотя бы по временной схеме.

ДмитрийЗи : ... Что неплохо будет я сам вроде как понимаю, просто думали трубу закрыть натяжным потолком в два уровня, с коробами тяжело ...

Очередной "как вариант" ... :-) :-)
Генератор-Модель.jpg
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2304 от 27.09.2016 18:24  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
vikkkkktor : Очередной "как вариант" ...
Да все варианты прикинули, этот тоже там был, мало места, 160 дюже крупные на деле оказались, либо гипс, либо шкаф, гипс по времени не подходит, не успеваю я, хреновая у меня черта такая в характере, всё на последний момент оставлять. Будем в шкаф ставить максимально высоко, по балкону зигзагом около 6-7 метров получается раскинуть, и от заслонки до адаптера метр примерно.
Герметики под оцинковку какие лучше применить? Спец герметиков в округе не нашел, типа титана специально для вентиляции, что из общедоступного можно использовать?

vikkkkktor

Сообщение #2305 от 27.09.2016 21:40  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
ДмитрийЗи : .... мало места, 160 дюже крупные на деле оказались, ...

Если правильно помню расход установки, то 160 мм у Вас будет :

- от установки
- через стену
- до "раздваяйца" (:-)) на два воздуховода.

Далее, эти два воздуховода больше чем 125 мм не могут быть. Лишнее это.
Так что, не так уж много и занимать места будут.
А решетку в нише можно и не ставить. Закрепить только регулятор расхода воздуха и все.

А можно и поставить с высотой в 100 мм (в чистоте она будет 150 мм)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ДмитрийЗи

Сообщение #2306 от 27.09.2016 22:20  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Воронеж
Сообщений: 40
Стаж: 3 года
vikkkkktor :
В следующий раз сделаю все лучше и проще.
В этот раз :
1. Все воздуховоды куплены, менять сдавать это опять машину искать и прочие проблемы.
2. Жене через 2 месяца рожать, времени крайне мало.
Вариант мой наверняка далеко не лучший, но тут не до жира мне получается. Сам виноват.
Больше по герметику сейчас интересно, какого типа подходящий взять?

Отредактировано: ДмитрийЗи (28.09.2016 09:24, 1053 дня назад)

vikkkkktor

Сообщение #2307 от 28.09.2016 09:27  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
ДмитрийЗи : ..... но тут не до жира мне получается. .....

По крайней мере Вы знаете что может быть (в худшем случае). Но это не говорит о том что такое будет на все 100%, это - "возможно, но не обязательно".
Почему и писал выше что надо делать пробный пуск чтобы что-то, по возможности, устранить до того как полностью закроете воздуховоды.

Есть еще один не очень правильный но слегка действенный вариант по уменьшению шума.

На саму решетку с внутренней стороны крепиться фильтрующий материал 2-, 3-го класса очистки. Он и работает как дополнительная очистка так и шумоглушащий материал. Это, как бы, не комильфо, но работает. ... Правда, придется периодически менять из-за того что пылью забивается.

Отредактировано: vikkkkktor (28.09.2016 10:37, 1053 дня назад)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Страницы: <<<123>>>
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2019 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru