Сообщение #2034 от 04.04.2016 19:10  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 16
Стаж: 4 года
Идея проста и дёшева по сравнению с магазинными приборами, на которых я уже сломал голову и стесал ноги (один даже купил и сдал; по другому экзотическому ездил аж в офис производителя).

Основа:
- 2 или 3 компьютерных корпусных вентилятора 120мм
- блок питания 12В
- управление каким-нибудь реостатом и выключателем
- два любых донорских фильтра eu4 и eu7(лучше 9), например от того же Лиссанта
- сантехнические кольца для монтажа фильтров
- полипропиленовая труба размером чтоб рамка вентилятора влезла
- добрый шмат микропорки/пористой резины

Изготовление:
- 2 или 3 вентилятора складываются стопкой с резиновыми прокладками по рамке
- самый трудоёмкий процесс - из пористой резины вырезается круглая заготовка с местом под вентиляторы (можно сделать из 4-х частей, т.к. рамка вентилятора имеет квадратную форму)
- полученная сборка вставляется в верхнюю часть трубы, провода от вентиляторов выводятся наружу через отверстие сбоку(которое потом заделывается герметиком) к управляющей части
- фильтра подрезаются в нужный размер и зажимаются в сантехнических резиновых кольцах, далее вставляются в нижнюю часть трубы


Но есть проблема с компьютерными корпусными вентиляторами. Почти все они устроены так, что при направлении воздушного потока вверх подшипник оказывается не нагружен, и лопасти видимо будут висеть на стопорном кольце, что скажется на долговечности конструкции.
Вот о чём речь.
Это стандартный бюджетный вентилятор 120мм, о таких и речь выше. А это такой, который и нужен, если бы его было реально смонтировать в трубе.


Подскажите пожалуйста, может я чего-то не увидел? Какие могут быть альтернативы таким вентиляторам по цене и малой шумности?

Skyline

Сообщение #2035 от 04.04.2016 21:05  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
Я не спец, но в чем смысл всего устройства? Какую проблему оно решает?

Pavlo

Сообщение #2037 от 04.04.2016 21:31  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Знаменск Астр.обл.
Сообщений: 67
Стаж: 6 лет
Саныч : Но есть проблема с компьютерными корпусными вентиляторами. Почти все они устроены так, что при направлении воздушного потока вверх подшипник оказывается не нагружен, и лопасти видимо будут висеть на стопорном кольце, что скажется на долговечности конструкции.
Видел компьютер в котором вдоль нижней стенки был расположен фильтр, через который прокачивали воздух и направляли его как раз вверх несколько кулеров, все работало без проблем.
Если в кулере стоит подшипник качения, то стопорное кольцо должно упираться во внутреннюю обойму подшипника и нагрузка будет все равно через подшипник вне зависимости от ориентации в пространстве.
Кроме того я сам много раз смазывал эти вентиляторы и удалял при этом стопорные кольца (они часто ломались) после чего крыльчатка держалась на магнитах и кулер работал долго и счастливо, причем смазывать его было одно удовольствие (просто снял крыльчатку добавил смазки и поставил назад)...
"Все что мы имеем так мало, но зато так надежно..."

d1mon

Сообщение #2041 от 05.04.2016 05:59  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Челябинск
Сообщений: 43
Стаж: 5 лет
Саныч, фильтр просто для использования дома? Просто если с улицы воздух брать, то я бы такие вентиляторы не стал использовать...
Я против Томинского ГОКа под Челябинском!

vikkkkktor

Сообщение #2043 от 05.04.2016 19:39  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Два вентилятора последовательно - еще работать будет при условии что они - "близнецы-братья" по всем параметрам.
А три - ..... можно получить такое что на выходе будет "чистый" ноль по производительности.

Далее. У таких вентиляторов напор 20-50 Па (последнее число приписываю за их "красоту"). В идеале, суммарно (т.к. будут стоять последовательно 3 вента и опять исхожу из того что они "красивые") - максимум 150 Па

Фильтр eu4 имеет начальное сопротивление 50Па (конечное - 120 Па) а eu7(9) - начальное 70-90 и конечное 160-180 Па

Возникает вопрос - а как это "произведение" работать будет ??? На выходе-то почти ничего не будет !!!
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

qweqwe

Сообщение #2049 от 07.04.2016 13:39  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
москва
Сообщений: 28
Стаж: 5 лет
Саныч : Какие могут быть альтернативы таким вентиляторам по цене и малой шумности?

Вот такой ссылка SILENTUB-100
и вот такой ссылка TDM

добавлено спустя 13 Минут

Саныч : Это стандартный бюджетный вентилятор 120мм, о таких и речь выше. А это такой, который и нужен, если бы его было реально смонтировать в трубе.

vikkkkktor :Далее. У таких вентиляторов напор 20-50 Па
Это, имхо, завышено. Так в качестве примера приведены вентиляторы
GELID Solutions Silent 12 - по спецификации "Статическое давление, mm H2O - 1,070" Подробнее: ссылка
и Arctic Cooling ARCTIC F12 Pro - статическое давление в спецификациях не указано.

Согласно расчетам ссылка давление 1,070 мм водяного столба соответствует 10.4931155 Pa
Получается, что даже о "50 Па" речь идти не может...
silentub_big_fid2540[1].jpgtdm_large_fid5543[1].jpg

vikkkkktor

Сообщение #2053 от 08.04.2016 11:57  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
qweqwe : ..... Это, имхо, завышено. ....

:-) :-) А что ??? И приукрасить нельзя ??? Или сильно хорошо о них помечтать ??? :-) :-)

Все правильно написали, согласен с Вами. В этом случае, "результат на выходе" "еще лучше" получиться .... :-) :-)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)