Сообщение #2030 от 03.04.2016 16:18  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
Приветствую. Уже 2 месяца выношу мозг себе и всем кто попадется на пути в попытках распланировать приточку. Через неделю начинать ремонт, а план так и не готов.
Собственно поэтому решил разбить на 2 вопроса. 1ый это расположение приточки, воздуховодов и их выходов, другие нюансы по квартире для корректной работы приточки. Такие, чтоб определившись с ними, можно уже было заложить все воздуховоды и делать ремонт попутно решая что лелать с самой установкой. 2ой собственно состав самой установки.
Вопрос 1.
Имеем следующую планировку. Т.к. 95% всего времени будет проходить в этих комнатах, то и городить приток думаю есть смысл именно в них. Причем 1 из комнат спальная, так что хорошо было бы иметь возможность отключать её в дневное время, а другую комнату соответственно в ночное.
Сколько места установка займет не лоджии не важно. Важно чтоб движение воздуха от притока охватывало комнату как можно равномерней и главное в желтых зонах. Поэтому надо определиться с
  1. Расположение установки
  2. Расположение диффузоров
  3. Подвод воздуховодов к этим диффузорам. При том что в большей комнате короб для них между стеной и потолком в дизайн вписывается круто, а вот спальне с потолком ничего делать бы не хотелось
  4. Нужны ли какие-то вентиляторы на вент каналы? Этаж 21/23 в холодное время ЕВ работала норм, как будет дальше после заселения, потепления и захерения кем-нить из соседей вент каналов - хз
  5. Нужно ли отверстие в гардеробе между ним и санузлом?
  6. Какие еще нюансы для того чтоб не препятствовать оттоку воздуха мб решетки в дверях или что-то еще
  7. Что делать с вент. каналом и вытяжкой на кухне
Вопрос 2.
Состав установки. Дом находится возле оживленного проспекта, так же попадает в зоны выброса пары заводов. Адекватной инфы по распределению загрязняющих веществ по высоте и соответственно тому, что будет с воздухом на 21 этаже я найти не смог. В квартире нахожусь 24/7 и хотелось бы заморочиться и сделать приток воздуха настолько чистым, насколько это реально в квартире с более-менее адекватными затратами.
По кубатуре должно хватить итогового притока в 150 кубов.
Рассматривал варианты готовых приточек с фотокатализом Venmachine V-stat FKO 4A и Аэролайф Б-150. По итогу изучения у в-стат от фотокатализа одно название, а у аэролайфа странное расположение вентилятора в самом начале установки т.е. не всасывает воздух в установку, а нагнетает при этом еще и пропуская через себя грязный воздух. Схема последней ссылка +фотокализ подозрителен тем, что как я понял в буржуйские установки его не ставят, хотя если бы он был таким клевым то вопрос почему. Ну и цена в 1250$ за них не радует, хотя если б знать, что технология толковая то мб и стоило бы отжалеть. Угольные фильтры как я понял абсорбируют с большего только запахи, но от самих загрязняющих веществ спасают не особо.
Другие приточки как правило штатно идут только с флиьтром G3, ну макс F5, а хотелось бы минимум F9 а в идеале и Hepa. Собственно вопрос насоклько имеет смысл взять готовую приточку с запасом по мощности чтоб продуть доп фильтры и нагородить их.
Ну и 3ий вариант - самосбор, который меня пока пугает, хотя от отчаянных поисков готовых решений уже почти готов пойти на это.
Буду благодарен за любые ответы особенно сейчас по 1ому вопросу т.к. дедлайн неделя чтоб его решить.
vent.jpg

Skyline

Сообщение #2031 от 04.04.2016 14:13  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
Хотя бы с 1ым вопросом надо разобраться потому что ремонт то уже начинать надо. Пока думаю сделать что-то вроде такого притом тот что в сплаьне чтоб выходил из стены, а в рабочей из короба под потолком. Не совсем понятно какой делать диаметр воздуховоды с учетом общего расхода ~150 кубов и как вообще организовать отключение комнаты пока не нахожусь там.
vent 2.jpg

Pavlo

Сообщение #2032 от 04.04.2016 15:57  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Знаменск Астр.обл.
Сообщений: 67
Стаж: 6 лет
Почему именно 150 кубов? Это на обе комнаты? Или с учетом переключения днем в одну комнату, а ночью в другую?

Сколько человек будет в помещении? Какие объемы комнат?

В одной из комнат спортивные тренажеры? Если так то думаю нужно к ним тоже воздуха подать... И не будет ли мало 150 кубов при занятиях спортом?

Отключение отдельных веток вентиляции делается при помощи дроссельных заслонок вручную (или электроприводом если есть необходимость и жаба не задушит).
"Все что мы имеем так мало, но зато так надежно..."

Skyline

Сообщение #2033 от 04.04.2016 16:07  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
150 прикидывал как суммарный выход после фильтров на обе комнаты, ну и если с возможностью перекрывать 1 комнату и подавать все полностью на 2ую думаю будет даж с перебором. объемы комнат 54 и 30, человек 1. Сколько стоят электроприводы уже видел, жаба уже душит, так что вручную)

А что по расположения воздуховодов и выводов, вариант выше норм, не будет застойных зон в основных местах?

Pavlo

Сообщение #2036 от 04.04.2016 21:12  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Знаменск Астр.обл.
Сообщений: 67
Стаж: 6 лет
1 человек - это навсегда, или есть перспективы?
Прошу прощения если вопрос нескромный, но лучше думать на будущее...

Насколько помню человеку в покое желательно не менее 30 кубов в час, при занятиях спортом думаю гораздо больше, насколько больше будет зависеть от интенсивности... Но 150 пожалуй не будет "даж с перебором"...

По поводу воздуховодов и выводов думаю надо в район установки тренажеров добавить (на схеме это верхний левый угол комнаты)...
"Все что мы имеем так мало, но зато так надежно..."

Skyline

Сообщение #2038 от 04.04.2016 21:49  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
Даже с перспективой до 2ух должно вроде хватать.С учетом перекрытия 1 комнаты получается есть варианты подачи 75 в обе, 150 в отдельно взятую, что для 2ух человек как их не располагай хватит.
Время за тренировками от общего времени пребывания в квартире тоже получается небольшое, а тащить туда воздуховод это либо опускать во всей комнате потолок, либо делать короб который не впишется в дизайн к сожалению. Из этих же соображений решил в принципе заводить только 2 комнаты, а в гостиной, если что, просто открывать окно т.к. там времяпровождение тоже будет редкое. Главное было чтоб желтые точки покрывало, т.к. там 95% времени располагается тело.

Есть тогда вопрос технический. Т.к. я сам в этом не понимаю, а кидать воздуховоды будет бригада которая на вентиляции тоже не специализируется, то вопрос какие использовать воздуховоды в плане размера и материала, надо ли их как-то дополнительно изолировать, и как оформляется место бурения стены через которую проходит воздуховод, в плане запенивать утеплять и тд?

Вопросов, понимаю, много) Но раз уж удалось поймать человека прошаренного(смотрел всю тему :yes ), то надо мучить)

Pavlo

Сообщение #2039 от 04.04.2016 23:22  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Знаменск Астр.обл.
Сообщений: 67
Стаж: 6 лет
Я далеко не "прошаренный" ибо делаю все в первый раз и еще не доделал, посему могу лишь с точки зрения дилетанта рассуждать:
- какие у Вас стены? кирпич? бетон? какая вообще конструкция дома? например если сначала льются сваи и перекрытия, а затем строятся стены из кирпича, то можно любую дыру делать по идее лишь бы в сваю не попасть...
- трубы диаметром в 150мм должно хватить с большим запасом, но можно и 125мм (здесь говорили что 125 не надо согласовывать, я делал отверстие 160мм на свой страх и риск, трубу использовал 150мм)...
- в месте бурения я обмазал отверстие гипсовой шпаклевкой (стена очень пористая), на трубе с наружней стороны поставил фланец, обернул в один слой трубу фольгированным утеплителем и засунул предварительно намазав фланец силиконом,а затем со стороны комнаты в щель втыкал пистолет с пеной и запенивал все по кругу...
- материал воздуховода пластик или оцинковка зависит в основном от жабы, а еще от наличия места (я делал почти всю разводку плоскими каналами прямоугольного сечения по потолку, чтобы потом закрыть все натяжным потолком)...
- необходимость теплоизоляции и толщина ее слоя зависит от возможности образования конденсата, т.е. от уровня влажности воздуха и разницы температуры воздуха и изолируемой поверхности... Что, где и как утеплять зависит от того, где будет установка, будете ли Вы греть воздух и насколько сильно (например я планирую зимой замешивать поток приточного воздуха с теплым потоком из канала рециркуляции, а затем при необходимости подогревать, следовательно особенно сильно утепляю трубу до момента смешивания с рециркуляционным потоком, хотя наверное и после вплоть до нагревателя буду утеплять также)...
"Все что мы имеем так мало, но зато так надежно..."

Skyline

Сообщение #2040 от 05.04.2016 00:34  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
Спс за ответы!
Дом каркасно-блочный - внешние стены хоть сноси.
По разностям температур перепады могут быть приличные т.к. в целом у нас круглый год не особо холодно и привык зимой при скажем -10 окна в проветривании оставлять, так что была мысль и воздух от приточки особо не греть, но я так понимаю выпадение конденсата возможно в 1ом же не утепленном месте т.е. если утеплить воздуховоды, то на диффузоре все равно появится?

qweqwe

Сообщение #2046 от 06.04.2016 14:21  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
москва
Сообщений: 28
Стаж: 5 лет
Skyline : выпадение конденсата возможно в 1ом же не утепленном месте т.е. если утеплить воздуховоды, то на диффузоре все равно появится?
Посмотрите тут: ссылка

Если говорить кратко: конденсат выпадает из более теплого воздуха на более холодных поверхностях (при условии определенного уровня влажности).

Чтобы не было конденсата надо либо убрать холодные поверхности (утеплить), либо подогреть воздух (выше точки конденсации влаги), либо понизить влажность.

На практике, если Ваша приточка будет непрерывно подавать внутрь теплого помещения (внутрь воздуховодов, которые расположены в теплом помещении) уже подогретый (выше точки росы) воздух, то конденсата не будет.

Кроме того, обратите внимание, что при работе приточки круглые сутки заметно снижается уровень влажности в помещении, что, в свою очередь, приводит к снижению температуры образования конденсата.

добавлено спустя 1 час 45 Минут

PS:
Skyline : привык зимой при скажем -10 окна в проветривании оставлять, так что была мысль и воздух от приточки особо не греть

Мысль, имхо, опасная. На самом деле приточка - не окно. Работа приточки - непрерывный воздушный поток, который может зимой легко заморозить батареи отопления, просто потому, что будет дуть в одно место. При непрерывной подаче воздуха с температурой минус десять в отапливаемое помещение, даже если утеплены все воздуховоды, возможно образование конденсата и инея на стенах, которые обдуваются холодным воздушным потоком.
На собственном опыте могу сказать, что зимой в квартире (при работающих батареях центрального отопления) для меня комфортная температура +24 градуса. При этом комфортная температура приточки (с учетом ее непрерывной работы 24/7) не менее +15 градусов (остальное догревали батареи). При снижении температуры приточки до +10 градусов, за ночь температура в квартире падала до +20 градусов, что дискомфортно для меня.
Но при всем этом температура точки росы в моем случае колебалась в диапазоне от плюс +4 градусов до минус -3 градусов), что существенно ниже настроек приточки. Соответственно, никакого конденсата у меня не было.

Skyline

Сообщение #2050 от 07.04.2016 17:27  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
Примерно понял, надо утеплять и греть все же. Надо писать ТЗ строителям.
Получается бурение 2ух 160 отверстий, прокладка воздуховодов с утпеплением где-то 9 м.п. с 3 тройниками и 3 анемостатами
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2019 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru