Форумы Основное Вентиляция Датчики качества воздуха figaro

RSS-лента темы форума Изменения

ferio

Сообщение #2016 от 22.03.2016 01:28  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 7 лет
по случаю приобрел датчик VOC figaro tgs2602
ссылка

очень хорошо реагирует на бензин, ацетон, растворитель, аммиак и т.п.

хотелось бы его применить в реальных условиях.
поэтому два вопроса:
- какая будет его правильная коммутация, нужно ли термостатировать? или нагревательный элемент внутри содержит термистор?
- в каком узле вентиляции(приточной) его правильнее использовать? до/после фильтров?

Sergey_T

Сообщение #2017 от 22.03.2016 04:45  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 5 лет
Сломал себе весь мозг пытаясь придумать как его использовать в системе вентиляции жилого помещения. Сломал, но не придумал. Такие датчики применяются в системах вытяжной вентиляции на производстве, но дома... Поэтому
ferio :хотелось бы его применить в реальных условиях
могу ответить только "дерзайте".

ferio :- какая будет его правильная коммутация...?
Принцип работы датчика: при наличии посторонних примесей в воздухе изменяется выходное сопротивление измерительного сенсора (Rs). Съем "данных" сенсора производится с нагрузочного резистора.
Исходя из даташита, при использовании источника стабилизированного напряжения постоянного тока, питание 5В подается на ножки 1 и 4 встроенного нагревателя (используется для поддержания оптимальной температуры в измерительной камере прибора) и на ножки 2 и 3 измерительного сенсора, через нагрузочный резистор. Минус общий. Величина нагрузочного резистора (10-100 кОм) выбирается в зависимости от требуемой величины напряжения на измерительном входе контроллера. Формулы прилагаются.

ferio :нужно ли термостатировать?
Термостатировать что?

ferio :или нагревательный элемент внутри содержит термистор?
Опять не понял о чем идет речь? Термистор - это ТЕРМорезИСТОР с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, т.е. увеличение температуры приводит к падению сопротивления.

ferio :- в каком узле вентиляции(приточной) его правильнее использовать? до/после фильтров?
Как я писал выше, данные датчики используются в системах вытяжной вентиляции на производстве, а не в приточной. Поэтому на этот вопрос можете ответить только Вы сами.

Отредактировано: Sergey_T (22.03.2016 04:58, назад)

ferio

Сообщение #2018 от 22.03.2016 12:13  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 7 лет
в ДШ по применению -
* Air cleaners
* Ventilation control
* Air quality monitors
* VOC monitors
* Odor monitors

вот меня и интересует мониторинг качества воздуха, поступающего извне. в этом же ДШ -This module
allows users to minimize development time and
produce an automatic air quality device with high
sensitivity to changes in indoor air pollution and
intricate operation similar to human reaction.

то есть опять же речь о воздухе поступающего внутрь.

собственно мне нужно контролировать качество воздуха на присутствие VOC и в случае обнаружения отключать приточку.


касательно термостатитровать: датчик имеет нагреватель, этот нагреватель работает постоянно, соответственно изменяется температура самого датчика. если потока воздуха слабый, то одна температура, появился сильный поток воздуха - другая. датчик имеет сильную зависимость от температуры, поэтому показания будут сильно разниться. поэтому как его правильно откалибровать. или возможно поставить рядом датчик температуры, и опираясь на показания температуры вводить коррекцию показаний самого датчика.

касательно вопроса где его расположить - имелось ввиду, благоприятные условия для жизни датчика.
Installation guidelines
1) Avoid exposure to rain, direct sunlight
and heat radiation
2) Protect against vibration
3) The sensor should not be located in an
unventilated area. However, since the
sensor is a heated element, it should
not be placed where it is directly
exposed to strong airflow.

Sergey_T

Сообщение #2021 от 23.03.2016 05:05  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 5 лет
С просторов Интернета - типичная схема подключения датчика серий TGS8xx и TGS2xxх ссылка
Полный даташит есть здесь ссылка
Если Вас так сильно тревожит постоянно работающий нагреватель, поставьте в его цепь питания позистор. Правда как Вы будете подбирать его величину... Как мне кажется, японцы не дураки и зависимость температуры нагревателя/температуры окружающего воздуха в датчике проработана досконально.
Удачи!

Отредактировано: Sergey_T (23.03.2016 05:14, назад)

ferio

Сообщение #2026 от 23.03.2016 17:36  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 29
Стаж: 7 лет
У них в некоторых датчиках установлен термистор. Конкретно в этом, нет. Завтра договорились со специалистом по внедрению диалог начать, думаю он пояснит тонкости
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)