Форумы Основное Вентиляция приточка в однушку

RSS-лента темы форума Изменения

fground

Сообщение #1647 от 24.10.2015 22:19  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
привет
описание:
- фильтр 150 ФБ (брал не 125, потому что у него падение давления больше)
- нагреватель 1,2 кВт (брал 125, потому что в 150-го мин расход больше)
- вентилятор двухскоростной(был в наличии, S&P EBB170N. при 40Па 1-я скорость 80 куб, 2-я скорость 185 куб, чем лучше двухскоростой? тем что не гудит, как при тиристорном регуляторе скорости)
- глушитель 900мм
- regin pulser, датчик температуры kg-330
- переключатель скоростей вентилятора ferroli
- датчик перепада давления
- автоматика(контактор, таймер выключения вентилятора, реле времени theben)
- магистральная труба 100мм , приточная труба 150мм, дифузор 200мм
IMG_4635.JPGIMG_4636.JPGIMG_4637.JPGIMG_4638.JPGIMG_4639.JPGIMG_4640.JPGIMG_4642.JPG

vikkkkktor

Сообщение #1648 от 24.10.2015 23:40  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 353
Стаж: 6 лет
Один вопрос только к вентилятору. При таком наборе такой дохлый вент.

У Вас сейчас перебор по мощности у нагревателя. Чуть фильтр загрязниться так сразу же и калорифер может накрыться, т.к. протока не будет хватать ...
То что вы написали про "40Па 1-я скорость 80 куб, 2-я скорость 185 куб, ...", так это только когда фильтр чистый.
С тОило бы вент заменить на более напорный. У ВЕНТС-а есть выбор ...

И, "пожелание". Если решетка "зашумит" (будет слышен шум от работающего двигателя вентилятора) то кусок жесткого воздуховода стОит заменить на мягкий воздуховод серии СОНО и проложить его не так как у Вас - по-прямой, а U-образно. В этом случае шум уменьшите ...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

fground

Сообщение #1650 от 25.10.2015 10:31  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
vikkkkktor спасибо за ответ! сейчас(темп за бортом около 0 ) pulser его включает примерно на 10 сек в минуту. я понаблюдаю за ним(и за потоком).
если заменять вент, то нужно и докупать рег. оборотов. решетка шумит на минимуме сейчас так, как шумит соседская ванная при наборе воды. тоесть шумит поток воздуха, а не сам вент. примерно 20 дб. на максимуме погромче.

vikkkkktor

Сообщение #1651 от 25.10.2015 10:48  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 353
Стаж: 6 лет
fground : ... pulser его включает примерно на 10 сек в минуту ....

Вот Вы сами подтвердили мои слова что нагреватель Вами взят бОльшей мощности чем требуется.
В Рulser схемно сделано что что он подает напряжение на тэны 30 сек, затем на 30 сек отключает (это когда работает в районе температуры уставки). Если температура на выходе из установки будет выше уставки то терморегулятор не включиться и будет ждать пока она не понизиться.
В Вашем же случае, нагрев включается всего на 10 сек. Предположу, что это срабатывает термозащита с автоматическим перезапуском. Прислушайтесь к нагревателю когда запустите установку.

Повторюсь, если производительности окажется мало то у Вас есть запас у нагревателя по мощности калорифера, т.е. есть возможность увеличить производительность вентилятора.

И еще одно, прошлый раз забыл написать. Перенесите температурный датчик на прямой участок воздуховода. То как он сейчас стоит - это неправильно, т.к. сразу после отвода воздух закручен так что непонятно в какую зону попал этот датчик. Лучше переставьте. Пусть это будет ближе к калориферу, но это все равно лучше. Учтете поправку.
Не предлагаю ставить датчик во внутрь помещения, т.к., понимаю, что там нет никакой возможности это сделать.

Отредактировано: vikkkkktor (25.10.2015 10:55, 634 дня назад)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

fground

Сообщение #1653 от 25.10.2015 11:10  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
vikkkkktor прислушался - он не щелкает. выставляю на pulser темп. побольше - лампа загорается на 20 сек. тоесть это не перегрев.трубы стали теплые.
насчет датчика я вкурсе - просто посчитал, что в моем случае и там - и на малом прямом участке вихри будут почти одинаковые.

vikkkkktor

Сообщение #1655 от 25.10.2015 17:52  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 353
Стаж: 6 лет
fground : ... лампа загорается на 20 сек. то есть это не перегрев.трубы стали теплые. ....

Про лампочку не понял.

И еще. Если балкон не отапливается, по-хорошему, воздуховод надо бы утеплить. зачем "улицу" греть ???
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

fground

Сообщение #1658 от 25.10.2015 19:16  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
vikkkkktor выставляю на pulsere температуру побольше(20 гр) и лампочка на pulsere начинает гореть не 10 сек а 20. тоесть вырубает ее не автоматика тена. трубы утеплю попозже пенофолом, лоджия не отапливаемая , но почти полностью герметична - исключение - приточная решетка 200х300

tstv

Сообщение #1660 от 25.10.2015 21:15  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Владимир
Сообщений: 118
Стаж: 3 года
vikkkkktor : ...В Вашем же случае, нагрев включается всего на 10 сек. Предположу, что это срабатывает термозащита...
Это срабатывает классический ПИ регулятор regin pulser(а), он может и на 1 сек включиться, а 59 сек простаивать. Regin pulser типичный ПИ и П регулятор (зависит от целей применения).

fground

Сообщение #1668 от 27.10.2015 13:17  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
tstv спасибо/
еще вопрос: все таки шум хоть и еле заметный но хочется почти бесшумности: поможет ли замена глушака+отрезка трубы до колена на ГИБКИЙ 125(150)-й шумоглушитель? или можно попробовать шумоглушащий воздуховод?
vikkkkktor вы имеете ввиду ATCO SONO Superflex?

Отредактировано: fground (27.10.2015 15:25, 632 дня назад)

vikkkkktor

Сообщение #1670 от 28.10.2015 00:06  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 353
Стаж: 6 лет
fground : .... вы имеете ввиду ATCO SONO Superflex? ....

Любой из серии SONO любого производителя. А с ATCO работал много. Неплохая гофра и по цене приемлема была. Единственно, не брали эконом-класс, гадость натуральная.

Пы.Сы. А петлю U-образную сделайте обязательно ...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

fground

Сообщение #1671 от 28.10.2015 17:42  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
так эти же гибкие воздуховоды внутри очень ребристые! потеря давления будет колоссальная на моем вентиляторе, не?

vikkkkktor

Сообщение #1672 от 28.10.2015 21:44  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 353
Стаж: 6 лет
fground :... так эти же гибкие воздуховоды внутри очень ребристые! потеря давления будет колоссальная на моем вентиляторе, не? ...

При Вашей "супер длинной трассе ..." Вы и не заметите этой "колосальной" потери давления. :think
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

fground

Сообщение #2153 от 27.07.2016 14:23  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
Привет всем! Планируется upgrade системы. Меняется вентилятор, так как этот слишком громоздкий.
хватит ли Systemair CE140 S-125 для вентиляции(турбо-проветривания) 30м2. 2-3 человека + кошка?
Screen Shot 2016-07-27 at 14.20.24.pngScreen Shot 2016-07-27 at 14.20.33.pngfans-photo-ce140.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2160 от 31.07.2016 14:48  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 353
Стаж: 6 лет
fground : ...... Привет всем! Планируется upgrade системы. Меняется вентилятор, так как этот слишком громоздкий. хватит ли Systemair CE140 S-125 для вентиляции(турбо-проветривания) 30м2. 2-3 человека + кошка? ....

Вы написали - "upgrade системы". Значит, у Вас что-то уже стоИт, значит, и система воздуховодов то же есть.

Для 30 квадрат этого вентилятора хватит "за глаза", вполне реально что кошак от сквозняка и простуду сможет получить.
Сам вентилятор - не самый тихий. Такие ставят в шумоизоляционные корпуса. И все равно их слышно.
Повторяюсь, не известно что с воздуховодами, которые могут то же зашуметь.

Не все так просто ....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

fground

Сообщение #2161 от 31.07.2016 16:12  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
vikkkkktor стоит то, что в первом посте:) еще есть вариант OSTBERG CK 125 A (производительность поменьше, но там не улитка, непредсказуемый результат по шуму, так как я работал только с улитками, шум которых мне нравится )
  2016-07-31 at 16.11.49.png13474381165.jpg

vikkkkktor

Сообщение #2162 от 31.07.2016 17:23  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 353
Стаж: 6 лет
fground : ..... еще есть вариант OSTBERG CK 125 A .....

По-хорошему, оба варианта по качеству - вполне нормальные вентиляторы. Но у обоих есть свои ЗА и ПРОТИВ.

Если исходить из фото первого поста то второй вариант (CK125A) более предпочтителен, меньше переделок и изощрений при его монтаже. "Во всем остальном" - он практически на уровне улитки.
Почему практически ??? По шуму - немного тише, по производительности - меньше но в "самом пределе по нормам" ( но коту хватит, а это самое главное :-) :-) :-) ). И в то же время ставить бОльшую производительность в столь небольшую комнату - не очень комфортно получиться. Т.е. это оптимальный вариант но с самой минимальной необходимой производительностью.

Готовьтесь к тому что в решетке возможно будет слышен гул от двигателя (в улитке он бы был немного меньше, но все равно был бы). Убрать это можно но все переделать пришлось бы...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

fground

Сообщение #2298 от 26.09.2016 12:36  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
привет vikkkkktor и другие:)
возник вопрос:
1. какой диаметр изгиба 152мм(или 127мм) воздуховода типа СОНО?
2. какой диаметр будет лучше после 100мм вентилятора?
сейчас, после вентилятора идет ШГ 100мм, далее труба 150мм. слышен шум воздуха. тоесть в 100мм слишком большие скорости.
какой диаметр воздуховода СОНО ставить после 100мм вентилятора? (я склоняюсь к 152мм, но тогда возникает вопрос о месте, требуемом на U-образный изгиб)

vikkkkktor

Сообщение #2299 от 26.09.2016 13:17  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 353
Стаж: 6 лет
fground : .... привет ....

Добрый День !!!!

fground : .... 1. какой диаметр изгиба 152мм(или 127мм) воздуховода типа СОНО? .....

минимально два диаметра, но лучше - больше

fground : .. 2. какой диаметр будет лучше после 100мм вентилятора? ...

Смотря "ГДЕ" и "ДЛЯ ЧЕГО". А так - на порядок увеличиваете, т.е. 125 мм

fground : .... сейчас, после вентилятора идет ШГ 100мм, далее труба 150мм. слышен шум воздуха. тоесть в 100мм слишком большие скорости. ...

Вся эта шумность - вещь субъективная и у каждого предел свой. Так вот - Вы уверены что слышен шум воздуха при его движении а не шум от того же воздуха но от каких-то создающих препятствия углов/переходов ?? А это совершенно разные вещи.

Увеличивать до каких-то неимоверных размеров воздуховоды то же нельзя, т.к. 90% может "вылезти" другого характера шум. Поэтому, не стОит заниматься перебором. Не всегда "масло -масляное ..." :-)

Отредактировано: vikkkkktor (26.09.2016 22:10, 297 дней назад)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

fground

Сообщение #2437 от 20.02.2017 15:30  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
хочу поделиться своим маленьким счастьем, а именно : английским вентилятором Envirovent. Это центробежный радиальный (мой любимый , кстати, тип вентиляторов) вентилятор. Гениальность его в том, что он всегда крутиться на очень низких оборотах, потребляя всего 1 вт! а когда влажность повышается - он плавно повышает обороты. (правда, мой б/у экземпляр почему-то не повышает, нужно чинить).
Никто еще из производителей не додумался вращать вентилятор на минимальной скорости для фонового проветривания.
Screen Shot 2017-02-20 at 14.26.23.pngScreen Shot 2017-02-20 at 14.26.28.png
Формат файла EnviroVent_EFHT2S-230V.pdf (1.792 MB) - 98 загрузок

profeMaster

Сообщение #2441 от 07.03.2017 17:24  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Одесса
Сообщений: 69
Стаж: 11 месяцев
не нашел, сколько м3 в час при минимуме. Если кубов 25, то нормально. Но сомневаюсь!
мой бложек :) http://drotokrut.blogspot.com/

fground

Сообщение #2442 от 11.03.2017 13:33  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
Привет, соратники. У меня переоборудование системы. Добавлен 3м ATCO SONO 152mm вместо шумоглушителя. Воздух берется теперь с улицы, а не с балкона. Без преувеличения можно сказать, что уровень шума на низкой скорости равно 0 (ноль!) Дб. А слух у меня музыкальный. На второй скорости, скажем, 10 Дб.
Кстати, кому нужно, осталось <= 7м ATCO SONO. Обращайтесь.

Отредактировано: fground (11.05.2017 11:10, 70 дней назад)
IMG_1316.JPG
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2017 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru