Форумы Основное Вентиляция ПВВ в квартире 80м2

RSS-лента темы форума Изменения

Pavel

Сообщение #1644 от 22.10.2015 15:25  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Минск
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
Добрый день Всем :)

Делается своими силами ПВВ в квартире, на данном этапе необходимо определиться со схемой разводки воздуховодов.

Условия: 3 человека, площадь 80м2, минимальный шум, хотя бы однократный воздухообмен. Воздуховоды в квартире пластик 200x60, т.к. весь потолок будет зашит ГК в один уровень. По установке думаю над Mitsubishi Electric LGH-25RX5. Место установки - балкон с остеклением от пола до потолка на две стороны.

По схеме: приток воздуха тремя каналами, в каждую комнату по своей ветке для уменьшения скорости и как следствия шума. Вытяжка также идет тремя ветками. От электро вытяжки плиты - в стационарный вентканал с обратным клапаном. От окна на кухне в рекуператор. Веткой из коридора, через ванну (забор возле унитаза и в душевой), через пенал со встроенной техникой на кухне. Вентканал в санузле закрыт. Выход над балконной дверью. В других местах монолит (темно серое) – трогать не хочется.

Покритикуйте схему разводки и общую концепцию. Будет ли вообще толк от рекуператора на таком балконе, или все равно придется ставить подогрев и как следствие проще поставить только приточку? (территориально РБ, Минск, зима обычно -10, неделю бывает до -20).

Спасибо :)
ПВВ-1.png
Формат файла ПВВ-1.pdf (0.104 MB) - 667 загрузок

vikkkkktor

Сообщение #1645 от 23.10.2015 14:05  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Pavel : ..... Место установки - балкон с остеклением от пола до потолка на две стороны. ...

Температура на балконе должна быть круглый год положительной. Зона обслуживания установки - сбоку размером 600х600 (минимум)
Если это условие выполняется - ставьте. Но, берут сомнение, особенно второе условие, т.к. первое - еще возможно выполнить.

Pavel : .... По установке думаю над Mitsubishi Electric LGH-25RX5. ...

Эта установка - "по минимуму" для 3-х человек при такой схеме как у Вас

Pavel : .... По схеме: ....

1. К "синим" стОило бы добавить еще один воздуховод. Но если нет возможности то для 25-го блока и двух каналов достаточно

2. Не знаю, кому как, но так бы не портил потолок воздуховодами, пусть даже если он полностью закрывается.

Pavel : .... зима обычно -10, неделю бывает до -20). ...

При таких условиях можно было бы приточную установку поставить и оставить каналы естественной вентиляции. Это надежнее чем ПВУ...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Pavel

Сообщение #1646 от 24.10.2015 16:49  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Минск
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
Спасибо за Ваши ответы и коментарии, очень нужная помощь :)

vikkkkktor : Эта установка - "по минимуму" для 3-х человек при такой схеме как у Вас

На картинке показано планируемое место установки ПВУ под потолком, и предлагаемое производителем место ревизионного люка. Доступная высота над дверным проемом 340мм, (25-я установка 273мм, и остается хоть что-то на утепление, 35-я уже 315мм). Левая створка стеклопакета глухая и не открывается, максимальная ширина там 840 (25-я лезет - 735, а вот 35-я нет - 874), следующая створка открывается во внутрь, и соответвтенно не может блокироваться ничем. Теоретически можно подумать над сооружением шкафа и вертикально установить в него ПВУ, но данное место установки пока не одобрено и поэтому остановился на 25й установке :)

По поводу ревизионного отверстия, если я правильно понял документацию, доступ необходим как раз со стороны приточного воздуховода, а в моем случае эта сторона будет полностью свободна (потолок там подшиваться не будет) или я не правильно разобрался? :(

vikkkkktor : К "синим" стОило бы добавить еще один воздуховод. Но если нет возможности то для 25-го блока и двух каналов достаточно

А в какую точку еще можно добавить "синий" воздуховод, или Вы имели ввиду длинный разделить на два?

vikkkkktor : Не знаю, кому как, но так бы не портил потолок воздуховодами, пусть даже если он полностью закрывается.

Воздуховоды так располагал чтобы уменьшить кол-во углов и длину трассы. Правильнее и красивее их сгруппировать и прижать к стенам? Есть ли какие-то рекомендации по отступам каналов от стен и расположению диффузоров?

Еще образовался один вопрос. Обошел несколько магазинов и не нашел ни тройника ни колена для подсоединения диффузора/анемостата. Соединение получается стык в стык через соединитель, и размеры этой конструкции совсем не радуют. Существует вообще возможность получить воздуховод + анемостат менее 100мм, или придется что-то колхозить?

Спасибо :)
ПВВ-место ПВУ.png

vikkkkktor

Сообщение #1649 от 25.10.2015 00:15  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Pavel : ... На картинке показано планируемое место установки ПВУ под потолком ...

Сейчас документацию не помню, но, почему то кажется что коробка с автоматикой находится и люк для рекуператора находится слева от установки согласно Вашего рисунка. Если так, то у Вас будет перехлест воздуховодов.
Повторюсь, я могу ошибаться ...

Pavel : .... в какую точку еще можно добавить "синий" воздуховод, или Вы имели ввиду длинный разделить на два? ...

Именно, длинный воздуховод раздвоить.

Pavel : ..... Воздуховоды так располагал чтобы уменьшить кол-во углов и длину трассы. ....

Как вариант - см. рисунок.

Pavel : .... Существует вообще возможность получить воздуховод + анемостат менее 100мм, ...

Маловероятно. При таком пожелании на размер смысл что-то делать пропадает, т.к. корпус диффузора перекроет воздуховод и воздуху некуда будет выходить/заходить.
att_1345.jpg
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Pavel

Сообщение #1661 от 26.10.2015 14:45  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Минск
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
Приложил CAD чертеж установки, исходя из него я сделал вывод что блок управления и люк находится со стороны забора воздуха с улицы/притока в квартиру. Если установку повесить вверх ногами относительно чертежа, то как мне кажется все становится на нужные места и перехлеста не будет.

vikkkkktor : Именно, длинный воздуховод раздвоить. Как вариант - см. рисунок.

По поводу предложенного варианта - мысль понял, спасибо, буду думать еще.

vikkkkktor : Именно, длинный воздуховод раздвоить. Как вариант - см. рисунок.

Нашел тройник и колено в «+» и в «-», тогда с фланцем анемостата (55-60мм) выходит толщина под 120мм. Думаю, подрезать фланец до 30мм, т.к. внутренняя часть самого анемостата всего ~20мм, и тогда размер влезет в требуемые 100мм.

Соединения каналов думаю собрать тоже из пластиковых фасонных деталей (см рисунок). Каналы через эксцентриковый соединитель (с 204x60 на 160) объединяются через колено и тройники в общий канал, и через колено воздуховодом на 160мм выходят на балкон. Такое подключение нормально или можно что-то улучшить?

Заранее спасибо :)
ПВВ-25RX5.pngПВВ-3to1.png

vikkkkktor

Сообщение #1662 от 26.10.2015 21:21  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Pavel : .... Если установку повесить вверх ногами относительно чертежа, то как мне кажется все становится на нужные места и перехлеста не будет. ....

А вот это надо уточнять, возможно ли переворачивать установку на 180 градусов относительно оси установки. Вертикально вешать - допускается, а по поводу переворота - не видел. Это может быть связано с доступом к вентиляторам.

Pavel : .... Думаю, подрезать фланец до 30мм, ....

насколько помню, на пластмассовых диффузорах такое возможно. А на металлических - не уверен...

Pavel : ... Соединения каналов .... собрать .... из пластиковых фасонных деталей ..... Каналы через эксцентриковый соединитель (с 204x60 на 160) ...

Все эти эксцентрики сделаны так что являются очень "хорошими" источниками шума. Готовьтесь к тому что придется это устранять ...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Pavel

Сообщение #1664 от 26.10.2015 23:15  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Минск
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
vikkkkktor :Все эти эксцентрики сделаны так что являются очень "хорошими" источниками шума. Готовьтесь к тому что придется это устранять ...

Час от часу :( может подскажете какими мерами это можно устранить?

vikkkkktor

Сообщение #1665 от 27.10.2015 01:27  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Pavel :.... Час от часу : ...

Написал только одно слово: "Готовьтесь ..". Но это не значит что "зашумит", т.к. в Вашем варианте скорость воздуха в воздуховодах будет небольшая и неудобств не должно быть ...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Pavel

Сообщение #1666 от 27.10.2015 01:42  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Минск
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
vikkkkktor : Написал только одно слово

Отпустило :) Спасибо

Pavel

Сообщение #1673 от 28.10.2015 23:42  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Минск
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
Двигаюсь к закупке комплектации...

Прорисовал реальное положение трасс и фасонных частей. Зазор межу каналами сделан для крепления подвесов ГК и кабельных лотков. Выходит как-то так :)
ПВВ-3-ВСЕ.pngПВВ-3-ПВВ.png

vikkkkktor

Сообщение #1675 от 29.10.2015 15:51  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Pavel : .... Двигаюсь к закупке комплектации ...

решать Вам, но кусок воздуховодов на которых собираются все остальные ветки я бы не делал такого же сечения как Вы нарисовали. маленькое оно и однозначно, даже у 25-й установки зашумит. Там надо расширять ...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Pavel

Сообщение #1676 от 29.10.2015 16:15  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Минск
Сообщений: 7
Стаж: 3 года
vikkkkktor : кусок воздуховодов на которых собираются все остальные ветки ... маленькое оно и однозначно ...

Спасибо за комментарий. Нарисован переход от каждой ветки с 204x60 на 160мм трубу, и все тройники и углы общей трассы собраны из 160мм трубы. Нужно еще больше? 200? Просто на входе/выходе установки 150мм.

Отредактировано: Pavel (29.10.2015 23:26, назад)
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.