Форумы Основное Вентиляция PTC нагреватель

RSS-лента темы форума Изменения

Ruslanec

Сообщение #1558 от 21.06.2015 22:59  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 12
Стаж: 4 года
Привет, проектирую себе приточную вентиляцию в квартиру (65 м2).
Хочу в качестве нагревателя использовать PTC керамический нагреватель, типа такого PTC нагреватель. Есть ли кого-либо опыт использования? Что можете сказать?

Sergey_T

Сообщение #1559 от 22.06.2015 04:15  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 5 лет
Интересный девайс. Есть пара моментов непонятных:
1) с размерами 140х50 куда его ставить?
2) 500Вт как-то несерьезно. Для примера, мне 1,5кВт впритык.
Вряд ли кто-то пробовал такой агрегат. Мысль интересная, есть свои плюсы: компактность, стоимость. Пробуйте, только потом не забудьте поделится опытом.

d1mon

Сообщение #1560 от 22.06.2015 06:54  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Челябинск
Сообщений: 43
Стаж: 5 лет
Ruslanec, а в чем смысл его использования? Есть какие-то преимущества по сравнении с ТЕНовыми, кроме цены?
Я против Томинского ГОКа под Челябинском!

Ruslanec

Сообщение #1561 от 23.06.2015 00:22  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 12
Стаж: 4 года
140х50 это лишь одна секция. У этого же продавца имеются нагреватели до 3 кВт. И другие типоразмеры.
Именно данный девайс, хотел применить на каждый вентканал пластиковый, а ни как раз 110х55 или побольше, не сравнивал пока, хотел узнать мнение кто пробовал.
Преимущества, по крайней мере, о которых пишут (без критического анализа):
1. Максимальная температура 250 град., причем, чем выше температура, тем меньше потребление.
2. Безопаснее, в плане, перегрева при маленьком расходе воздуха.
3. Цена и компактность.
4. Должно быть легче в управлении.

Вроде как ПВУ установках их используют, и часто в шкафах автоматики для обогрева. А я хотел для индивидуального обогрева воздуха в воздуховодах использовать.
В, принципе, можно наверное и последовательно, друг за другом поставит, хотя не знаю насколько сильное сопротивление будет.

d1mon

Сообщение #1564 от 23.06.2015 07:34  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Челябинск
Сообщений: 43
Стаж: 5 лет
Внешне такая конструкция смотрится довольно плотной. На мой взгляд, через нее воздух будет проходить с ощутимыми потерями, в отличии от специализированных канальных нагревателей. Вроде такое применяют в компактных приточках, в том числе самодельных. Для них наверное самое то. Несколько лет назад общался в Челябинске с умельцем, который собирал на продажу такие приточки и принципиально использовал в них керамические нагреватели, сильно нахваливал их тогда, типа не жгут воздух и т.д., но честно говоря есть некоторые сомнения на этот счет. Тем более раз вы говорите, что температура до 250 градусов.
Я против Томинского ГОКа под Челябинском!

Konstantin Che

Сообщение #1614 от 12.08.2015 12:18  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 2
Стаж: 4 года
Ruslanec, сам лопатил эту тему недавно. Имхо, для домашней приточки РТС самый правильный вариант. Энергоэффективный, пожаробезопасный, с низким сопротивлением. Как я понял в больших системах их пока не используют из сложности создания больших панелей. А для дома самое то. Но, имхо лучше брать отдельно сами панели, отдельно электронику для управления, т.к. можно самому собрать панель побольше, под размер канала.

Ruslanec

Сообщение #1615 от 12.08.2015 14:04  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 12
Стаж: 4 года
Konstantin Che, да вроде бы да, и управление я сам хочу сделать, но волнует вопрос сопротивления потоку воздуха. Откуда информация, что низкое сопротивление? По внешнему виду, кажется, что сопротивление должно быть намного больше, чем тенового нагревателя.

Отредактировано: d1mon (12.08.2015 19:02, назад)

tstv

Сообщение #1616 от 13.08.2015 11:06  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Покров
Сообщений: 133
Стаж: 5 лет
d1mon : ...но честно говоря есть некоторые сомнения на этот счет.
Весьма обоснованные сомнения. Керамические, они же позисторные нагреватели имеют большую инерционность, я бы сказал даже слишком большую. Если уж смотреть, то смотреть в сторону толстоплёночных элементов, к примеру таких ссылка

Dead_Morozzz

Сообщение #1618 от 20.08.2015 14:24  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 11
Стаж: 4 года
Любой нагреватель будет высокоэффективным. Или эта ваша чудо вафля из сожранных 500Вт отдает тепла больше, чем ТЭН? :))))))
Канальный нагреватель с ТЭНом полностью выполнен из железа. Куда уж безопаснее то? А эту фитюльку ещу нужно умудриться надежно закрепить в канале + провода все равно будут торчать внутри корпуса.
По сопротивлению - кончайте уже фигней страдать, эта вафля даже будучи сложенной втрое по сопротивлению потоку будет гораздо выгоднее даже фильтра третьей степени.

d1mon

Сообщение #1619 от 24.08.2015 06:38  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Челябинск
Сообщений: 43
Стаж: 5 лет
tstv : Керамические, они же позисторные нагреватели имеют большую инерционность
А это так уж плохо? Автоматический регулятор будет не правильно им управлять? Более горячий воздух пойдет?

По ссылке ключевое преимущество керамический нагревателей отмечено:
Преимуществом калорифера является то, что он имеет меньшую температуру поверхности по сравнению с классическими ТЭН-ами, и не «выжигает» из воздуха кислород.
Я против Томинского ГОКа под Челябинском!

Радик

Сообщение #1621 от 24.09.2015 07:27  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Нижневартовск
Сообщений: 21
Стаж: 3 года
Ruslanec :
Добрый день!
Тоже планирую использовать китайский РТС для приточки самодельной. У вас получилось его применить?

Ruslanec

Сообщение #1652 от 25.10.2015 11:08  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 12
Стаж: 4 года
Радик :
Добрый день. Нет, пока делаю ремонт и присматриваюсь к разным решениям, может кто-нибудь раньше успеет опробовать. Вы еще не сделали?

tstv

Сообщение #1659 от 25.10.2015 20:59  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Покров
Сообщений: 133
Стаж: 5 лет
Радик, Ruslanec, пробуй, не пробуй... Для самоуспокоенности возьмите бытовой обогреватель 1,5 - 2 кВт. (думаю у большинства найдётся), включите его на полную мощность на морозе, скажем в -10°С, -15°С, -20°С и измеряйте температуру на выходе. Найдёте ответ сами опытным путём, опробовать дальше или нет...

Радик

Сообщение #1752 от 21.11.2015 17:04  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Нижневартовск
Сообщений: 21
Стаж: 3 года
Ruslanec :
Доброго времени суток!
Купил вот такой обогреватель ссылка и такой вентилятор ссылка Соорудил из этого добра макет и воткнул в форточку, если верить формуле ΔT = 2,98 * P / L то на первой скорости вентилятора расход составил 220 кубов температура воздуха на выходе +20 при наружней температуре -20, на второй скорости 150 кубов температура +39. Вывод: нагреватель годиться для приточной установки но мощность данного экземпляра очень велика, если взять послабее то и проходное сечение будет в 2 раза меньше что плохо отразится на сопротивлении всей системы то есть вентилятор нужен будет мощнее и шумнее. Что бы уменьшить мощность можно помудрить с параллельно-последовательным соединением секций нагревателя(6 секций) либо использовать симисторный регулятор мощности который в добавок может служить коммутирующим аппаратом для нагревателя.

Ruslanec

Сообщение #1756 от 21.11.2015 22:12  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 12
Стаж: 4 года
Радик :
Добрый день. А что у него с потребляемой мощностью и потреблением электроэнергии? Я так понимаю, без регулировке ест по полной 3 кВт?

Радик

Сообщение #1757 от 22.11.2015 08:27  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Нижневартовск
Сообщений: 21
Стаж: 3 года
Ruslanec :
Без регулировки получается 3кВт,но для моих требуемых 100 кубов нужно 2кВт максимум если на улице -40 а хочется на входе +20. Проще купить готовый на 1,5кВт учитывая что к этому китайцу ещё и переходники придётся мастерить. В общем решил сделаю конструкцию нагревателя под габариты заводского стандартного на случай если китаец быстро накроется.

Радик

Сообщение #1762 от 24.11.2015 13:54  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Нижневартовск
Сообщений: 21
Стаж: 3 года
Вот такая конструкция нагревателя получилась)
IMG_20151116_131913.jpgIMG_20151124_090330.jpgIMG_20151124_090406.jpgIMG_20151124_090455.jpg

tstv

Сообщение #1763 от 24.11.2015 17:46  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Покров
Сообщений: 133
Стаж: 5 лет
Перегрева периметра нагревателя при такой конструляции не боитесь? А что с уличной пылью и грязью, где она, по вашему, окажется? Наверное не успеет забить нагреватель, выгорит :think . Пройдено...
Изображение_10.jpg

Радик

Сообщение #1764 от 24.11.2015 18:24  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Нижневартовск
Сообщений: 21
Стаж: 3 года
tstv :
Перегрева не боюсь, по задумке выше 40 градусов греться не даст терморегулятор. От пыли фильтр конечно будет. А это для чего вы так ветерок приспособили? Перегревается с трубой?

tstv

Сообщение #1765 от 24.11.2015 19:06  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Покров
Сообщений: 133
Стаж: 5 лет
Радик :...греться не даст терморегулятор...
Может быть, проверяйте.
Радик :...От пыли фильтр конечно будет...
И с какой эффективной площадью поверхности?
Радик :...А это для чего вы так ветерок приспособили?...
А что, сходства со своей конструкцией для цели применения разве не находите?
Радик :...Перегревается с трубой?
У этого ветерка, как Вы выразились, внутренности пластиковые, в т.ч. и держатель РТС, который благополучно оплавился.

Отредактировано: tstv (24.11.2015 19:12, назад)

Радик

Сообщение #1767 от 25.11.2015 08:06  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Нижневартовск
Сообщений: 21
Стаж: 3 года
tstv :

Добрый день!
Фильтр хочу сделать самодельный карманный, площадь пока не считал но прикинул что можно под него выделить пространство 30*30*30см.
Расскажите подробней о своих экспериментах с этим обогревателем, как и куда ставили, оплавился обогревая уличный холодный воздух или комнатный, большое сопротивление потоку у него?

tstv

Сообщение #1768 от 25.11.2015 11:19  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Покров
Сообщений: 133
Стаж: 5 лет
Радик : ...Расскажите подробней о своих экспериментах...
Особо рассказывать нечего, ставил на приток с улицы, меня не устроил, шумные, да и как им не шуметь, если дифференциальное давление этих вафель при 6м/с составляет ~90Па. А ещё фильтр добавить!

Радик

Сообщение #1771 от 26.11.2015 10:13  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Нижневартовск
Сообщений: 21
Стаж: 3 года
tstv :
Вентилятор встроенный использовали?

tstv

Сообщение #1772 от 26.11.2015 10:53  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Покров
Сообщений: 133
Стаж: 5 лет
Да, зачем огород городить.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2019 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru