Здравствуйте коллеги.

Думаю соорудить систему приточной вентиляции в квартире, где сейчас произвожу ремонт. Вентиляция будет отвечать за приток «свежего» воздуха снаружи. Вытяжная вентиляция будет осуществляться посредством модернизации стандартной вентиляции квартиры через каналы в кухне и ванной.

Расчет по объему вентиляции, в квартире будет 2 человека и кошак, то получаем 60*2=120 м3/час.
Расчет по кратности обмена. Если взять за основу среднюю цифру 2. Тогда исходя из упрощенного расчета объема квартиры: 44 м2 (площадь)*2,5 м (высота потолка) = 110*0.85 (вычитаем стены и прочая)*2=187 м3/час при двойном обмене или 280,5 м3/час.
Расчеты дали слегка разные цифры. Производительность 280 м3/час вполне немалая и чувствую, обеспечит квартиру уверенным сквозняком. Но никто не заставляет гонять воздух в таком режиме, поэтому решено использовать за основу 180 м3/час.

Следующий сложный вопрос, сечение воздуховодов и возможность их скрытой установки. Лучше всего ориентируясь на требуемый Объем - Q и зная, что воздух со скоростью потока больше 2 м/с будет слегка шуметь, определить требуемую площадь сечения. Однако, в моем случае, это будет проблемой, так как расчетная площадь будет слишком большая и скрыть воздуховоды в квартире будет не так просто. Кстати расчеты можно провести на сайте ссылка введя нужный поток или расход воздуха. При моем расчетном объеме расхода идеальный диаметр 160 мм. Есть одно небольшое затруднение технического характера. Скрыть круглый воздуховод диаметром 160мм, в 100 мм стене весьма непросто. Поэтому придется мириться либо с гулом в стенах, либо устраивать вентилятору испытание на прочность, устанавливая систему управления скоростью.

Исходя из существующих габаритов перегородок, сделать там воздуховоды больше чем 60Х204 практически невозможно, таким образом, расчет будет идти от обратного. Для плоского короба такого размера наиболее близок по площади круглый канал диаметром 125мм. Соответственно снаружи, там, где будут установлены вентиляторы, фильтры и прочая мишура, будет идти круглый воздуховод, который в стене перейдет в плоский. Если ориентироваться на 125 мм, то можно сделать расчет скорости потока по следующим двум формулам:
Находим площадь: S = П*R2 = 3,14*(0,125/2)2 = 0,01227 м2.
Скорость потока: V = Q/(S*3600) = 150/(0,01227*3600) = 3,39 м/c.
Ожидаю, что в этом режиме вентиляция будет гудеть.
Упрощенная схема приточной вентиляции изображена на первой фотографии.
Соответственно после ввода в квартиру с балкона через 90 уголок и переход на плоский короб приточка опускается вниз и дует на батареи спальни и гостиной. По верху она доходит до короба раздвижной двери, утоньшается до размера 60х120 и дальше идет в зоны кабинета и гардероба.

Вытяжная вентиляция от канала в кухне по потолку распространяется на все комнаты и в самом конце спускается вниз до шкафа, в котором сбоку будет сделано отверстие, для вентиляции сервера, который будет там в дальнейшем установлен. В проем стены будет поставлен вентилятор, который может "помочь" собирать воздух.

Систему хочется самую что ни на есть распространенную здесь:
1) Заслонка
2) фильтр грубой очистки
3) Фильтр тонкой очистки
4) Вентилятор
5) Нагреватель
6) Глушитель
7) Каналы.

Теперь вопросы по которым требуется Ваша помощь:
1) В качества рабочего диаметра наружных каналов выбран диаметр 125, который потом перейдет в плоский канал 60Х200, а потом в самом конце в 60х120. Может быть взять в качестве наружного 160?
2) Вентиляторы рассматриваются следующие: ТТ Сайлент-М 125, Ostberg CK 125 A, Ostberg IRE 125 B1, TD-350/125 Silent. Самый тихий из них последний, но у него только две скорости регулирования. Можно ли на него поставить что то путное, для снижения скорости потока например ночью? За ним по приоритету идет ТТ Сайлент, который вроде можно регулировать семисторами и тогда можно использовать Лиссант МРТ 220.14-16 для регулировок температуры и скорости вентилятора. ТТ сайлент на 9дБ громче (28 против 19).
3) Хватит ли мощности подогрева 1,5 кВт для проточного нагревателя? Здесь на сайте все ставят либо 1,5 либо 3,5. Расчеты у все вроде одинаковые.

Пока вопросы все, но уверен, что дальше они появятся вновь. Спасибо. Буду рад услышать любые аргументированные доводы.
Хохловка рабочий Вентиляция Приточная.jpgХохловка рабочий Вентиляция вытяжная.jpg

Кабысдох

Сообщение #1540 от 11.04.2015 19:47  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 2
Стаж: 4 года
сегодня родилась мысль подключить к этой конструкции внешний кондиционер. Установить его на балконе, и сделать перенаправление потока, когда воздух выше комфортного.

vikkkkktor

Сообщение #1541 от 13.04.2015 00:22  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Кабысдох : ... воздух со скоростью потока больше 2 м/с будет слегка шуметь, ....

В воздуховоде можете спокойно исходить из скорости воздуха в 4-4,5м/сек. А уже на выходе из решетки - не более чем 1,5м/сек. А лучше - по-меньше, но не ниже чем 1.0м/сек. Все будет нормально ....

Кабысдох : ..... Есть одно небольшое затруднение технического характера. Скрыть круглый воздуховод диаметром 160мм, в 100 мм стене весьма непросто. Поэтому придется мириться либо с гулом в стенах, ...

Переходите на прямоугольник и замуровывайте.
Никакого шума не будет, если примете скорость воздуха ту что написал ..

Кабысдох : .... Исходя из существующих габаритов перегородок, сделать там воздуховоды больше чем 60Х204 практически невозможно ....

Есть старая присказка: "Кто хочет сделать - ищет возможность, кто не хочет делать - ищет причины ..."

Все дружно прилипли к пластиковым воздуховодам с дебильным размером и "ни шагу в сторону, иначе - побег и расстрел на месте ...". не думаете что эта пластмасса имеет такое очень хорошее свойство как ссыхаться. Даже самый простой пример. Сколько не сталкивался, обычно фасонина почти никогда не подходила к прямым воздуховодам. Обязательно какой нибудь порнографией занимались, типа разогревать и "натягивать" или "вдувать" непонятно ЧТО и КУДА... А еще весело было когда соберут трассу воздуховодов, загерметизируют стыки, а через годик-два на стыке появляется деформация и все начинает свистеть...

Ну и т.д. и т.п. Это уж, как бы Ваши проблемы ....

Кабысдох : .... дует на батареи ....

Если собираетесь делать с таким вариантом подогрева холодного воздуха то уменьшайте производительность установки до норм ест.вентиляции. В этом случае, нагреватель не нужен.
Если же будете ставить нагреватель воздуха, то с такой схемой много тепла не сэкономите а "лишнюю работу" найдете точно ...

Кабысдох : ... Вытяжная вентиляция от канала в кухне по потолку распространяется на все комнаты и в самом конце спускается вниз до шкафа, в котором сбоку будет сделано отверстие, для вентиляции сервера, ....

Если у Вас каналы ест.вентиляции в рабочем состоянии то вытяжная сеть воздуховодов - лишнее занятие. Если же не рабочие - то возможно и придется делать.
Что касается сервера. Он у Вас будет не столь большой. Поэтому, сделал бы следующим образом: внизу шкафа поставил бы переточную решетку с фильтром, чтобы воздух чистился а под потолком - осевой тихоходный вентилятор, чтобы теплый воздух забирал из-под потолка и выбрасывал в комнату. Почему так. Воздух этот не грязный, но теплый. И все. Так зачем улицу греть когда, опять таки, по народному - "Все для дома, все для семьи ..."

Кабысдох : ... Хватит ли мощности подогрева 1,5 кВт для проточного нагревателя? ....

Будет недогрев воздуха. А с 3-мя кВт-ами - перебор по мощности. НО в первом случае при морозах ниже -10град.С можно уменшить производительность вентилятора изменив его скорость.

Кабысдох : ... сегодня родилась мысль подключить к этой конструкции внешний кондиционер. ...

А это что за зверь такой ??? :think ;-)
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Mike_soft

Сообщение #1542 от 13.04.2015 16:42  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Челябинск
Сообщений: 10
Стаж: 6 лет
vikkkkktor : Сколько не сталкивался, обычно фасонина почти никогда не подходила к прямым воздуховодам. Обязательно какой нибудь порнографией занимались, типа разогревать и "натягивать" или "вдувать" непонятно ЧТО и КУДА... А еще весело было когда соберут трассу воздуховодов, загерметизируют стыки, а через годик-два на стыке появляется деформация и все начинает свистеть...
Эх, что-то вы меня напугали...только-только зашил гипсокартоном....
А насчет "фасонины" - скажу следующее: хохлятские "вентс" - практически все прилегают идеально (и 204*60, и 110*55, и 120*60). А вот наша "эра" - это "нечто". видимо, ввиду хохлособытий, из магазинов фурнитура частично пропала (а разноуглового колена 120*60 в номенклатуре Вентса вообще не было) - пришлось взять эту самую "эру".... устал плеваться...
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2019 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru