Форумы Основное Вентиляция Гудение двигателя при подключении через семисторный регулятор

RSS-лента темы форума Изменения
Страницы: <<<12

Sergey_T

Сообщение #2156 от 31.07.2016 10:03  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 3 года
profeMaster : В итоге приобрел частотный регулятор
Да Вы буржуй, батенька!!! =)
Если честно, то про частотный регулятор я даже не заикался из-за его космической стоимости. А так это самый лучший вариант регулирования.

profeMaster

Сообщение #2157 от 31.07.2016 13:12  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Одесса
Сообщений: 69
Стаж: 11 месяцев
# Mackarich : ДВС! Spinbrain Вам в помощь. Шума от вентилятора нет, возможность задания минимальной скорости, управление 0-10в, релейный выход - "работа", крепится на дин рейку. На объектах часто использую, нареканий нет. За пять лет эксплуатации ни одного отказа. ТТТ. Дома тоже использую.
Спинбрейн - это автотрансформатор, у них на странице написано ссылка
Транзисторный регулятор скорости вентилятора SB033 представляет собой электронный автотрансформатор и предназначен для изменения скорости вентилятора асинхронных однофазных двигателей.

Sergey_T, а что делать :)
мой бложек :) http://drotokrut.blogspot.com/

tstv

Сообщение #2158 от 31.07.2016 13:23  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Владимир
Сообщений: 118
Стаж: 3 года
profeMaster, на ваши два предложения по тексту есть, как раз, две замечательных народных пословицы. И на первое, где "написано", и на второе, где "что делать"....

profeMaster

Сообщение #2159 от 31.07.2016 13:41  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Одесса
Сообщений: 69
Стаж: 11 месяцев
tstv : profeMaster, на ваши два предложения по тексту есть, как раз, две замечательных народных пословицы. И на первое, где "написано", и на второе, где "что делать"....

у вас о Спинбрейне другая информация? Своей маме при удобном случае вставьте замечательные народные пословицы, если общаться с людьми не научились )

P.S. с сетью воздуховодов на 20 Гц есть гул, как от пониженного напряжения. На 26 Гц гул исчез. Возможно нужно еще поднастроить.

Отредактировано: profeMaster (31.07.2016 22:13, 360 дней назад)
мой бложек :) http://drotokrut.blogspot.com/

tstv

Сообщение #2166 от 01.08.2016 21:49  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Владимир
Сообщений: 118
Стаж: 3 года
profeMaster, заметьте, про маму и вставить вы писали... Сей девайс от спинов - есть пропорционально регулируемый транзисторный регулятор напряжения. Не тиристорный, а по сему не гудит... Применить частотник - технически наилучший выбор, экономически - нецелесообразно для самосбора.

fground

Сообщение #2424 от 09.02.2017 16:30  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
kiev, europe
Сообщений: 16
Стаж: 1 год
привет.
1. будет ли гудеть ЕС-двигатель при подключении регулятора ЕС-двигателя?
2. можно ли заменить ЕС-регулятор обычным потенциометром 10кОм ? на сколько ватт должен быть потенциометр?

tstv

Сообщение #2425 от 10.02.2017 11:38  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Владимир
Сообщений: 118
Стаж: 3 года
fground : 1. будет ли гудеть ЕС-двигатель при подключении регулятора ЕС-двигателя?
ЕС для ЕС не будет. Из темы к ЕС, не совместимы.

fground :2. можно ли заменить ЕС-регулятор обычным потенциометром 10кОм ? на сколько ватт должен быть потенциометр?
Нет.

p.s. ЕС управляются пропорционально постоянным напряжением 0-10В/2-10В.

Отредактировано: tstv (10.02.2017 16:46, 167 дней назад)

profeMaster

Сообщение #2426 от 10.02.2017 11:52  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Одесса
Сообщений: 69
Стаж: 11 месяцев
если есть источник постоянного напряжения 10 В, то подойдет потенциометр с диапазоном 1 кОм - 10 кОм (тут пример использования потенциометра на 11-й странице ссылка

... Подсоедините потенциометр (от 1 кОм до 10кОм) между клеммами 5, 6 и 7 с подвижным контактом
на клемму 6. ...)
насчет мощности не скажу. Предполагаю, что любой подойдет.
мой бложек :) http://drotokrut.blogspot.com/

tstv

Сообщение #2427 от 10.02.2017 12:44  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Владимир
Сообщений: 118
Стаж: 3 года
profeMaster : (тут пример использования потенциометра на 11-й странице ссылка
Неудачный пример...
Полагаю, по этой ссылке понятней будет ссылка

Dimon

Сообщение #2447 от 24.03.2017 14:51  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Миасс
Сообщений: 1
Стаж: 4 месяца
# profeMaster : В итоге приобрел частотный регулятор с одной фазой на входе и одной фазой на выходе, но по цене больше цены вентилятора :) Подключены клеммы максимальной скорости, минимальной частотой поставил 20 Гц. Вентилятор работает очень тихо и дует слабее, чем на минимальной скорости через ЛАТР на 180 В.

ниже фото с ЛАТРом и с частотником

Поделитесь опытом использования, в каком режиме он у Вас работает, постоянно выдает 20Гц или какая-нибудь автоматизация есть?

profeMaster

Сообщение #2448 от 27.03.2017 20:18  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Одесса
Сообщений: 69
Стаж: 11 месяцев
автоматизации нет - переключаю в ручном режиме, жмакая клавиши :)
устоялись режимы 18 Гц, 26, 34 и 50.
мой бложек :) http://drotokrut.blogspot.com/
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)