добавлено спустя 25 Минут
Спустя 6 лет хотел поделиться впечатлениями и приточке.
Система оправдала себя. Нагреватель не включаю. При -25 включал пару раз, но потом надо выключать нагреватель и прогонять холодный воздух. Иначе сосульки внутри будут. (внешнее размещение системы)
Фильтра EU3 EU7 достаточны. Последний мог быть немного дешевле. Как их самому сделать?
Ошибки при проектировании:
Не надо делать лишние повороты вентканалов и ответвлений. Лучше проектировать вентканал по диагонали.
Пластиковые вентканалы надо было смазать силиконом. Зимой при включении, стыки вентканалов охлаждаясь трещат.При выключении нагреваясь трещат тоже.
Диффузоры круглые не очень удобны в эксплуатации.
Вообще есть вопросы к профессионалам, как лучше спроектировать систему:
Сколько должно быть диф на площади 25м2 и 10м2?
Куда лучше направлять поток свежего воздуха, в/из центра или вниз комнаты?
Из чего лучше делать вентканалы для квартиры 65м2 из пластика или жести?
Есть ли новая автоматизация с экраном и синхронизаций со смартфоном?
Есть ли такая автоматизация с данными о температуре улица/дом, влажность, таймер, программирование ночного режима и т.п.
Эффективно ли использование и стоит ли проектировать принудительную вытяжку из кухни-гостинной не через вытяжку над плитой?
Было бы замечательно наличие функции в автоматизации быстрого проветривания с использованием принудительно-вытяжной вентиляции.