Форумы Основное Вентиляция Приточка в небольшую двушку, 56м2.

RSS-лента темы форума Изменения

vitali6

Сообщение #1213 от 09.07.2014 16:01  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 1
Стаж: 5 лет
56м2. 4этаж/21этажка(тяга хорошая), семья из 3-х человек. Шумная дорога рядом!

Задумался о приточке..
Сначала рассматривал всякие клапаны, поскольку какой-никакой а ремонт сделан,а потолки портить не хотел!
Потом почитал немного ваш форум.... впечатлили идеи централизованных приточек.

Прикинул объем необходимого воздуха по методике DmKG.
Получается что-то около 200-250 м3/ч

Нарисовал такую схемку(прикрепленные файлы)
Как считаете насколько жизнеспособен такой вариант? Воздуховоды просто выходят из стены.
Будет ли это работать?
Схема установки(самосбора) не моя, взята с темы: https://youvent.ru/forums-m-posts-q-82.html Хочу взять ее за основу
Любая критика и советы привествуются.
Примерная схема вентаналовПримерная схема установки которую хочу взять за основу via Buhta

Sergey_T

Сообщение #1214 от 09.07.2014 18:55  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 5 лет
Исходный проект вроде работает. Правда в теме нет плана квартиры и схемы размещения каналов и решеток, поэтому оценить результат сложно. А в Вашем случае - в спальне точно будет шумно. Да и по сечению каналов нужно хорошенько подумать - в детскую длинная трасса с большим количеством поворотов на 90 градусов.

vikkkkktor

Сообщение #1216 от 11.07.2014 12:14  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 394
Стаж: 8 лет
Sergey_T : .... в Вашем случае - в спальне точно будет шумно ....

Присоединяюсь.

Sergey_T : .... Да и по сечению каналов нужно хорошенько подумать ...

И к этому то же. СтОит, хотя бы, на балконе сразу после установки сделать воздуховод с расчетным сечением. И, самое главное, в этом месте не привязываться к всеми любимым пластмассовым воздуховодам. Их сечение чаще не соответствует тому количеству воздуха которое выдает установка. В помещениях - "на здоровье", ставьте (как у Вас в детскую) Но на балконе - ! ! ! !

Еще одно пожелание. Это по составу установки. Вы сами написали что рисунок взят по ссылке. Но там установка с высокой очисткой воздуха. Если Вам это не требуется то оставьте один фильтр и все. Не всегда "маслянное - маслянно ..." Чаще перебор чего-то тоже плохо ....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)