ryakin

Сообщение #1138 от 11.05.2014 21:33  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
Всем привет! Воздуховоды смонтированы. Всё пластик, обклеенный пенофолом. Вход круглая труба Д 150. Всё остальное прямоугольные 204*60. Только участок до гардеробной 120*60 - предложил довести до гардеробной брат. Я в качестве компромисса согласился и не пожалел - воздух там реально застаивается.

добавлено спустя 10 Минут

Вопрос - в кухне, если оставить систему воздуховодов как есть, полноценного воздухообмена не получается: воздух из коридора по кратчайшему пути будет уходить в решётку естественной вентиляции. Допустимо ли удлинить воздуховод из детской до кухни? Хотя бы и меньшего диаметра, как сделано в гардеробную.

Отредактировано: ryakin (11.05.2014 21:45, назад)
IMG_2906.JPGIMG_2908.JPGIMG_2909.JPGIMG_2910.JPGIMG_2907.JPGВентиляция.jpg

DmKG

Сообщение #1139 от 13.05.2014 06:09  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
ryakin, вы бы попробовали так запустить, погоняли бы какое-то время. Мне кажется, что с шумом и эффективностью уже могут быть проблемы, не говоря об еще одном отводе в гостиную.

ryakin

Сообщение #1140 от 13.05.2014 09:44  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
DmKG : вы бы попробовали так запустить, погоняли бы какое-то время. Мне кажется, что с шумом и эффективностью уже могут быть проблемы, не говоря об еще одном отводе в гостиную
У меня пока только вентилятор и глушитель пока в наличии. Включал на балконе с открытым балконным окном. Дует хорошо, уровень шума определил как приемлемый на максимальных оборотах. Думаю, с фильтрами потери будут не катастрофическими. Вот даже думаю только ЕУ4 ограничиться - 16 этаж в подмосковном городке, оживлённые автотрассы далеко, кругом лес. Если на кухню заложить кубов 30 (однократный обмен), то вроде сильно не нагружу участок, проходящий через детскую. Хотя запаса практически нет. Спасибо строителям. Потолки сделали вроде высокими, (2,8), а от откосов до потолка и 25 см нет, от того и остановился на прямоугольных пластиковых максимального сечения и три отвода сделал.

ryakin

Сообщение #1163 от 09.06.2014 21:13  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
Сегодня наблюдал обратную тягу из вытяжных вентканалов (листик отклонялся)при открытых окнах. Закрыл все окна, включил приточку на мах, листок стало затягивать, но периодически тяга ослабевала, кажется, почти обратная появлялась. Тяга в санузле показалась сильнее. Имеет ли смысл устанавливать вытяжные вентиляторы для постоянной работы?

Сергей Денисов

Сообщение #1164 от 10.06.2014 21:40  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 9
Стаж: 5 лет
Как у вас аккуратно все!

Не очень понимаю смысл двух ответвлений в кабинете. Разгрузить воздуховод?

Как по шуму?

Про вытяжные вентиляторы сказать не могу, но думаю, что не стоит: очень они мощными должны быть. А заслонку против обратной тяги можно поставить.

ryakin

Сообщение #1165 от 11.06.2014 09:10  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
Сергей Денисов : Не очень понимаю смысл двух ответвлений в кабинете. Разгрузить воздуховод?
Ответвление одно в кабинет. Да, как раз для того, чтобы не нагружать воздуховод в детскую. Если б запотолочное пространство позволяло, сделал бы магистральный большего сечения, и этого ответвления бы не было.
Сергей Денисов :Как по шуму?
Знаете, шум присутствует на мах оборотах. Примерно, как шум с улицы, когда открыто окно. Но это сейчас, когда вентилятор работает без нагрузки в виде фильтров и прочего, и не ясно, какой напор он даёт. Может, и все паспортные 500 кубов. Пролезть без шума через мои воздуховоды, как я понимаю, они не смогут, ну а я и не рассчитывал - будет 350 на пониженных - буду рад.
Сергей Денисов :заслонку против обратной тяги можно поставить.
Откуда она, зараза, берётся? Ветер там наверху, что-ли, задувает? Всё-таки хотелось не просто от обратной тяги избавиться, а что бы воздух обновлялся. А то получается, приточка его нагнетает, а он назад лезет. Как так?

Sergey_T

Сообщение #1166 от 13.06.2014 06:05  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 5 лет
ryakin, просьба к Вам. На Вашем плане квартиры укажите где дверь в кабинет, где приточные и вытяжные вент.каналы (имеются в виду "штатные").

ryakin

Сообщение #1167 от 13.06.2014 12:22  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
Актуальная схема
Вентиляция.jpg

Sergey_T

Сообщение #1168 от 14.06.2014 06:15  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 5 лет
ryakin, а этаж какой? И из скольки?
У меня 5/5 этаж, в сильный ветер тоже опрокидывались потоки в вентшахтах. Пришлось ставить обратные клапаны (самые дешевые пластиковые на 100мм). Сейчас, при сильном ветре, слышно как периодически клапаны хлопают в обеих шахтах.

ryakin

Сообщение #1169 от 14.06.2014 08:50  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
Sergey_T : этаж какой? И из скольки?
16 из 17. Считается, что из-за малого перепада тяга хуже, чем у нижних этажей, так?
Sergey_T :в сильный ветер тоже опрокидывались потоки в вентшахтах
При работающей приточке?

Sergey_T

Сообщение #1170 от 14.06.2014 18:55  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Анжеро-Судженск
Сообщений: 99
Стаж: 5 лет
ryakin,
"16 из 17. Считается, что из-за малого перепада тяга хуже, чем у нижних этажей, так?" Как-то так.
"При работающей приточке?" Нет, при включенной приточке все нормально, опрокидывались при выключенной.
Вентилятор TD 150?

ryakin

Сообщение #1171 от 14.06.2014 19:36  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
Sergey_T : Вентилятор TD 150?
ссылка

winkot

Сообщение #1172 от 16.06.2014 20:48  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 15
Стаж: 5 лет
Согласно этой теме только приточку иметь нельзя? Нужна обязательно вытяжная вентиляционная система?

vikkkkktor

Сообщение #1173 от 16.06.2014 22:38  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 393
Стаж: 8 лет
winkot : .... Согласно этой теме только приточку иметь нельзя? Нужна обязательно вытяжная вентиляционная система? ....

Внимательнее читайте и не будете задавать такие вопросы ....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

winkot

Сообщение #1174 от 17.06.2014 08:17  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 15
Стаж: 5 лет
vikkkkktor :
А по существу можете что-нибудь прокомментирвать?

vikkkkktor

Сообщение #1175 от 17.06.2014 09:35  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 393
Стаж: 8 лет
.... winkot :А по существу можете что-нибудь прокомментирвать?

"По существу" чего или какой темы ???? Темы ТС или Вашей ссылки ???

По логике, комментарий должен относиться к ТС. Но это уже будет лишним, т.к. уже все смонтировано.
Может быть только про то как "подшурупил" брат скажу и не более.
В гардеробе должна быть вытяжка но никоим образом приток. Приток в гардеробные/кладовые и т.д. не подается. Грубо, первый попавшийся вариант объяснения. Вы в гардеробе по необходимости оставили нафталин чтобы всякое зверье пыжиковыми шапками с норковыми шубами не обжирались. А подавая приточный воздух в гардероб ТС обеспечивает 100%-ое распространение запаха нафталина по всей квартире. А это кому-то нужно ???
Или, вариант, если в гардеробе будет храниться верхняя одежда. После дождя от мокрой одежды надо удалять воздух а не разгонять все по квартире.

Все остальное - есть ошибки но не смертельные, монтаж неплохой, но сеть делал бы не так ....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ryakin

Сообщение #1176 от 17.06.2014 09:58  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
Спасибо, Ким, ваше мнение очень важно для меня.

vikkkkktor :сеть делал бы не так
А в двух словах, как? Поменять уже не смогу ничего, просто для общего развития интересно.

vikkkkktor

Сообщение #1177 от 17.06.2014 23:42  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 393
Стаж: 8 лет
ryakin : .... А в двух словах, как? ....

начинать надо "от печки ...", перебор в производительности то же денег стоит. Хотя, если "перебор" не закладывается в тз.
Поэтому, стоило бы сначала определиться с необходимым расходом а уже после этого выбирать вентилятор. У Вас же, насколько правильно понял, все получилось наоборот. У Вас есть вентилятор (с перебором производительности) и есть в магазине пластмасса определенного сечения. И Вы пошли по варианту - "из того что было, то и слепила ...". Хотя, опять таки, была возможность сделать так чтобы без всяких проблем использовать оборудование на все 100%. У Вас же получается, примерно тоже самое что на машину ставят двигатель в 500 "лошадей" и ограничивают искусственно в ее возможностях.

Далее, не понятно раздвоение воздуховода в кабинете. То что трасса проходит почти по диагонали - на это можно закрыть глаза. Но вот то что возле стены воздуховод, воздуховод где выход под диффузор в кабинете и "косой" воздуховод одного сечения - вот это совершенно непонятно зачем так сделано.

Далее, стоило уменьшать сечение воздуховода по мере уменьшения количества воздуха. У Вас в самой дальней точке воздух будет только по одной причине - перебор в производительности вентилятора. Но Вы получите шум по мере приближения к вентилятору.

Далее, правильно сделали что не проложили приток в кухню, иначе ароматы сгоревших котлет в спальне Вам обеспечены.

Про гардероб уже писал Выше. "Спасибо" брату можно передать ....

Это все то что видно "на поверхности". Но и этого хватит ....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

Schturman

Сообщение #1178 от 19.06.2014 21:21  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Челябинск
Сообщений: 169
Стаж: 8 лет
vikkkkktor : Далее, правильно сделали что не проложили приток в кухню, иначе ароматы сгоревших котлет в спальне Вам обеспечены.

Если ошибаюсь, то прошу поправить...

Приток в кухню показан на схеме того же диаметра, что и в гардеробную...
Живи по совести и давай жить другим...

ryakin

Сообщение #1179 от 19.06.2014 23:25  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
Schturman : Приток в кухню показан на схеме того же диаметра, что и в гардеробную...
Не удержался, и таки удлинил воздуховод до кухни. Да, неправильно, но вот чем руководствовался: во-первых, всегда можно закрутить анемостат "в ноль"; во-вторых, вероятно, воздухообмен в кухне у окна (в месте размещения личного состава)) будет отсутствовать напрочь - воздух будет по кратчайшему пути уходить в вытяжку, не достигая дальней части кухни. По этому решил хоть как-то расшевелить "болото". Ну и надежда на то, что всё-таки поток "в кухню" будет сильнее потока "из кухни", и запахи из кухни никуда не уйдут.

vikkkkktor :И Вы пошли по варианту - "из того что было, то и слепила ...". Хотя, опять таки, была возможность сделать так чтобы без всяких проблем использовать оборудование на все 100%. У Вас же получается, примерно тоже самое что на машину ставят двигатель в 500 "лошадей" и ограничивают искусственно в ее возможностях.
Тут сыграло то, что многие участники после эксплуатации своих установок писали, что наверное лучше было установить более производительный вентилятор. А изначально располагая трансформатором, я решил, что запас не повредит. Да и собсно, запаса то не шибко: если принять потери за 200 Па, то 350 кубов выходит.
Скоро должен получить кЕтайский анемометр, хотя бы оценочные показатели будут.

vikkkkktor :воздуховод где выход под диффузор в кабинете и "косой" воздуховод одного сечения - вот это совершенно непонятно зачем так сделано
Не хотел нагружать воздуховод в детскую, вот и сделал в кабинет отдельный. А то, что такого же сечения, так хотел диффузороми подрегулировать. Так примерно многие и пишут: "....а если что с расчётами не правильно будет, анемостатами подрегулирую..."

vikkkkktor

Сообщение #1180 от 20.06.2014 11:49  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 393
Стаж: 8 лет
ryakin : ..... По этому решил хоть как-то расшевелить "болото"......

Если "хочется", то почему бы не сделать. Вы же "для себя" делаете, не под сдачу какой-то проверяющей конторы. И никакой иронии.

... ryakin :Не хотел нагружать воздуховод в детскую, вот и сделал в кабинет отдельный....

Ошибка то не в этом. А в том что воздуховод на котором сходятся 3 ветки то же такого же сечения как "и все остальное". А вот кол-во воздуха в нем значительно больше чем в каждой ветке в отдельности ...
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ryakin

Сообщение #1181 от 20.06.2014 20:17  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
vikkkkktor : воздуховод на котором сходятся 3 ветки то же такого же сечения как "и все остальное". А вот кол-во воздуха в нем значительно больше чем в каждой ветке в отдельности ...
Я понял, что Вы имеете в виду. На самом деле на фотках не видно, что от круглого воздуховода D150 отходит три самостоятельных ответвления прямоугольных. Всю конструкцию пришлось утопить в стену. Там несколько поворотов под 90, это плохо, но по-другому на тот момент не знал, как сделать.

ryakin

Сообщение #1203 от 06.07.2014 11:20  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
Собрал шкаф управления. Дисплей и клавиатуру поместил в корпус выносной клавиатуры охранного прибора, сделал в ворде морду, распечатал фотографию и приклеил на двухсторонний скотч.
IMG_8259.JPGIMG_8260.JPG

vikkkkktor

Сообщение #1204 от 06.07.2014 14:46  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 393
Стаж: 8 лет
ryakin : .... Собрал шкаф управления....

Наверное стоило бы не VRTE втыкать в шкаф а купить отдельно автотрансформатор и поставить на дверь галетный или кулачковй переключатель. Получилось бы то же самое но дешевле и при эксплуатации не надо было бы в шкаф оезть.

Хотя, то же самое возможно сделать и сейчас ....

Вопрос:
А что за блоки над регулятором скорости стоят ????
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ryakin

Сообщение #1205 от 06.07.2014 17:58  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
vikkkkktor : Наверное стоило бы не VRTE втыкать в шкаф а купить отдельно автотрансформатор и поставить на дверь галетный или кулачковй переключатель
Регулятор куплен год назад у участника форума за 2500, наконец, дождался своего часа. В верхнем правом углу в белой схемка из транзистора и релюшки, кот. по команде контроллера переключает фазу на клеммы L1 и L2 вентилятора, тем самым меняя режим с повышенного на пониженный. Можно конечно, было и более гибко сделать, как Вы мне советовали, подпоявшись к обмоткам трансфа, но чёт терпения не хватило. Пусть пока так будет.

vikkkkktor :А что за блоки над регулятором скорости стоят ????
Твердотельные реле на радиаторах. Управляются постоянным микроскопическим током от 3-х до 32 вольт. Слева направо: на нагреватель, привод заслонки и вентилятор. Слева от регулятора блок питания контроллера - БУшный МБП-12 пр-во Аргус-Спектр.

vikkkkktor

Сообщение #1208 от 07.07.2014 20:46  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 393
Стаж: 8 лет
Все ясно ....
Самый информированный овощ - это хрен. Он все знает.

ryakin

Сообщение #1230 от 27.07.2014 12:30  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
Очередной маленький этап - монтаж точки забора воздуха.На балконе, спасибо засторойщику, летнее остекление сделано полноценным 58-м оконным профилем. Заказал двухкамерные стеклопакеты, нашёл подходящий штапик. Прошёлся по этажам, обнаружил несколько выброшенных таких окон (богатый у нас народ живёт)))). Короче, сделал перегородку в крайнем окне, сверху сэндвич-панель. В ней и вырезал отверстие. Фото.
IMG_2976.JPGIMG_2977.JPG

DmKG

Сообщение #1231 от 28.07.2014 14:09  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
ryakin, так у вас на открывающемся окне будет забор? :-) Или вы особо не планируете его открывать?

ryakin

Сообщение #1232 от 28.07.2014 21:49  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
DmKG : так у вас на открывающемся окне будет забор? Или вы особо не планируете его открывать?
Да, всё так. Там ещё две створки, одна из которых может в режиме проветривания открываться. Да и эту можно будет для мытья стекла снаружи приоткрыть.

ryakin

Сообщение #1251 от 12.09.2014 00:12  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 5 лет
Что получилось
СпальняДетскаяГардеробнаяIMG_3035.JPGIMG_3036.JPGIMG_3038.JPGIMG_3039.JPGIMG_3041.JPG
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)