Форумы Основное Вентиляция Мой вариант приточки в двушке 59 м2

RSS-лента темы форума Изменения
Страницы: <<<12

DmKG

Сообщение #1252 от 12.09.2014 06:47  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
ryakin, спасибо за фотки! Хорошо у вас получилось. Вы уже полностью закончили и используете приточку? Как впечатления?

ryakin

Сообщение #1253 от 12.09.2014 10:31  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 6 лет
Доброго дня всем! Чувства противоречивые, но больше положительные)). Сделал ящик для приточки из ламинированных ДСП, изнутри обклеил пенофолом, элементы обклеивать не стал. Спасибо Ашоту со строительного рынка за подаренный кусок утеплённого воздуховода)))). Замучался калибровать датчик перепада давления, кот. контролирует вентилятор. В паспорте указан минимальный перепад 30 Па. Наверное, придётся более чувствительный покупать. Контроллер мастеркитовский капризничает - прыгают значения на двух его аналоговых входах, к которым подключены сигнал от охранки и датчик давления. Проблема тоже решаемая. А в остальном, воздух дует, в квартире пока нет дверей, но при закрытых окнах ощутимо свежо. Особенно чувствуется работа в гардеробной после длительного застоя воздуха. Нагреватель включал в теством режиме, догревал воздух до +40С. Нагреватель на 2,4 кВта, но пока один ТЭН отсоединил, так что 1,2. Фильтр один, типа ФВ. Посмотрим через пару недель, насколько засорится, запас по производительности у меня есть. В крайнем случае вставлю более тонкий фильтрующий материал.

winkot

Сообщение #1254 от 13.09.2014 15:10  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 15
Стаж: 5 лет
Как насчет шумности? Движение воздуха в воздуховодах сильно слышно? А гудение двигателя вентилятора?

ryakin

Сообщение #1255 от 13.09.2014 23:43  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 6 лет
winkot : Движение воздуха в воздуховодах сильно слышно? А гудение двигателя вентилятора?
Сказать, что шума нет абсолютно - значило бы соврать. Когда балкон открыт, присутствует лёгкий шум от установки. Но стоит открыть окно, и понимаешь, что уличный шум сильнее. Хотя и высокий этаж и зелёная зона. Зимой наверное буду закрывать балконную дверь, тогда установки слышно не должно. Ещё, с 21.00 до 8.00 происходит автоматическое переключение на пониженный режим, также становится тише. Кстати, тут по работе наблюдал как монтажники монтировали потолок Армстронг с использованием не обычных плиток, а шумопоглощающих. Толщиной они что-то около 2 см., имеют волокнистую структуру. Если бы такими изнутри обклеил шкаф, было бы лучше.Шум воздуха в воздуховодах присутствует только в кабинете. Вероятно, от того, что именно в этом помещении воздуховоды от центрального расходятся по комнатам. В принципе, не напрягает.
Контроллер NM8036 удалось победить благодаря отзывчивой поддержке МастерКита. Вообще, хочу сказать, что очень много людей было вовлечено в процесс изготовления системы. Много всё-таки хороших людей на свете!))))))

winkot

Сообщение #1256 от 14.09.2014 10:30  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 15
Стаж: 5 лет
ryakin,
Странно, какая же производительность вашей системы? Если скорость воздуха более 1 м/с он будет слышен.

DmKG

Сообщение #1257 от 15.09.2014 06:21  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
winkot, ну 1 м/c - это уж совсем идеал. В принципе и 2 м/c - это неплохо, для обычной комнаты точно. Может разве что для спальни можно пониже скорость, чтобы ночью в полной тишине не было вообще ничего слышно. Еще, считаю, что скорость скорости рознь при разной конфигурации воздуховода. Если это допустим прямой участок и гладкий внутри воздуховод, то шум будет минимален, а если у вас изгиб, или тем более прямой угол, или какая-нибудь гофра...

winkot

Сообщение #1258 от 15.09.2014 10:04  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Сообщений: 15
Стаж: 5 лет
Какая производительность вашей системы? Какой вентилятор?

ryakin

Сообщение #1259 от 15.09.2014 16:36  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 6 лет
winkot : Какая производительность вашей системы? Какой вентилятор?
ссылка

winkot :Странно, какая же производительность вашей системы? Если скорость воздуха более 1 м/с он будет слышен.
А где написано, что работа приточки не слышна? Тут вопрос о приемлемости уровня шума.

Dead_Morozzz

Сообщение #1260 от 16.09.2014 12:21  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 11
Стаж: 4 года
ryakin,
Приветствую! :) Тоже сделал себе приточную установку (вентилятор TD Silent 500, карманный фильтр EU3 до вентилятора и EU7 после вентилятора), все лето отработала без нареканий, но к осени остро встала проблема с обогревом. Пока не было канального нагревателя обходился простым решением - купил за 400 рублей электронный таймер и установил график включения установки:
- с 18-00 до 0.30
- с 2-00 до 2-05
- с 3-00 до 3-05
- с 4-00 до 4-05
- с 5-00 до 5-05
- с 6-00 до 6-05
- с 7-00 до 10-30
Это осенний режим, позволяет снизить потери тепла ночью, и дать солнцу днем прогреть квартиру. Однако теперь этого стало нехватать и пришлсь поставить канальный нагреватель и симисторный регулятор Regin Pulser. Регулятором очень доволен, т.к. он за счет тепловой инерции тэна обеспечивает стабильную температуру воздуха.
И теперь столкнулся с проблемой автоматизации всего этого добра - выключать вентилтор одновременно с нагревателем нельзя, т.к. без обдува тот начинает поджариваться, нагреваясь выше 200 градусов. Тоесть нужно сначала погасить нагреватель, и только через 3-5 минут выключить вентилятор. Подключать нагреватель через второй таймер опасно, т.к. рано или поздно синхронизация времени на таймерах расползеться настолько, что таймер врубит оборгев вообще без обдува...

Подскажите, как вы решили этот вопрос в своей системе?
Реализовали ли алгоритм защиты от перегрева тена (например при выходе из строя вентилятора)?

DmKG

Сообщение #1261 от 16.09.2014 12:42  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователяВеб-сайт пользователя
Челябинск
Сообщений: 263
Стаж: 8 лет
Dead_Morozzz, а есть же какие-то таймеры для туалета. Выключаешь свет, а он там еще некоторое время подает напряжение на вентилятор вытяжки. Посмотрите информацию про такие, может что-то подойдет.

Dead_Morozzz

Сообщение #1262 от 16.09.2014 14:57  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 11
Стаж: 4 года
DmKG,
Спасибо за наводку,сложность в том, что единственное реально работающее с электродвигателями реле - Гранит БЗТ-300-СУ, и в него как я понял, намертво вшита задержка не только на выключение, но и на ВКЛЮЧЕНИЕ вентилятора после подачи управляющего напряжения (60 секунд).
Ситуация осложняется тем, что большинство бытовых реле времени не имеют внутри контактного реле, и соответственно, не могут нормально работать с импульсными преобразователями напряжения и электродвигателями.

Самый приемлемый вариант реле, который нашел за разумные деньги - "Реле времени РО-415" стоимостью около 800 рублей.

Отредактировано: Dead_Morozzz (17.09.2014 11:48, назад)

ryakin

Сообщение #1263 от 17.09.2014 14:24  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 6 лет
Dead_Morozzz : Реализовали ли алгоритм защиты от перегрева тена (например при выходе из строя вентилятора)?
Добрый день. В моей системе нагреватель не включится без сработки датчика давления. Выключается вентилятор при достижении в воздуховоде температуры, на пару градусов меньшей температуры включения нагревателя.

Dead_Morozzz

Сообщение #1264 от 18.09.2014 11:09  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Москва
Сообщений: 11
Стаж: 4 года
ryakin,
Спасибо за ответ! Можете расписать немного подробнее о программировании NM8036?Спасибо за ответ! Можете расписать немного подробнее о программировании NM8036?
В первую очередь интересует реализация управления запуском/остановкой вентиляции. Меня смущает позиционирование 8036 как таймера, а не контроллера устройств...
Вопросы:
Как я понял из инструкции к 8036 - для управления двумя устройствами (вентилятор + обогреватель) потребуется вначале активировать первую программу (запускающую вентилятор), а затем прописать условие активации второй программы в виде "работает первая программа и выполняется условие сравнения температурных датчиков". Если первая программа стартует по расписанию, то у второй программы также нужно задавать время запуска? (видимо предполагается задать время работы второй программы постоянным). Если реализовать включение обогревателя как я описал выше, то при завершении первой программы он будет выключен одновременно с вентилятором. Каким образом программно реализована продувка (увловие окончания цикла продувки вы описали - достаточное падение температуры в канале, но как этот цикл запустить?)

ryakin

Сообщение #1268 от 19.09.2014 09:41  
Он-лайн статус пользователя на сайтеОтправить личное сообщениеПрофиль пользователя
Краснознаменск
Сообщений: 49
Стаж: 6 лет
Предварительным запуском вентилятора я не заморачивался. Нагреватель работает по программе "И" по трём условиям: 1. Активирован аналоговый вход ОХРАНА; 2. Активирован аналоговый вход ДАВЛЕНИЕ; 3. Термостатирование по датчику в воздуховоде. Вентилятор включается либо по активации входа ОХРАНА либо по программе "И" при 1. Активированном входе ДАВЛЕНИЕ, 2. Термостатирование по датчику в воздуховоде. Таким образом, вентилятор включается всегда, когда объект снят с охраны, и выключается при падении температуры в воздуховоде ниже определённой.
Поделитесь:
,  друзья тоже любят читать интересные обсуждения :)
Страницы: <<<12
Добавлять сообщения могут лишь зарегистрированные пользователи.
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, авторизуйтесь.
Альтернативная авторизация:
Как это работает...

Копирайт © 2010-2019 YOUVENT.RU
При использовании материалов сайта ссылка обязательна
О сайте | Эл. почта: youvent@yandex.ru